文档内容
嗨学网 | 职业价值点亮者
P85~95 3.3 地基与基础工程施工
考点预览(第二讲)
5. 混凝土基础施工技术要求
6. 大体积混凝土工程
P92~93 五、混凝土基础施工技术要求
1. 钢筋工程
(1)柱的锚固钢筋下端应用90°弯钩与基础钢筋绑扎牢固。
(2)底板采用双层钢筋网时,在上层钢筋网下面应设置钢筋撑脚。
(3)钢筋的弯钩朝上,不要倒向一边;但双层钢筋网的上层钢筋弯钩朝下。
(4)独立柱基础为双向钢筋时,底面短边钢筋应在长边钢筋上面。
2. 后浇带和施工缝侧面
宜采用快易收口网、钢板网、铁丝网或小木板作为侧模,在后浇带混凝土浇筑前应予
拆除,将混凝土界面凿毛并清理干净。
3. 混凝土输送和布料设备
(1)水平运输设备:混凝土搅拌输送车、机动翻斗车、手推车等。
(2)垂直运输设备:混凝土汽车泵(移动泵)、固定泵、塔式起重机、汽车吊、施工
电梯、井架等。
(3)布料设备:混凝土汽车泵、布料机、布料杆、塔式起重机、手推车等。
【例 24年】关于混凝土基础钢筋施工要求的说法,正确的有( )。
A. 底部钢筋采用HPB300钢筋时,端部弯钩应朝上
B. 双层钢筋网的上层钢筋弯钩应朝下
C. 钢筋的弯钩应统一倒向一边
D. 独立柱基础为双向钢筋时,底面短边钢筋应放在长边钢筋上面
E. 基础底板采用双层钢筋网时,上层钢筋网下面应设置钢筋撑脚
【答案】ABDE
P93~95 六、大体积混凝土工程
1. 大体积混凝土施工
(1)采用整体分层或推移式连续浇筑施工。
① 整体分层连续浇筑时,浇筑层厚度宜为300~500mm。
② 应在前层混凝土初凝之前将次层混凝土浇筑完毕。
1
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
1. 大体积混凝土施工
(2)当采用跳仓法时,跳仓的最大分块单向尺寸不宜大于40m,跳仓间隔施工的时间
不宜小于7d,跳仓接缝处应按施工缝的要求设置和处理。
(3)混凝土入模温度宜控制在5~30℃。
(4)保温保湿养护。
① 保湿养护持续时间≥14d。
② 保温覆盖层拆除应分层逐步进行,当混凝土表面温度与环境最大温差小于20℃
时,可全部拆除。
2. 施工温控指标
(1)最大温升值(温升峰值)≤50℃;
(2)里表温差≤25℃;
(3)降温速率≤2.0℃/d;
(4)拆除保温覆盖时,表面与大气温差≤20℃。
3. 温度监测点
(1)测试区可选混凝土浇筑体平面对称轴线的半条轴线,测试区内监测点应按平面分
层布置。
(2)在每条测试轴线上,监测点位不宜少于4处。
2
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
(3)沿混凝土浇筑体厚度方向,应至少布置表层、底层和中心温度测点,测点间距不
宜大于500mm;
(4)混凝土浇筑体表层温度,宜为混凝土浇筑体表面以内50mm处的温度;
(5)混凝土浇筑体底层温度,宜为混凝土浇筑体底面以上50mm处的温度。
3
www.haixue.com
竖 向 测
5
≤
≤
5
温
0 m
5
5
0 m
点
m
0 0
0 0
m
m
m
m
m
4. 温控指标测试频次
(1)里表温差、降温速率及环境温度的测试,在混凝土浇筑后,每昼夜不应少于4
次。
(2)入模温度测量,每台班不应少于2次。
【例1 23年】关于大体积混凝土基础施工要求的说法,正确的是( )。
A. 当采用跳仓法时,跳仓的最大分块单向尺寸不宜大于50m
B. 混凝土整体连续浇筑时,浇筑层厚度宜为 300~500mm
C. 保湿养护持续时间不少于7d
D. 当混凝土表面温度与环境最大温差小于30℃时,全部拆除保温覆盖层
【答案】B
【例2 19年】某工程钢筋混凝土基础底板,长度120m,宽度100m,厚度2.0m。混凝
土设计强度等级P6C35,设计无后浇带。采用跳仓法施工方案,分别按1/3长度与1/3宽
度分成9个浇筑区(见图1),每区混凝土浇筑时间3d,各区依次连续浇筑,同时按照规范
要求设置测温点(见图2)。(资料中未说明条件及因素均视为符合要求)
【问题】
1. 写出正确的填充浇筑区A、B、C、D的先后浇筑顺序(如表示为A→B→C→D)。
2. 画出A-A剖面示意图(可手绘),并补齐应布置的竖向测温点位置。嗨学网 | 职业价值点亮者
4
www.haixue.com
注
A
: ①
A
1 ~ 5 为 第
图
一
2
批
分
4
A
1
浇
图
区
筑
1
测
顺
跳
温
序
仓
点
;
法
位
B
3
C
②
分
置
A
区
平
、
示
面
B 、
意
布
5
D
2
C
图
置
、
A
( 部
示
D 为
测
- A
分
意
填
温
测
)
图
充
点
温
浇
平
点
筑
面
区
位
编
置
号
【答案】
1. C→A→D→B
2.
测 温 点
5
≤
≤
≤
≤
5
平
0 m
5 0
5 0
5 0
5 0
0 m
面
m
0
0
0
0
m
m
m
m
m
位
m
m
m
m
置
【例3】背景资料:基础底板混凝土浇筑完毕后,施工方按规范要求对浇筑体进行保
温保湿养护,其中保湿养护持续7d。第3d时,对里表温差按照每8h进行一次测试,测温
显示混凝土内部温度70℃,混凝土表面温度35℃。养护结束时,底板表面温度与环境最大
温差为23℃,为后续工作尽快实施,拆除了表面的保温覆盖层。
【问题】指出背景资料中底板大体积混凝土浇筑及养护的不妥之处,并说明正确做
法。
【答案】嗨学网 | 职业价值点亮者
不妥1:保湿养护持续7d。
正确做法:保湿养护持续时间不宜少于14天。
不妥2:每8h进行一次里表温差测试。
正确做法:里表温差测试每昼夜不应少于4次。
不妥3:混凝土内部温度70℃,混凝土表面温度35℃。
正确做法:内外温差不大于25℃。
不妥4:拆除保温覆盖层时底板表面与大气温差为23℃。
正确做法:拆除保温覆盖层时表面与大气温差不应大于20℃。
5