文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
本节框架
P110~113 4.1.4 混凝土温度控制
要求:
【读】1. 混凝土裂缝
88
77
【记】2. 混凝土温控术语 11
99
44
88
33
信信
【记】3. 混凝土温度微微控制措施
系系
联联
【读】4. 施工期题题温度监测与分析
押押
准准
精精
近五年考情
2024年 2023年 2022年 2021年 2020年
分值 0 0 0 0 4
2. 混凝土温控术语
1)新老混凝土温差
龄期超过28d的老混凝土面上新浇混凝 土的最高温度与新混凝土开始浇
88
筑时下层老混
11
77
99
凝土的平均温度之差。
信信
33 88
44
微微
2)内外温差 联联
系系
一一
唯唯
混凝土内部最高温度与混凝土表面温度之差。
3)出机口温度
在拌合设施出料口测得的混凝土拌和物深3cm~5cm处的温度。
4)入仓温度
混凝土下料后平仓前测得的深5cm~10cm处的温度。
5)浇筑温度
混凝土经平仓振捣或碾压后、覆盖上坯混凝土前,本坯混凝土面以下5cm~10cm处的
温度。
混凝土入仓温度是指混凝土下料后平仓前测得的混凝土深( )处的温度。
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
A. 3~5cm
B. 5~10cm
C. 10~15cm
D. 15~20cm
【答案】B
3. 混凝土温度控制措施
1)总体要求
(1)施工期应对混凝土原材料、混凝土生产过程、混凝土运输和浇筑过程及浇筑后的
温度进行全过程控制。
(2)混凝土温度控制应提出符88合坝体分区容许最高温度及温度应力控制标准的混凝土
77
11
99
44
88
温度控制措施,并提出出机信信口33温度、浇筑温度、浇筑层厚度、间歇期、表面冷却、通水冷
微微
系系
却和表面保护等主要温联联度控制指标。
题题
押押
准准
精精
(3)气候温和地区宜在气温较低月份浇筑基础混凝土;高温季节宜利用早晚、夜间气
温低的时段浇筑混凝土。
(4)常态混凝土浇筑应采取短 间歇均匀上升、分层浇筑的方法。宜在下层混凝土最高
温度出现后,开始浇筑上层混凝土。
88
11
77
(5)碾压混凝土宜薄层浇筑连续上升。
88
44 99
信信
33
微微
2)原材料温度控制
系系
联联
一一
(1)水泥运至工地的入罐或入场温度不宜高于65℃ 。 唯唯
(2)应控制成品料仓内集料的温度和含水率,细集料表面含水率不宜超过6%。
(3)拌合水储水池应有防晒设施,储水池至拌合楼的水管应包裹保温材料。
3)混凝土生产过程温度控制
(1)常态混凝土的粗集料可采用风冷、浸水、喷淋冷水等预冷措施,辗压混凝土的粗
集料宜采用风冷措施。
(2)拌合楼宜采用加冰、加制冷水拌合混凝土。加冰时宜采用片冰或冰屑,常态混凝
土加冰率不宜超过总水量的70%,碾压混凝土加冰率不宜超过总水量的50%。加冰时可适当
延长拌合时间。
4)混凝土运输和浇筑过程温度控制
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(1)混凝土运输机具应采取喷淋、隔热、保温、防雨、遮阳等措施。
(2)减少混凝土转运次数和运输时间。
(3)混凝土入仓后、初凝前应及时进行平仓、振捣或辗压。
(4)混凝土平仓、振捣或碾压后,应及时覆盖聚乙烯泡沫塑料板、聚乙烯气垫薄膜、
保温被等保温材料。
(5)浇筑仓内气温高于25℃时应采用喷雾措施。
5)浇筑后温度控制
(1)混凝土浇筑后温度控制宜采用冷却水管通水冷却、表面流水冷却、表面蓄水降温
等措施。
(2)高温季节,常态混凝土终88凝后可采用表面流水冷却或表面蓄水降温措施。
77
11
99
44
88
(3)坝高大于200m或信信温33度控制条件复杂时,宜采用自动调节通水降温的冷却控制方
微微
系系
法。 联联
题题
押押
6)通水冷却 准准
精精
(1)分期通水包 括初期、中期、后期通水冷却。
(2)在已确定浇筑温度、浇筑层厚度和浇筑间歇期等措施的前提下,混凝土温度仍高
于允许最高温度时,应进行初 期通水冷却。
(3)出现下列情况之一的,应 进行中期冷却通水:
① 初期通水冷却结束后,混凝土温度 回升过大的;
88
11
77
② 坝体临时挡水、坝面及孔洞临时过水或 其他需要减少混凝土内外
88
温44 99差的;
信信
33
微微
③ 需要分担后期冷却降温幅度的。
系系
联联
一一
(4)在计划时段内,自然冷却混凝土温度达不到接 缝灌浆唯唯或接触灌浆温度要求时,应
进行后期通水冷却。
(5)冷却水管流向变换间隔时间不宜超过24h,可选择12h 或24h换向。
【背景资料】
某水利枢纽由混凝土重力坝、引水隧洞和电站厂房等建筑物组成。本工程在施工中发
生如下事件:
事件三:施工单位根据《水工混凝土施工规范》(SL 667-2014),对大坝混凝土采取了
温控措施,首先对原材料和配合比进行了优化,降低混凝土水化热温升,其次对混凝土拌
和、运输和浇筑等过程中采取多种措施,降低混凝土的浇筑温度。
【问题】说明事件三中“混凝土浇筑温度”这一规范属性的含义,指出在混凝土拌
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
合、运输过程中降低混凝土浇筑温度的具体措施。
【答案】“混凝土浇筑温度”-混凝土经平仓振捣或碾压后、覆盖上坯混凝土前,本坯
混凝土面以下5~10cm处的温度。
拌和措施:
(1)采用加冰或者加冰水拌和等降温措施;
(2)对集料进行预冷;
(3)加冰时适当延长拌合时间。
运输措施:
(1)减少转运次数,缩短混凝土运输及等待卸料时间;
(2)运输工具具备喷淋、隔热88、保温、防雨、遮阳等措施;
77
11
99
44
88
(3)及时进行平仓、振信信捣33或辗压。
微微
系系
【背景资料】 联联
题题
押押
某水利水电枢准准纽由拦河坝、溢洪道、发电引水系统、电站厂房等组成。
精精
事件三:混凝土 重力坝施工中,早期施工时坝体出现少量裂缝,经分析裂缝系温度应
力所致。施工单位编制了温度控制技术方案,提出了相关温度控制措施,并提出出机口温
度、表面保护等主要温度控制 指标。
【问题】事件三中,除出机口温 度、表面保护外,主要温度控制指标还应包括哪些?
【答案】主要温度控制指标还应包括 :浇筑温度、浇筑层厚度、间歇期、表面冷却、
88
11
77
通水冷却等。
88
44 99
信信
33
微微
系系
联联
一一
唯唯
4
www.haixue.com