4.6 绝热工程施工技术
P196~203 4.6 绝热工程施工技术
8
7
1
9
4
8
3
信
微
绝热层施工方法 系
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
4.6.1 绝热结构和施工方法
1. 绝热结构【17、19年单选】
1)绝热就是为了减少设备、管道及其附件向周围环境热交换,在其外表面采取的增设
隔热层的措施。按热流方向可分为保温、保冷。保温结构由保温层和保护层组成。保冷结
构由保冷层、防潮层和保护层组成。
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
2)常用的绝热材料
绝热材料是用于减少热传递的一种功能材料,其绝热性能决定于化学成分和物理结
构。
(1)保温材料
硅酸钙制品、复合硅酸盐制品、岩棉制品、矿渣棉制品、玻璃棉制品、硅酸铝棉及其
8
7
1
9
制品、硅酸镁纤维毯。 8 4
3
信
微
(2)保冷材料 系
联
题
柔性泡沫橡塑制押品、硬质聚氨酯泡沫塑料制品、泡沫玻璃制品、聚异氰脲酸酯等。
准
精
2. 绝热施工方 法
1)绝热层施工方法
(2)捆扎法【18年单选】
① 捆扎法是把绝热材料制品敷 于设备及管道表面,再用捆扎材料将其扎紧、定位的方
法。该方法适用于软质毡、板、管壳, 硬质、半硬质板等各类绝热材料制品的施工。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(3)拼砌法
① 拼砌法是用块状绝热制品紧靠设备或管道外壁砌筑的施工方法,分为干砌和湿砌。
② 干砌是将绝热块沿设备或管道外壁排列,缝隙可用散棉填实。
③ 湿砌则将绝热块涂抹绝热灰浆,并整齐砌筑,拼缝与缺损处应采取措施加强整体强
度。
(5)填充法
填充法是用粒状或棉絮状绝热材料填充到设备及管道保温结构的空腔内的施工方法。
(6)粘贴法
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
② 适用于各种轻质绝热材料制品,如泡沫塑料类,泡沫玻璃,半硬质或软质毡、板
等。
③ 当选用粘贴法进行绝热层施工时需要保证粘结剂的性能,即粘结剂的使用温度必须
符合被绝热的设备或管道内介质温度要求,对所用绝热材料和粘合剂对被绝热的材料表面
没有腐蚀,而且又有相当强的粘结性。
(7)浇注法【12、22年单选 15年多选】
① 浇注法是将配制好的液态原料或湿料倒入设备及管道外壁设置的模具内,使其发泡
定型或养护成型的一种绝热施工方法。
② 液态原料目前多采用聚氨酯溶剂,湿料是轻质粒料与胶结料和水的拌合物。该法较
适合异形管件的绝热以及室外地面8或地下管道绝热。
7
1
9
4
8
(8)喷涂法 信 3
微
系
喷涂法是利用机械联和气流技术将料液或粒料混合、输送至特制喷枪口送出,使其附着
题
押
在绝热面上成型的准一种施工方法。该法与浇注法同属现场配料、现场成型的施工方法。
精
(9)涂抹法
涂抹法是将绝热涂料采用涂抹的方法敷设在设备及管道表面。涂抹法可在被绝热对象
处于运行状态下进行施工。涂 抹绝热层整体性好,与保温面结合较牢固,施工作业简单。
(11)金属反射绝热结构施工方 法【24年单选】
利用高反射、低辐射的金属材料(如 铝箔、抛光不锈钢、电镀板等)组成的绝热结构
8
1
7
称为金属反射绝热结构。该类结构主要采用焊接 或铆接方式施工。
8
4 9
信
3
微
【24年单选题】金属反射绝热结构施工中,不可选用的金属材料是( )。
系
联
一
A. 低辐射铝箔 唯
B. 亚光不锈钢板(抛光不锈钢)
C. 镀膜薄钢板
D. 抛光镍合金板
【答案】B
2)防潮层施工方法
(1)涂抹法
在绝热层表面附着一层或多层基层材料,并分层在其上方涂敷各类涂层材料的一种防
潮层施工方法,如在绝热层上涂抹沥青马蹄脂或低温胶,结合玻璃纤维布或织物网格布,
形成无裂缝、无开孔的防潮层。
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(2)捆扎法
把防潮薄膜与片材敷于绝热层表面,再用捆扎材料将其扎紧,并辅以粘结剂与密封剂
将其封严的一种防潮层施工方法。
3)保护层施工方法
(1)金属保护层安装方法
采用金属保护层如镀锌薄钢板或铝合金薄板紧贴在绝热层或防潮层上的方法。
(2)非金属保护层安装方法:采用非金属保护层如复合制品板紧贴在绝热层或防潮层
上的方法。
4.6.2 设备及管道绝热施工技术
1. 绝热施工的一般规定【188年单选】
7
1
9
4
8
1)对需要绝热的设备、信管3道及其附件必须检查确认合格后才能进行保温绝热施工。
微
系
2)在有防腐、衬里联的设备及管道上焊接绝热层的固定件时,焊接及焊后热处理必须在
题
押
防腐、衬里和试压准之前进行。
精
3)绝热工程宜在 设备及管道压力强度试验、严密性试验及防腐工程合格后施工。
4)当采用一种绝热制品,保温层厚度≥100mm或保冷层厚度≥80mm时,应分为两层或
多层逐层施工,各层厚度宜接 近。
(1)硬质或半硬质绝热制品用 作保温层时的拼缝宽度≤5mm;用作保冷层时的拼缝宽
度≤2mm。
8
1
7
(2)绝热层施工时,每层及层间接缝应错 开,其搭接的长度宜≥10
8
04 9mm。
信
3
微
(3)接缝位置要求
系
联
一
① 水平安装的管道最外层的纵向接缝位置,不得布 置在管唯道垂直中心线两侧45°范
围内。
② 当采用大管径的多块硬质成型绝热制品时,绝热层的纵向接缝位置可不受此限制,
但应偏离管道垂直中心线位置。
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(5)附件保冷要求【23年单选、24年案例】
① 保冷设备及管道上的裙座、支座、吊耳、仪表管座、支吊架等附件,必须进行保
冷。
② 保冷层长度不得小于保冷层厚度的4倍或敷设至垫块处,保冷层厚度应为邻近保冷
层厚度的1/2,但不得小于40mm。设备裙座内、外壁均应进行保冷。
【24年案例题】
背景:塔体经组焊、压力试验后项目部编制了整体吊装专项方案,审批后进行技术、
安全交底;塔体按设计要求吊装到位(见图2)。在早上9点阳光斜照时,进行塔体垂直度
调整:测点1与塔中心线的连线与测点2与塔中心线的连线成60°夹角。调整时风力5
级,温度26℃,调整工作被监理工8程师叫停;后选择正确的时间、天气条件进行测量调
7
1
9
4
8
整,塔体安装验收合格。 信 3
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
【问题】塔体就位调整后,还需要对塔体的哪些部 位进行保一冷
联
施工?图2中的A部位
唯
保护层应如何搭接?
【答案】(1)对塔体进行保冷施工的部位有:塔体、裙座、支座、吊耳、仪表管座、
支吊架等。
【问题】塔体就位调整后,还需要对塔体的哪些部位进行保冷施工?图2中的A部位
保护层应如何搭接?
5
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【答案】A部位保护层应上搭下(顺水搭接)。
2. 绝热层施工技术
2)捆扎法施工【18、21年单选、22年案例】
(1)捆扎间距要求 8
7
1
9
4
8
硬质绝热制品捆扎间距信≤3400mm;半硬质绝热制品≤300mm;软质绝热制品≤200mm。
微
系
(2)捆扎方式 联
题
押
① 不得采用螺准旋式缠绕捆扎。
精
② 每块绝热制品 上的捆扎件不得少于两道,对有振动的部位应加强捆扎。
③ 双层或多层绝热层的绝热制品,应逐层捆扎,并应对各层表面进行找平和严缝处
理。
④ 不允许穿孔的硬质绝热制品 ,钩钉位置应布置在制品的拼缝处;钻孔穿挂的硬质绝
热制品,其孔缝应采用矿物棉填塞。
8
1
7
【22年案例题】
8
4 9
信
3
微
管道的保温施工是否符合要求?说明理由?
系
联
一
背景:……商务楼空调采用风机盘管加新风系统,空 调水唯为二管制系统,机房空调系
统采用进口恒温恒湿空调机组,管道保温层采用岩棉管壳,用铁丝捆扎。商务楼机电工程
施工时间正值夏季,商务楼空调系统进行带冷源的联合调试,空调系统试运行平稳……
……管道保温层的捆扎金属丝间距为400mm且每块捆扎1道……
【答案】
(1)管道的保温施工不符合要求;
(2)理由:两条,管道保温层采用岩棉管壳属于半硬质绝热制品,其捆扎间距应≤
300mm,每块绝热制品的捆扎件不得少于两道,项目部捆扎间距为400mm,每块捆扎1道不
符合要求。
4)缠绕法施工
6
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(1)当用绝热绳缠绕施工时,各层缠绳应拉紧,第二层应与第一层反向缠绕并应压
缝。绳的两端应用镀锌铁丝捆扎于管道上。
(2)当用绝热带缠绕时,绝热带应采用规格制品。当现场加工时,其带宽应小于
150mm,可制带成卷,敷设时应螺旋缠绕,其搭接尺寸应为带宽的1/2。
3. 防潮层施工
1)玻璃纤维布复合胶泥涂抹施工【20年单选】
(1)胶泥应涂抹至规定厚度,其表面应均匀平整。
(2)立式设备和垂直管道的环向接缝,应为上搭下。卧式设备和水平管道的纵向接缝
位置,应在两侧搭接,并应缝口朝下。
(3)玻璃纤维布应随第一层胶8泥层边涂边贴,其环向、纵向缝的搭接宽度≥50mm,搭
7
1
9
4
8
接处应粘贴密实,不得出现信气3泡或空鼓。
微
系
(4)粘贴的方式,联可采用螺旋形缠绕法或平铺法。
题
押
(5)待第一层准胶泥干燥后,应在玻璃纤维布表面再涂抹第二层胶泥。
精
【20年单选题】 关于管道防潮层采用玻璃纤维布复合胶泥涂抹施工的做法,正确的是
( )。
A. 环向和纵向缝应对接粘 贴密实
B. 玻璃纤维布不应用平铺法
C. 第一层胶泥干燥后贴玻璃丝布(玻 璃纤维布应随第一层胶泥层边涂边贴)
8
1
7
D. 玻璃纤维布表面需涂胶泥
8
4 9
信
3
微
【答案】D
系
联
一
P196~203 本章小结 唯
选择题部分:19年考查保温结构的组成,15、17、18、21、22、23、24考查绝热层施
工方法,16年考过保护层施工,20年考查防潮层施工要求。
案例题部分:20年考查绝热材料进场验收要求,22年考查捆扎法施工要求,24年考
查绝热施工的一般规定。
易考点:绝热层施工方法,施工准备和要求(进场验收),绝热结构组成。
章节排序:绝热工程的施工方法,绝热工程施工技术要求。
本章主要考查选择题,主要掌握绝热工程的施工方法(捆扎法、浇注法)内容。