当前位置:首页>文档>14.第14讲-33地基与基础工程施工(2)_2026年一级建造师_2026年一建建筑_2025年一建建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_王树京

14.第14讲-33地基与基础工程施工(2)_2026年一级建造师_2026年一建建筑_2025年一建建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_王树京

  • 2026-03-06 09:59:19 2026-01-29 08:21:53

文档预览

2026-01-29 08:21:53

文档内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用请勿外泄 2025环球网校一级建造师《建筑工程管理与实务》考点精讲 第14讲-3.3地基与基础工程施工(2) 【课前学习建议】 本节课主要围绕着混凝土基础施工展开讲解: ①理解混凝土基础工程中关于钢筋的技术要求; ②了解混凝土工程施工技术要求(独立基础和条形基础),重点理解筏形与箱形基础施工要求; ③重点掌握大体积混凝土工程,跳仓法、温控指标、大体积混凝土测温点测点布置要求; 3.3.3混凝土基础施工 混凝土基础的主要形式有条形基础、独立基础、筏形基础和箱形基础等。混凝土基础工程主要有 钢筋、模板、混凝土、后浇带混凝土及混凝土结构缝处理等施工工序。高层建筑筏形基础和箱形基础 长度超过40m时,宜设置贯通的后浇施工缝(后浇带),后浇带宽不宜小于800mm,在后浇施工缝处, 钢筋必须贯通。 基础施工前应进行地基验槽。混凝土结构基础施工应符合现行《混凝土结构工程施工规范》 GB50666的相关规定。 【课中知识拓展】 当基础长度过长时,受温度影响较大,膨胀收缩容易造成开裂,所以需在结构一定长度位置设缝 将建筑分成几部分,减少影响。 7 8 1 9 1.钢筋工程施工技术要求 8 4 3 信 (1)绑扎钢筋时,底部钢微筋应绑扎牢固,采用HPB300钢筋时,端部弯钩应朝上,柱的锚固钢筋 系 下端应用90°弯钩与基础钢联筋绑扎牢固,按轴线位置校核后上端应固定牢靠。 题 (2)基础底板采用双押层钢筋网时,在上层钢筋网下面应设置钢筋撑脚,以保证钢筋位置正确。 准 精 (3)基础底板钢筋的弯钩应朝上,不要倒向一边;但双层钢筋网的上层钢筋弯钩应朝下。 (4)独立柱基础为双向钢筋时,其底面短边的钢筋应放在长边钢筋的上面。 (5)现浇柱与基础连接用的锚固钢筋,一定要固定牢靠,位置准确,以免造成柱轴线偏移。 (6)基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度应符合设计要求;设计使用年限达到 100 年的地 下结构和构件,其迎水面的钢筋保护层厚度不应小于50mm;当无垫层时,不应小于70mm。 2.模板工程施工技术要求 混凝土基础模板通常采用组合式钢模板、胶合板模板、钢框木(竹)胶合板模板等。 (1)杯形基础的支模宜采用封底式杯口模板,施工时应将杯口模板压紧,在杯底应预留观测孔 或振捣孔。 8 7 1 (2)锥形基础模板应随混凝土浇捣分段支设并固定牢靠,严禁斜面部分4 9不支模,应用铁锹拍实。 8 3 (3)高杯口基础可采用安装杯口模板的方法施工,当混凝土浇捣接信近杯口底时,再安装固定杯 微 口模板。 系 联 (4)后浇带和施工缝侧面宜采用快易收口网、钢板网、铁丝网一或小木板作为侧模,在后浇带混 唯 凝土浇筑前应予拆除,将混凝土界面凿毛并清理干净。 (5)箱形基础后浇带模板应有固定牢靠的支撑措施,并独立支设。在后浇带混凝土合拢前,不 应因支架拆除或损坏、结构超载等而改变构件的设计受力状态。 3.混凝土工程施工技术要求 1)混凝土输送和布料设备 混凝土水平运输设备主要有混凝土搅拌输送车、机动翻斗车、手推车等,垂直运输设备主要有混 凝土汽车泵(移动泵)、固定泵、塔式起重机、汽车吊、施工电梯、井架等。混凝土布料设备主要有 混凝土汽车泵、布料机、布料杆、塔式起重机、手推车等。 2)基础混凝土施工 浇筑混凝土前,对地基应事先按设计标高和轴线进行校正,并应清除淤泥和杂物;同时,注意基 坑降排水,以防冲刷新浇筑的混凝土。垫层混凝土应在基础验槽后立即浇筑,混凝土强度达到 70%后 方可进行后续施工。 (1)独立基础施工 ①混凝土宜按台阶分层连续浇筑完成,对于阶梯形基础,每一台阶作为一个浇捣层,每浇筑完一 台阶宜稍停 0.5~1.0h,待其初步获得沉实后,再浇筑上层,基础上有插筋埋件时,应固定其位置。 扫码关注更多内容 第 1 页 共 5 页 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用请勿外泄 ②混凝土浇筑应对称均匀下料,杯底、基础边角处混凝土振捣应密实。 ③杯形基础宜先将杯口底混凝土振实并稍停沉实,再浇筑振捣杯口模四周的混凝土,并两侧对 称浇筑。在混凝土初凝后终凝前将芯模拔出,杯壁凿毛。 ④锥式基础在振捣器振捣完毕后,用人工将斜坡表面拍平。 (2)条形基础施工 ①浇筑前,应根据混凝土基础顶面的标高在两侧木模上弹出标高线;如采用原槽土模时,应在基 槽两侧的土壁上交错打入长 100mm 左右的标杆,并露出 20~30mm,标杆面与基础顶面标高平,标杆 之间的距离约3m。 ②根据基础深度宜分段分层(300~500mm)连续浇筑混凝土,一般不留施工缝。各段层间应相互 衔接,每段间浇筑长度控制在2~3m,做到逐段逐层呈阶梯形向前推进。 (3)筏形与箱形基础施工 ①混凝土浇筑方向宜平行于次梁长度方向,对于平板式筏形基础宜平行于基础长边方向; ②根据结构形状尺寸、混凝土供应能力、混凝土浇筑设备、场内外条件等划分泵送混凝土浇筑区 域及浇筑顺序,采用硬管输送混凝土时,宜由远而近浇筑,多根输送管同时浇筑时,其浇筑速度宜保 持一致; ③混凝土浇筑的布料点宜接近浇筑8 位置,应采取减缓混凝土下料冲击的措施,混凝土自高处倾落 7 1 的自由高度应根据混凝土的粗骨料粒4 9径确定,粗骨料粒径大于25mm时不应大于3m,粗骨料粒径不大 8 3 信 于25mm时不应大于6m; 微 系 ④基础混凝土应采取减联少表面收缩裂缝的二次抹面技术措施。 题 4.大体积混凝土施工押 准 大体积混凝土工程精施工应符合《大体积混凝土施工标准》GB50496—2018的规定。 1)大体积混凝土施 工组织 (1)大体积混凝土施工 应编制施工组织设计或施工技术方案,并应有环境保护和安全施工的技 术措施。 (2)大体积混凝土施工应符合下列规定: ①大体积混凝土的设计强度等级 宜为 C25~C50,并可采用混凝土 60d 或 90d 的强度作为混凝土 配合比设计、混凝土强度评定及工程验收 的依据; ②大体积混凝土的结构配筋除应满足结构承载力和构造要求外,还应结合大体积混凝土的施工方 法配置控制温度和收缩的构造钢筋; 8 ③大体积混凝土置于岩石类地基上时,宜在 混凝土垫层上设置滑动层; 1 7 9 8 4 ④设计中应采取减少大体积混凝土外部约束的技 术措施; 信 3 微 ⑤设计中应根据工程情况提出温度场和应变的相关 测试要求。 系 联 (3)大体积混凝土应选用水化热低的通用硅酸盐水泥,大体积一混凝土配合比设计应满足要求: 唯 ①混凝土拌合物的坍落度不宜大于180mm; ②拌合水用量不宜大于170kg/m3; ③粉煤灰掺量不宜大于胶凝材料用量的50%,矿渣粉掺量不宜大于胶凝材料用量的40%;粉煤灰 和矿渣粉掺量总和不宜大于胶凝材料用量的50%; ④水胶比不宜大于0.45; ⑤砂率宜为38%~45%。 (4)大体积混凝土拌合物运输应采用混凝土搅拌运输车,运输车应根据施工现场实际情况具有 防晒、防雨和保温措施。 (5)大体积混凝土供应能力应满足混凝土连续施工需要,不宜低于单位时间所需量的 1.2倍。 2)大体积混凝土施工要求 (1)大体积混凝土施工宜采用整体分层或推移式连续浇筑施工。 (2)当大体积混凝土施工设置水平施工缝时,位置及间歇时间应根据设计规定、温度裂缝控制 规定、混凝土供应能力、钢筋工程施工、预埋管件安装等因素确定。 (3)当采用跳仓法时,跳仓的最大分块单向尺寸不宜大于 40m,跳仓间隔施工的时间不宜小于 7d,跳仓接缝处应按施工缝的要求设置和处理。 扫码关注更多内容 第 2 页 共 5 页 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用请勿外泄 (4)混凝土入模温度宜控制在5~30℃。 (5)大体积混凝土浇筑应符合下列规定: ①混凝土浇筑层厚度应根据所用振捣器作用深度及混凝土的和易性确定,整体连续浇筑时宜为 300~500mm。 ②整体分层连续浇筑或推移式连续浇筑,应缩短间歇时间,并应在前层混凝土初凝之前将次层混 凝土浇筑完毕。 ③混凝土宜采用泵送方式连续、有序浇筑。 ④混凝土宜采用二次振捣工艺,并及时对浇筑面进行多次抹压处理。 【课中知识拓展】 需要在初凝前完成二次振捣,如果在终凝前振捣会影响混凝土强度。 (6)大体积混凝土应采取保温保湿养护。保温保湿养护应符合下列规定: ①应专人负责保温养护工作,并应进行测试记录; ②保湿养护持续时间不宜少于 14d,应经常检查塑料薄膜或养护剂涂层的完整情况,并应保持混 凝土表面湿润; ③保温覆盖层拆除应分层逐步进行,当混凝土表面温度与环境最大温差小于 20℃时,可全部拆 除。 8 7 1 (7)大体积混凝土浇筑过程中4 9突遇大雨或大雪天气时,应及时在结构合理部位留置施工缝,并 8 3 应中止混凝土浇筑;对已浇筑还信未硬化的混凝土应立即覆盖,严禁雨水直接冲刷新浇筑的混凝土。 微 系 3)大体积混凝土温度监测与控制 联 题 (1)大体积混凝土施工前,应对混凝土浇筑体的温度、温度应力及收缩应力进行试算,确定混 押 准 凝土浇筑体的温升峰值精、里表温差及降温速率的控制指标,制订相应的温控技术措施。 (2)大体积混凝土 施工温控指标应符合下列规定: ①混凝土浇筑体在入模 温度基础上的温升值不宜大于50℃; ②混凝土浇筑体里表温差(不含混凝土收缩当量温度)不宜大于25℃; ③混凝土浇筑体降温速率不宜大于2.0℃/d; ④拆除保温覆盖时混凝土浇筑体 表面与大气温差不应大于20℃。 (3)大体积混凝土浇筑体内监测点 布置,应反映混凝土浇筑体内最高温升、里表温差、降温速 率及环境温度,可采用下列布置方式: ①测试区可选混凝土浇筑体平面对称轴线的半条轴线,测试区内监测点应按平面分层布置; 8 ②测试区内,监测点的位置与数量可根据混 凝土浇筑体内温度场的分布9情1 7 况及温控的规定确定; 8 4 ③在每条测试轴线上,监测点位不宜少于4处, 应根据结构的平面尺信 3 寸布置; 微 ④沿混凝土浇筑体厚度方向,应至少布置表层、底层 和中心温度测系点,测点间距不宜大于500mm; 联 ⑤保温养护效果及环境温度监测点数量应根据具体需要 确定 唯 ;一 ⑥混凝土浇筑体表层温度,宜为混凝土浇筑体表面以内50m m处的温度; ⑦混凝土浇筑体底层温度,宜为混凝土浇筑体底面以上50mm处的温度。 (4)大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率及环境温度的测试,在混凝土浇筑后,每昼夜不 应少于4次;入模温度测量,每台班不应少于2次。 【例题·单选】1.轻型井点降水水平间距宜为() A.0.8~1.6m B.2~4m C.5~6m D.8~25m 【答案】A 【解析】轻型井点管直径宜为38~55mm,长度 6~9m,水平间距宜为0.8~1.6m;井点管排距不 宜大于20m。 【例题·单选】2.建筑使用期间不包括哪项监测项目() A.变形监测 B.基础沉降监测 扫码关注更多内容 第 3 页 共 5 页 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用请勿外泄 C.应变监测 D.风及风致响应监测 【答案】B 【解析】基础沉降监测是在建筑施工过程中需要监测的内容。 【例题·单选】3.复合地基正确的施工顺序是()。 A.桩基施工后---褥垫层---混凝土垫层---基础 B.桩基施工后---混凝土垫层施工后---褥垫层---基础 C.桩基施工后---地基清理---混凝土垫层---基础 D.桩基施工后---混凝土垫层---基础 【答案】A 【解析】桩基施工完成后,需要在桩顶和基础之间设置褥垫层。其作用是调整桩土应力分担,保 证桩和桩间土共同承担荷载,使地基受力更加均匀,同时也能减少基础底面的应力集中等。 【例题·单选】4.下列施工程序完成后不需要过了土的休止期可以进行下道程序的是() A.排桩支护 B.夯实地基 C.桩基检测 D.验槽结束 8 7 1 【答案】D 4 9 8 3 【解析】需要等待土休止期之信后在进行下一道工序:排桩支护完毕后,过土的休止期后才能挖方; 微 夯实地基处理完毕之后,需要系过土的休止期后再进行下一道工序;桩基检测需要等到休止期结束后进 联 行检测。 题 押 【例题·单选】5.某准基坑开挖后,底部出现湿陷性黄土大约厚0.5m;应采用哪种处理技术?() 精 A.砂石换填 B.灌注桩地基 C.CFG桩基 D.灰土换填 【答案】D 【解析】灰土换填是处理湿陷性黄 土常用的方法之一。灰土中的石灰与土中的黏土颗粒发生一系 列物理化学反应,能有效提高土的强度和 水稳定性,降低土的湿陷性。 【例题·多选】6.在土方开挖过程中,哪些描述是正确的?() A.使用机械挖方时预留200-300mm土夯实处 理 8 1 7 9 B.地下水降水始终保持在挖方标高下0.5m 8 4 信 3 C.垫层结束需等待一段时间再进行下一道工序 微 D.排桩完成后应立即挖方,防止桩出现侧移 系 联 一 E.大于土的内摩擦角土体会产生滑动,引起塌方 唯 【答案】BCE 【解析】采用机械开挖基坑时,为避免破坏基底土,应在基底标高以上预留 200~300mm 厚土层 人工挖除。排桩支护完毕后,过土的休止期后才能挖方 【例题·多选】7.下列描述何者错误()。 A.验槽结束后,待土的休止期后做下道工序 B.排桩施工后,待土的休止期后做下道工序 C.灌注桩施工后立即做桩基的承载力检验力检验 D.混凝土垫层施工后立即做下道工序 E.钻芯法检测受检桩强度不应低于设计强度的70%和15mp 【答案】ACDE 【解析】验槽结束后立刻进行下一道程序。要等待土休止期之后在进行下一道工序:排桩支护完 毕后,过土的休止期后才能挖方;夯实地基处理完毕之后,需要过土的休止期后再进行下一道工序; 桩基检测需要等到休止期结束后进行检测。垫层混凝土应在基础验槽后立即浇筑,混凝土强度达到70% 后方可进行后续施工。采用应变法和声波透射法检测,受检桩混凝土强度不应低于设计强度 70%且不 应低于15MPa。 扫码关注更多内容 第 4 页 共 5 页 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用请勿外泄 【例题·多选】8.下列大体积混凝土浇筑体内监测点的布置正确的是() A.测试区选平面对称轴线的整条轴线,测试区内监测点应按平面分层布置 B.每条测试轴线上,监测点位不宜少于3处,应根据结构的平面尺寸布置 C.混凝土浇筑体表层温度,宜为混凝土浇筑体底面以下100mm处的温度 D.混凝土浇筑体底层温度,宜为混凝土浇筑体底面以上50mm处的温度 E.沿浇筑体厚度方向,布置表层、底层和中心温度测点,间距不宜大于500mm 【答案】DE 【解析】①测试区可选混凝土浇筑体平面对称轴线的半条轴线,测试区内监测点应按平面分层布 置; ②测试区内,监测点的位置与数量可根据混凝土浇筑体内温度场的分布情况及温控的规定确定; ③在每条测试轴线上,监测点位不宜少于4处,应根据结构的平面尺寸布置; ④沿混凝土浇筑体厚度方向,应至少布置表层、底层和中心温度测点,测点间距不宜大于500mm; ⑤保温养护效果及环境温度监测点数量应根据具体需要确定; ⑥混凝土浇筑体表层温度,宜为混凝土浇筑体表面以内50mm处的温度; ⑦混凝土浇筑体底层温度,宜为混凝土浇筑体底面以上50mm处的温度。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 扫码关注更多内容 第 5 页 共 5 页 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178