2025环球网校一级建造师《建筑工程管理与实务》考点精讲
第21讲-3.5屋面与防水工程施工(2)
【课前学习建议】
①务必掌握混凝土的制备标准和浇筑养护技巧,特别是抗渗等级和养护时间的具体要求。
②作为地下防水的重要组成部分,需要熟悉不同材料的选用和施工工艺,注意环境温度和养护条
件对施工质量的影响。
③涉及室内外防水,重点在于防水层的正确做法和节点处理,确保防水效果。
考点预览(第二讲)
5.地下防水混凝土施工
6.水泥砂浆防水层施工(地下防水)
7.卷材防水层施工(地下防水)
8.室内防水工程施工
9.外墙防水工程施工
【考点】地下防水混凝土施工【必会】
【考频分析】2020单选
1.混凝土制备
(1)抗渗等级不得小于 P6,试配8混凝土抗渗等级比设计要求提高0.2MPa。
7
1
9
(2)水泥:宜采用硅酸盐水泥8 4、普通水泥。
3
信
(3)砂:中粗砂,含泥量微≤3%,泥块含量≤1%;不宜使用海砂。
系
(4)胶凝材料总用量不联宜小于320kg/m³,水泥用量不宜小于 260kg/m³;水胶比不得大于
题
0.50。 押
准
【课中知识拓展】精
防水混凝土拌合物应采用机械搅拌,搅拌时间不宜小于2min。
2.混凝土浇筑与养护
(1)分层(≤500mm)连续浇筑,采用机械振捣。
(2)保温保湿养护时间不得少于 14d,后浇带不得少于 28d。
(3)地下室外墙穿墙管必须采取止水措施,单独埋设的管道可采用套管式穿墙防水。当管道
集中多管时,可采用穿墙群管的防水方法。
【例题·单选】常用于防水混凝土的水泥品种是( )。【2020】
A.矿渣硅酸盐水泥
8
7
B.粉煤灰硅酸盐水泥 9 1
4
8
3
C.火山灰硅酸盐水泥 信
微
D.普通硅酸盐水泥 系
联
【答案】D 一
唯
【解析】防水混凝土制备宜采用硅酸盐水泥、普通水泥。
【考点】水泥砂浆防水层施工(地下防水) 【重要】
【考频分析】2023单选
(1)地下工程主体结构的迎水面或背水面。
适用部位
(2)不应用于受持续振动或高于80℃的地下工程。
(1)水泥:硅酸盐水泥、普通水泥、特种水泥。
材料
(2)砂:宜采用中砂,含泥量≤1%。
(1)充分湿润、无明水。
基层处理
(2)表面孔洞、缝隙采用与防水层相同的防水砂浆堵塞并抹平。
(1)多层抹压法,最后一遍提浆压光。
施工
(2)不得雨天、五级及以上大风中、烈日照射下施工;环境温度5~30℃。
养护 终凝后养护 ,温度≥5℃,时间≥14d,保持湿润。
【例题·单选】受持续振动的地下工程防水不应采用( )。【2023】
A.防水混凝土
B.水泥砂浆防水层
扫码关注更多内容
第 1 页 共 3 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
C.卷材防水层
D.涂料防水层
【答案】B
【解析】水泥砂浆防水层适用于地下工程主体结构的迎水面或背水面。不应用于受持续振动或
高于80℃的地下工程。
【例题·案例节选】【2017】
【背景资料】
项目部对地下室M5水泥砂浆防水层施工提出了技术要求:采用普通硅酸盐水泥、自来水、中
砂、防水剂等材料拌和,中砂含泥量不得大于3%;防水层施工前应采用强度等级M5的普通砂浆将基
层表面的孔洞、缝隙堵塞抹平;防水层施工要求一遍成活,铺抹时应压实、表面应提浆压光,并及
时进行保湿养护7天。
【问题】写出项目部对地下室水泥砂浆防水层施工技术要求的不妥之处,并分别说明理由。
【参考答案】
不妥1:中砂含泥量不得大于3%。
理由:含泥量不得大于1%。
不妥2:用同等级普通砂浆处理基层表面孔洞和缝隙。
理由:应用与防水层相同的防水砂8 浆处理基层表面孔洞和缝隙。
7
1
不妥3:防水层施工一遍成活。4 9
8
3
理由:宜多层抹压施工。 信
微
不妥4:保湿养护7天。系
联
理由:保湿养护不得少题于14天。
押
【考点】卷材防水层准施工(地下防水)【重要】
精
(1)垫层卷 材用空铺或点粘法;侧墙外贴卷材或顶板卷材用满粘法。
(2)冷粘法、自粘法施工环境温度≥5℃;
铺贴 热熔法、焊接法≥ –10℃。
(3)铺设在混凝土结 构迎水面,双层卷材时里外两层卷材不得相互垂直铺贴。
(4)外防外贴法铺贴卷材防水层时,先铺平面,后铺立面。
(1)上下两层或相邻两幅 卷材接缝错开1/3~1/2幅宽。
接缝
(2)搭接宽度:改性沥青类卷 材150mm;合成高分子类卷材100mm。(外防外贴法)
(1)顶板卷材采用细石混凝土保 护层,人工回填土时厚度不宜小于50mm,机械碾压回
保护层
填土时厚度不宜小于70mm,防水层 与 保护层之间宜设隔离层。
9 1
7 8
(2)底板卷材采用细石混凝土保护层不 应小于50mm。 8 4
信
3
(3)侧墙卷材防水层宜采用软质保护材料 或铺抹20mm厚1微:2.5水泥砂浆层。
系
【例题·单选】地下室外墙卷材防水层施工做法中, 正确的是(联 )。
一
A.卷材防水层铺设在外墙的迎水面上 唯
B.卷材防水层铺设在外墙的背水面上
C.外墙外侧卷材采用空铺法
D.铺贴双层卷材时,两层卷材相互垂直
【答案】A
【解析】防水卷材铺设在混凝土结构迎水面,侧墙外贴卷材或顶板卷材用满粘法;双层卷材时
里外两层卷材不得相互垂直铺贴。
【例题·单选】地下工程卷材防水层铺贴方法,对环境温度的要求是( )。
A.冷粘法室外气温不低于-10℃
B.热熔法室外气温不低于-15℃
C.自粘法室外气温不低于5℃
D.焊接法室外气温不低于-15℃
【答案】C
【解析】冷粘法、自粘法施工环境温度≥5℃;热熔法、焊接法≥–10℃。
【考点】室内防水工程施工
1.室内楼地面防水做法
扫码关注更多内容
第 2 页 共 3 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
防水等级 防水做法
一级 不少于2道水,防水涂料或防水卷材不应少于1道
二级 不少于1道防水
2.墙面防水层高度
(1)淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm,且不低于淋浴喷淋口高度。
(2)盥洗池、盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm。
(3)墙面其他部位泛水翻起高度不应小于250mm。
3.穿过楼板的防水套管应高出装饰层完成面,且高度不应小于20mm。
【例题·单选】室内淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于( )。
A.1.2m
B.1.5m
C.1.8m
D.2.0m
【答案】D
【解析】淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm,且不低于淋浴喷淋口高度。
【考点】外墙防水工程施工
8
(1)外保温墙体,采用涂料或块1 7材饰面时,防水层宜设在保温层和墙体基层之间,防水层可采
9
4
用聚合物水泥防水砂浆或普通防水3 8砂浆。
信
(2)外墙防水层施工前,微宜先做好节点处理,再进行大面积施工。
系