二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 嗨学网 | 职业价值点亮者 P256~P262 建设用电及施工的规定 ★ 1. 工程建设用电办理 1)工程建设用电申请资料 (1)建设工程申请用电时,应向供电企业提供用电工程项目批准的文件及有关用电资 料,主要包括:电力用途、用电地点、用电性质、用电设备清单、用电负荷、用电规划、 保安电力; (2)对于减少合同约定的用电容量、临时更换大容量的变压器、用户暂停、用户暂换、 用户迁址、用户移表、用户更名或过户、用户分户和并户、用户销户和改变用电类别等用 户变更用电,同样也应事先提出申请,并携带有关证明文件,到供电企业用电营业场所办 理手续,变更供用电合同。 88 77 11 99 44 88 2)工程建设用电办理手信信续33 微微 系系 (1)总承包合同约定联联,工程项目的用电申请由承建单位负责或者是仅施工临时用电由承 题题 押押 建单位负责,施工准准总承包单位需到工程所在地管辖的供电部门办理用电申请手续。 精精 (2)承包单位如果 仅申请施工临时用电,临时用电结束或施工用电转入建设项目电力设 施供电,总承包单位应及时向供电部门办理终止用电手续。 (3)用户遇有特殊情况,需 要延长供电方案有效期的,应在有效期到期前10天向供电 企业提出申请办理延长手续。 (4)工程项目地处偏僻,虽用电申请已 受理,但自电网引入的线路施工和通电尚需一段 88 11 77 时间,而工程又急需开工,则总承包单位通常是 用自备电源如柴油发电机 88 44 99组先行解决用电 信信 33 微微 问题;此时,总承包单位要告知供电部门并征得同意,同时妥善采取安全技术措施,防止 系系 联联 一一 自备电源误入市政电网。 唯唯 2. 工程建设临时用电相关规定 1)临时用电施工组织设计编制 (1)临时用电通常根据用电设备的总容量不同,编制安全用电技术措施和电气防火措 施,或临时用电施工组织设计; (2)临时用电施工组织设计主要内容应包括:工程概况、编制依据、用电施工管理组织 机构、配电装置安装、防雷接地安装、线路敷设等施工内容的技术要求、安全用电及防火 措施。 1 www.haixue.com 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 嗨学网 | 职业价值点亮者 2)工程建设临时用电检查 (1)临时用电工程安装完毕后,由安全部门组织检查验收; (2)临时用电工程应定期检查,施工现场每月一次,基层公司每季一次,基层公司检查 时,应复测接地电阻值; (3)临时用电安全技术档案应由主管现场的电气技术人员建立与管理,其中的电工维修 记录可指定电工代管,并于临时用电工程拆除后统一归档。 3. 工程建设用电计量规定 (1)用电计量装置属于强制检定范畴,由省级计量行政主管部门依法授权的检定机构检 定合格方为有效。 (2)计费电能表及附件的购置、88安装、移动、更换、校验、拆除、加封、启封及表计接 77 11 99 44 88 线等,均由供电企业负责。信信 33 微微 系系 (3)计量装置的设计联联应征得当地供电部门认可,安装完毕后应由供电部门检查确认。 题题 押押 (4)高压用户的准准成套设备中装有自备电能表及附件时,经供电企业检验合格、加封并移 精精 交供电企业维护管理 的,可作为计费电能表。 (5)对10kV及以下电压供电 的用户,应配置专用的电能计量柜;对30kV及以上电压供 电的用户,应有专用的电流互感器二次 线圈和专用的电压互感器二次连接线,并不得与保 护、测量回路共用。 88 11 77 99 (6)用电计量装置原则上应装在供电设施的 产 权分界处;如产权分 信信 界33 88处 44 不适宜装表的, 微微 对专线供电的高压用户,可在供电变压器输出端装表 计量;对公用 系系 线路供电的高压用户, 联联 一一 唯唯 可在用户受电装置的低压侧计量。 (7)当用电计量装置不安装在产权分界处时,线路与变压器损耗的有功与无功电量均由 产权所有者负担。 4. 电力设施保护区 1)架空电力线路保护区 架空电力线路保护区是指导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内 的区域。不同电压等级架空电力线路的保护距离详见下表: 序号 电压等级(kV) 外侧水平延伸距离(m) 1 1~10 5 2 35~110 10 2 www.haixue.com 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 嗨学网 | 职业价值点亮者 3 154~330 15 4 500 20 为防止导线因风力影响与建筑相碰而造成事故,应考虑风偏的影响,例如:某施工项 目部要在220kV的电力线路区域进行施工作业,经测算该线路的最大风偏水平距离为 0.5m,则导线边线向外侧水平延伸的距离应为15.5m。 2)电力电缆线路保护区 序号 电缆环境 两侧水平延伸距离 1 地下电缆 0.75m 2 海底电缆 2海里(港内为两侧各100m) 3 江河电缆 100m(中小河流不小于50m) 5. 电力设施保护区内施工应遵守的规定 88 77 架空电力线路保护区内施工11必须经县级以上地方电力主管部门批准,并采取安全措 99 44 88 33 信信 施。保护区内取土规定要求微微如下: 系系 联联 ① 各电压等级杆题题塔周围禁止取土的范围分别是: 押押 准准 精精 35kV→4m、110~220kV→5m、330~500kV→8m。 ② 取土坡度一般不 大于45°。 ③ 取土时必须预留通道,以供巡视和检修线路的人员或车辆通行。 88 11 77 99 88 44 信信 33 微微 系系 联联 一一 唯唯 3 www.haixue.com 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178