3.6.2 消防工程施工技术要求
2. 自动喷水灭火系统安装要求(修改)
1)自动喷水灭火系统的管道横向安装宜设2‰~5‰的坡度,且应坡向排水管;当局
部区域难以利用排水管将水排净时,应采取相应的排水措施。
2)喷头的商标、型号、公称动作温度、响应时间指数(RTI)、制造厂及生产日期等标
志应齐全;闭式喷头安装前应进行密封性能试验,以无渗漏、无损伤为合格。喷头安装必
须在系统试压、冲洗合格后进行。喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧。
【15年单选】
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
3)报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。安装时应先安装水源控制
阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管道的连接。
4)水流指示器应使电器元件竖直安装在水平管道上侧,其动作方向应和水流方向一
致。
5)自动喷水灭火系统的调试应包括:水源测试;消防水泵调试;稳压泵调试;报警阀
8
7
1
9
4
调试;排水设施调试;联动试验。【19年案例】 3 8
信
微
系
【19年案例题】
联
一
唯
……在自动喷水灭火系统调试阶段,B公司组织了相关人员进行了消防水泵,稳压泵
和报警阀的调试,完成后交付A公司进行系统联动试验,但A公司认为B公司还有部分调
试工作未完成……
【问题】B公司还有哪些调试工作未完成?
【答案】B公司还有水源测试、排水设施调试未完成。
10. 防烟排烟系统施工技术要求【16年实操】
1)排烟风管的隔热层应采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料。
2)排烟风管法兰垫片应为不燃材料,垫片厚度不应小于3mm。
3)排烟防火阀的安装方向、位置应正确。排烟防火阀应顺气流方向关闭。防火分区隔
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。排烟防火阀应设独立的支、吊架。
4)防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风
空调系统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。【21年单选】
5)风管与风机的连接宜采用法兰连接,或采用不燃材料的柔性短管连接。当风机仅用
于防烟、排烟时,不宜采用柔性连接。
6)风管系统安装完成后,应进行严密性检验;防排烟风管的允许漏风量应按中压系统
风管确定。
7)防排烟系统调试应包括设备单机调试和系统联动调试,主要调试内容包括:排烟防
火阀的调试,常闭送风口、排烟阀或排烟口的调试,活动挡烟垂壁的调试,自动排烟窗的
调试,送风机、排烟风机的调试,8机械加压系统风速及余压的调试,机械排烟系统风速和
7
1
9
4
8
风量的调试,以及机械加压信送3风系统、机械排烟系统、自动排烟窗和活动挡烟垂壁的联动
微
系
调试等。 联
题
押
【补充】减震准装置主要目的就是避免或减少固体传声,但发生火灾的时候,不需要顾
精
及噪音的影响;而且 安装的时候多个减震装置就多了个故障点,所以不用减震。
减震装置的另一个作用减少对风机造成的损害,因为风机本身就有抗震性能指标,而
且风机只有在发生火灾的时候 才用,因此不需要减震。
只有风机和空调系统共用的时候 因为空调是常用的所以要考虑机器震动造成的固体传
声的影响,才要求加减震装置。
8
1
7
但橡胶垫在高温时会被烧融化,影响风机稳 定性。
8
4 9
信
3
微
冷热水机组中央空调工作原理及结构框图 工作原理 :冷热源系统工作 系
时,压缩机把制冷 剂从低压区抽取联
一
冷热源系统 来经压缩(吸热)后 送到高压唯区
冷却塔 冷却凝结(放热),从 而 搬
冷 运 热量。
冻
冷冻水泵 水 当空调制冷时,制冷机对冷
循
冷却水泵 环 冻水制冷,冷冻泵将冷冻水送到
制冷(热)机 集 各风机风口的冷却盘管中,由风
(制冷剂循环) 水
器 机吹送,进而达到降温的目的。
空气分配设备
空气输送设备 当空调制热时,制冷机压缩
(风管) 冷热量输送系统 制冷剂气体,使其成为高温高压
分 的气体,然后与冷冻水进行热交
水
器 换,将冷冻水加热,以达到制热
风 的目的。
机
空调冷却塔的是将中央空调
被调对象
产生的大量热水,通过冷却塔将
热水分散,通过空气流动直接热
盘管
传递和液体水转化为气态吸收大
空气循环系统 空气处理设备 量热量,而被大气带走,使得水
温得以降低,水被回收循环使用
的装置。
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【21年二建实操题】
背景资料:某市财政拨款建设一综合性三甲医院,其中通风空调工程采用电子方式公
开招标。……
排烟风机进场报验后,安装就位于屋顶的混凝土基础上,风机与基础之间安装橡胶减
振垫,设备与排烟风管之间采用长度200mm的普通帆布短管连接(见图)。监理单位在验收
过程中,发现排烟风机的上述做法不合格,要求施工单位整改。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
【问题】试指出图中屋顶排烟风机安装不合 格项,应符合改正?
8
4 9
信
3
微
【答案】不合格项1:风机与基础之间采用安装橡胶减震垫,不合格;
系
联
一
改正:防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,且不 应设唯置减振装置。
不合格项2:设备与排烟风管采用普通帆布短管连接;
纠正:防排烟系统的柔性短管必须采用不燃材料。
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
3.6.3 消防工程验收与实施
1. 消防工程验收的相关规定【二建16年单选】
2)具有下列情形之一的特殊建设工程,建设单位应当向本行政区域内地方人民政府住
8
7
1
9
房和城乡建设主管部门申请消8防4设计审查,并在建设工程竣工后向消防设计审查验收主管
3
信
微
部门申请消防验收。 系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(7)国家工程建设消防技术标准规定的一类高层住宅建筑。
(8)城市轨道交通、隧道工程,大型发电、变配电工程。
(9)生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头,易燃易爆
气体和液体的充装站、供应站、调压站。
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(10)国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视
楼、档案楼。
(11)单体建筑面积大于40000m2或者建筑高度超过50m的公共建筑。
P116~127 本章小结
选择题部分:24年考查消防系统的分部分项工程,14、18年考查施工程序,15、17
年考查施工技术要求(自动喷水灭火系统),16年考查灭火系统类别,19、22年考查气体
灭火系统和泡沫灭火系统,20年考查水灭火系统施工程序,21年考查消防工程施工技术要
求(防排烟),23年考查工业项目消防系统技术要求(冷门考点)。
案例题部分:17年考查自动喷水灭火系统,19年考查末端试水装置(超纲实操),16
年考查防排烟系统施工技术要求;813年考查消防工程验收。
7
1
9
4
8
易考点:自动喷水灭火信系3统、防排烟系统施工、消防工程验收。
微
系
章节排序:施工程联序与技术要求,类别及其功能,验收规定与程序。
题
押
本章主要考查准自动喷水灭火系统、防排烟系统施工、消防工程验收的案例。
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
5
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178