P99~101 3.3.3 面板及趾板施工
要求:
88
77
11
99
【记】1. 钢筋混凝土面板88 44的施工
33
信信
微微
【读】2. 沥青混凝土系系面板施工
联联
题题
【记】3. 接缝止押押水施工
准准
精精
近五年考情
2024年 2023 年 2022年 2021年 2020年
分值 0 7 0 4 0
88
11
77
99
88
44
信信
33
微微
系系
联联
一一
唯唯
1. 钢筋混凝土面板的施工
混凝土面板是面板堆石坝的主要防渗结构。
1)钢筋混凝土面板的分块
面板纵缝的间距决定了面板的宽度,面板的宽度决定了混凝土浇筑能力,也决定了钢
模的尺寸及其提升设备的能力。
2)垂直缝砂浆条铺设
垂直缝砂浆条一般宽50cm,是控制面板体型的关键。
3)钢筋架立
面板宜采用单层双向钢筋,钢筋宜置于面板截面中部。
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
4)面板混凝土浇筑
面板采用滑模浇筑。
5)面板养护
(1)面板的养护包括保温、保湿两项内容。一般采用草袋保温,喷水保湿,并要求连
续养护。
(2)面板混凝土宜在低温季节浇筑,养护期直到蓄水为止或至少90d。
【背景材料】某新建水库工程由混凝土面板堆石坝、溢洪道、引水发电系统等主要建
筑物组成。其中,混凝土面板堆石坝最大坝高95m,坝顶全长222m。
承包人甲中标承担该水库工程的施工任务,施工过程中发生如下事件:
事件二:当大坝填筑到一定高88程时,为安全度汛,承包人甲对堆石坝体上游坡面采取
77
11
99
44
88
了防渗固坡处理措施。 信信 33
微微
系系
事件三:混凝土面联联板采用滑模施工,脱模后的混凝土及时进行了修整和养护。
题题
押押
【问题】 准准
精精
1. 根据《混凝土 面板堆石坝施工规范》(SL 49-94),列举事件二中承包人甲可采取的
防渗固坡处理措施。
2. 指出事件三中混凝土面 板养护的起止时间和养护的具体措施。
【答案】
1. 当确定未浇筑混凝土面板的坝体挡 水时,必须对上游坡面进行碾压砂浆、喷射混凝
88
11
77
土或喷洒阳离子乳化沥青等防渗固坡处理。
88
44 99
信信
33
微微
2. 混凝土面板初凝后(或脱模后)开始养护,宜连续养护至水库蓄水或至少90天。
系系
联联
一一
养护是避免发生裂缝的重要措施。面板的养护包括保 温、唯唯保湿两项内容。一般采用草
袋保温,喷水保湿。
2. 沥青混凝土面板施工
沥青混凝土面板的施工方法有碾压法、浇筑法、预制装配法以及填石振动法。
3. 接缝止水施工
1)面板坝接缝包括趾板缝、周边缝、垂直缝、防浪墙体缝、防浪墙底缝以及施工缝
(水平缝)等。
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
2)接缝止水材料包括金属止水片、塑料止水带、缝面嵌缝材料及保护膜等。
88
77
11
99
44
88
33
信信
微微
系系
联联
题题
押押
准准
精精
3)铜止水带的连接 宜采用对缝焊接或搭接焊接,焊缝处的抗拉强度不应小于母材抗拉
强度的70%。
对缝焊接应用单面双道焊缝; 搭接焊接宜双面焊接,搭接长度应大于20mm。
金属止水带的焊缝应表面光滑、不 渗水,无孔洞、裂隙、漏焊、欠焊、咬边伤等缺
88
陷,应抽样用煤油等做渗透检验。
11
77
99
88
44
对有加工缺陷或焊接质量不符合要求的部位 ,应用红油漆标出,及信信
33
时处理,并记录备
微微
系系
查。 一一
联联
唯唯
4)混凝土浇筑前,应对止水带的安装质量进行专项检查 ,止水带应安装准确、牢固,
其平段及立腿应清理干净,经验收合格后才能开仓浇筑。
【背景资料】某大(2)型水利枢纽工程由拦河坝、溢洪道、泄洪隧洞、发电引水隧洞
等组成。拦河坝为混凝土面板堆石坝,坝高80m。施工过程中发生如下事件:
事件二:混凝土面板堆石坝施工完成的工作有:A为面板混凝土的浇筑;B为坝基开
挖;C为堆石坝填筑;D为垂直缝砂浆条铺设;E为止水设置。
事件四:混凝土面板设计采用金属止水,施工单位将金属止水采取搭接方式直接制作
及安装。面板混凝土脱模后,立即采取洒水的方法养护,持续养护28天。
【问题】
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
1. 指出事件二中A、B、C、D、E工作适宜的施工顺序(用工作代码和箭线表示)。
2. 指出事件四施工方面的不妥之处,并说明正确做法。
【答案】
1. 施工顺序:B→C→D→E→A。
2. 不妥1:金属止水搭接不妥;
正确做法:金属止水应焊接。
不妥2:洒水的方法养护;
正确做法:应草袋保温,喷水保湿养护。
不妥3:持续养护28天不妥;
正确做法:连续养护至蓄水为88止或至少90天。
77
11
99
44
88
【背景资料】某混凝土信信重33力坝工程,坝基为岩基,大坝上游坝体分缝处设置紫铜止水
微微
系系
片。施工中发生如下事联联件:
题题
押押
事件四:监理准准人员在巡检过程中,检查了紫铜止水片的搭接焊接质量。
精精
【问题】事件四 中,紫铜止水片的搭接焊接质量合格的标准有哪些?焊缝的渗透检验
采用什么方法?
【答案】紫铜止水带搭接 焊接宜双面焊接,搭接长度应大于20mm。焊缝应表面光滑、
不渗水,无孔洞、裂隙、漏焊、欠焊 、咬边伤等缺陷。