文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2025环球网校一级建造师《建筑工程师管理与实务》新考纲精讲
第19讲-3.2土石方工程施工(3)
3.2.2 基坑支护工程施工
【知识点】深基坑支护
3)土钉墙
(1)适用条件
基坑侧壁安全等级为二级、三级
分类 适用情况 深度
单一土钉墙 8 地下水位以上或降水的非软土基坑 ≤12m
7
1
9
预应力锚杆复合土钉墙 8 4 地下水位以上或降水的非软土基坑 ≤15m
3
信
微 非软土基坑 ≤12m
系
水泥土桩复合土钉墙联 淤泥质土 ≤6m
题
押 不宜在高水位的碎石土、砂土层中使用
准
精 地下水位以上或降水的基坑
微型桩复合土钉墙 非软土基坑 ≤12m
淤泥质土 ≤6m
(2)土钉墙的构造要求
①土钉、预应力锚杆复合土钉墙的坡比不宜大于1:0.2。
②宜采用洛阳铲成孔的钢筋土钉、打入式钢管(易塌孔的松散或软弱土层)、机械成孔(困难
土层)(螺旋钻、冲击钻、地质钻【P189】)。成孔直径:70~120mm。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
③土钉水平间距和竖向间距宜为 1~2m,倾角宜为 5°~20°。
④土钉钢筋宜选用 HRB400、HRB500 钢筋,直径 16~32mm。
⑤钢管土钉用钢管外径不宜小于 48mm,壁厚不宜小于 3mm。
扫码关注更多内容
第 1 页 共 3 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
⑥土钉墙高度不大于12m时,喷射混凝土面层要求有:厚度80~100mm,设计强度等级不低于C20;
应配置钢筋网和通长的加强钢筋,宜采用 HPB300 级钢筋,钢筋网用直径 6~10mm、间距 150~250mm。
加强钢筋用直径 14~20mm,土钉与加强 钢筋宜采用焊接连接。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(3)土钉墙的施工要求
①土钉墙施工必须遵循“超前支护,分层分段,逐层施作,限时封闭,严禁超挖”的原则要求。
【21单、19多】
②每层分段长度不超过 30m。每层土钉施工后,应按要求抽查土钉的抗拔力。
③开挖后应及时封闭临空面,应在 24h内完成土钉安放和喷射混凝土面层。
④上一层土钉完成注浆 48h后,才可开挖下层土方。
⑤成孔注浆型钢筋土钉应采用两次注浆工艺。第一次注浆宜为水泥砂浆(≥20MPa),注浆量不
应小于钻孔体积的 1.2倍,第一次注浆初凝后,方可进行二次注浆;第二次压注纯水泥浆(≥20MPa),
注浆量为第一次注浆量的 30%~40%,注浆压力宜为 0.4~0.6MPa。
扫码关注更多内容
第 2 页 共 3 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
⑥钢筋网宜在喷射一层混凝土后铺设,采用双层钢筋网时,第二层钢筋网应在第一层钢筋网被混
凝土覆盖后铺设。
⑦喷射混凝土的骨料最大粒径不应大于 15mm。作业应分段分片依次进行,同一分段内应自下而
上,一次喷射厚度不宜大于 120mm。
⑧土钉筋体保护层厚度不应小于 25mm。
【例题·多选】基坑土钉墙施工需遵循的原则有( )。【2019】
A.同步支护
B.分层分段
8
C.多层施作 7
1
9
4
D.限时封闭 8
3
信
E.严禁超挖 微
系
【答案】BDE 联
题
【解析】土钉墙施工押必须遵循“超前支护,分层分段,逐层施作,限时封闭,严禁超挖”的原则
准
要求。 精
【例题·单选】关于 土钉墙施工要求,正确的是( )。【2021】
A.超前支护,严禁超挖
B.全部完成后抽查土钉抗拔 力
C.同一分段喷射混凝土自上而下进行
D.成孔注浆型钢筋土钉采用一次 注浆工艺
【答案】A
【解析】土钉墙施工必须遵循“超前支护,分层分段,逐层施作,限时封闭,严禁超挖”的原则
要求。每层土钉施工后,应按要求抽查土钉的 抗拔力。喷射混凝土的骨料最大粒径不应大于15mm。作
8
业应分段分片依次进行,同一分段内应自下而上 ,一次喷射厚度不宜大于1201 7mm。成孔注浆型钢筋土
9
钉应采用两次注浆工艺。
信