文档内容
学员专用请勿外泄
2025环球网校一级建造师《建筑工程管理与实务》考点精讲
第12讲-3.2土石方工程施工(2)
3.2.3人工降排水施工【了解】
1.地下水控制技术方案选择
(1)施工中地下水位应保持在基坑底面以下0.5~1.5m。
(2)在软土地区开挖深度浅时,可边开挖边用排水沟和集水井进行集水明排;当基坑开挖深度
超过3m,一般就要用井点降水。当因降水而危及基坑及周边环境安全时,宜采用截水或回灌方法。
集水坑降水法
1-排水沟 2-集水坑 3-水泵
轻型井点法示意图
1-井点管 2-滤管 3-总管 4-弯联管 5-水泵房 6-原有地下水位线 7-降低后地下水位线
(3)当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时,应进行坑底突涌验算。必要时可采取水平封底
隔渗或钻孔减压措施,保证坑底土层稳定,避免突涌的发生。
2.降水施工技术
降水常用的有轻型井点、多级轻型井点、喷射井点、电渗井点、真空降水管井、降水管井等方
法。它们大多都适用于填土、黏性土、粉土和砂土,只有降水管井不宜用于填土,但又适合于碎石
土和黄土。
1)轻型井点
轻型井点具有机具简单、使用灵活、装拆方便、降水效果好、可防止流沙现象发生、提高边坡
稳定、费用较低等优点,降水深度(地面以下)6m以内。多级轻型井点由2~3层轻型井点组成,向
下接力降水,降水深度(地面以下)6~10m。
2)喷射井点
喷射井点降水设备较简单,排水深度大,比多级轻型井点降水设备少、土方开挖量少,施工
快,费用低,降水深度(地面以下)8~20m。
3)真空降水管井
真空降水管井设备较为简单,排水量大,降水较深,较轻型井点具有更大的降水效果,水泵设
在地面,易于维护,降水深度(地面以下)大于6m。
4)截水
截水即利用截水帷幕切断基坑外的地下水流入基坑内部。截水帷幕常用高压喷射注浆、地下连
续墙、小齿口钢板桩、深层水泥土搅拌桩等。
5)井点回灌技术
井点回灌是将抽出的地下水(或工业用水),通过回灌井点持续地再灌入地基土层内,使地下
降水的影响半径不超过回灌井点的范围。这样,回灌井点就似一道隔水帷幕,阻止回灌井点外侧的
扫码关注更多
第 1 页 共 4 页 内容学员专用请勿外泄
建筑物下的地下水流失,使地下水位基本保持不变,土层压力仍处于原始平衡状态,从而可有效地
防止降水对周围建(构)筑物、地下管线等的影响。
【例题·单选】不宜用填土的降水方法是( )。【2023】
A.电渗井点
B.轻型井点
C.喷射井点
D.降水管井
【答案】D
【解析】降水常用的有轻型井点、多级轻型井点、喷射井点、电渗井点、真空降水管井、降水
管井等方法。它们大多都适用于填土、黏性土、粉土和砂土,只有降水管井不宜用于填土,但又适
合于碎石土和黄土。
3.2.4土石方工程与回填施工【重要】
1.土方开挖
土方开挖的顺序、方法必须与设计要求相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严
禁超挖”的原则。
1)浅基坑的开挖
(1)基坑开挖应尽量防止对地基土的扰动。当用人工挖土,基坑挖好后不能立即进行下道工序
时,应预留150~300mm一层土不挖,待下道工序开始再挖至设计标高。采用机械开挖基坑时,为避
免破坏基底土,应在基底标高以上预留200~300mm厚土层人工挖除。
(2)在地下水位以下挖土,应在基坑四周挖好临时排水沟和集水井,或采用井点降水,将水位
降低至坑底以下500mm以上,以利挖方进行。降水工作应持续到基础(包括地下水位下回填土)施工
完成。
2)深基坑的土方开挖
(1)深基坑工程的挖土方案,主要有放坡挖土、中心岛式(也称墩式)挖土、盆式挖土和逆作
法挖土。前者无支护结构,后三种皆有支护结构。
(2)分层厚度宜控制在3m以内。
(3)多级放坡开挖时,坡间平台宽度不小于3m。
(4)采用土钉墙支护的基坑开挖应分层分段进行,每层分段长度不宜大于30m。
(5)采用逆作法的基坑开挖面积较大时,宜采用盆式开挖,先形成中部结构,再分块、对称、
限时开挖周边土方和施工主体结构。
3.土方回填【必会】
扫码关注更多
第 2 页 共 4 页 内容学员专用请勿外泄
1)土料要求
一般不能选用淤泥、淤泥质土、有机质大于5%的土、含水量不符合压实要求的黏性土。填方土
应尽量采用同类土。
2)基底处理
清除基底上的垃圾、草皮、树根、杂物,排除坑穴中积水、淤泥和种植土,将基底充分夯实和
碾压密实。
3)土方填筑与压实
(1)填土应从场地最低处开始,由下而上整个宽度分层铺填。每层虚铺厚度应根据夯实机械确
定,一般情况下每层虚铺厚度见表3.2-1。
表3.2-1填土施工分层厚度及压实遍数
压实机具 分层厚度(mm) 每层压实遍数(次)
平碾 250~300 6~8
振动压实机 250~350 3~4
柴油打夯机 200~250 3~4
人工打夯 <200 3~4
(2)填方应在相对两侧或周围同时进行回填和夯实。
(3)填土应尽量采用同类土填筑,填方的密实度要求和质量指标通常以压实系数表示。压实系
数为土的控制(实际)干密度与最大干密度的比值。最大干密度是当最优含水量时,通过标准的击
实方法确定的。填土应控制土的压实系数满足设计要求。
【例题·单选】无支护结构的基坑挖土方案是( )。【2023】
A.中心岛式挖土
B.放坡挖土
C.盆式挖土
D.逆作法挖土
【答案】B
【解析】深基坑工程的挖土方案,主要有放坡挖土、中心岛式(也称墩式)挖土、盆式挖土和
逆作法挖土。前者无支护结构,后三种皆有支护结构。
【例题·单选】土方开挖遵循的原则是( )。【2022】
A.开槽支撑
B.先挖后撑成型
C.先浅后深
D.局部超挖
【答案】A
【解析】土方开挖的顺序、方法必须与设计要求相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层
开挖,严禁超挖”的原则。
【例题·案例题】监理工程师在检査土方回填施工时发现:回填土料混有建筑垃圾;土料铺填厚
度大于400mm;采用振动压实机压实2遍成活。对此出整改要求。
【问题】指出土方回填施工中的不妥之处?并写出正确做法。
【参考答案】
不妥之一:回填土料混有建筑垃圾;
正确做法:将回填土中的建筑垃圾清理干净后再进行回填。
不妥之二:土料铺填厚度大于400mm;
正确做法:振动压实机土料铺填厚度250~350mm。
不妥之三:采用振动压实机压实2遍成活;
正确做法:采用振动压实机压实3~4遍成活。
3.2.5基坑验槽要求【熟悉】
建(构)筑物基坑(槽)均应进行施工验槽。基坑(槽)挖至基底设计标高并清理后,施工单
位必须会同勘察、设计、建设、监理等单位共同进行验槽,合格后方能进行基础工程施工。
1.天然地基验槽
扫码关注更多
第 3 页 共 4 页 内容学员专用请勿外泄
天然地基验槽前应在基坑(槽)底普遍进行轻型动力触探检验,检验数据作为验槽依据。
2.地基处理工程验槽
(1)对于换填地基、强夯地基,应现场检查处理后的地基均匀性、密实度等检测报告和承载力
检测资料。
(2)对于增强体复合地基,应现场检查桩头、桩位、桩间土情况和复合地基施工质量检测报
告。
(3)对于特殊土地基,应现场检查处理后地基的湿陷性、地震液化、冻土保温、膨胀土隔水等
方面的处理效果检测资料。
3.验槽方法
验槽方法通常主要采用观察法,而对于基底以下的土层不可见部位,要先辅以钎探法配合共同
完成。
1)轻型动力触探
轻型动力触探进行基槽检验时,应检查下列内容:
(1)地基持力层的强度和均匀性;
(2)浅埋软弱下卧层或浅埋突出硬层;
(3)浅埋的会影响地基承载力或地基稳定性的古井、墓穴和空洞等。
轻型动力触探宜采用机械自动化实施。检验完毕后,触探孔应灌砂填实。
【例题·单选】增强体复合地基现场验槽应检查( )。【2022】
A.地基均匀性检测报告
B.水土保温检测资料
C.桩间土情况
D.地基湿陷性处理效果
【答案】C
【解析】对于增强体复合地基,应现场检查桩头、桩位、桩间土情况和复合地基施工质量检测
报告。
扫码关注更多
第 4 页 共 4 页 内容