文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
本节框架
3.1.1 建筑给水排水与供暖的分部分项工程及施工程序 ★★
3.1.2 建筑排水管道施工技术 ★★★
3.1 建筑给水
3.1.3 建筑给水管道施工技术 ★★★
排水与供暖工
3.1.4 建筑供暖管道施工技术 ★★★
程施工技术
3.1.5 建筑给水排水与供暖设备安装技术 ★★★
3.1.6 建筑给水排水与供暖系统调试和检测 ★★★
3.2.1 建筑电气的分部分项工程及施工程序 ★★
3.2.2 变配电施工技术 ★★★
3.2 建筑电气 3.2.3 供电干线和配电线路施工技术 ★★★
工程施工技术 3.2.4 电气照明施工技术 ★★★
3.2.5 电气动力设备安装技术 ★★★
3.2.6 建 筑防雷与接地施工技术 ★★★
8
7
1
第3章 3.3.14 9通风与空调的分部分项工程及施工程序 ★★
8
3
信
建筑机电 3微.3.2 通风与空调风系统施工技术 ★★★
3.3 通风与空 系
工程施工 联3.3.3 通风与空调水系统施工技术 ★★★
调工程施工技题
技术 押 3.3.4 通风与空调设备安装技术 ★★★
术 准
精
3.3.5 通风与空调系统的调试和检测 ★★★
3.3.6 净化空调系统施工技术 ★★★
3.4.1 智能化系统的分部分项工程及施工程序 ★★
3.4 智能化系
3.4.2 智能化系统的线缆和光缆施工技术 ★★
统工程施工技
3.4.3 智能化系统的设备安装技术 ★★★
术
3.4.4 智能化系统的调试和检测 ★★★
3.5.1 电梯的分部分项工程与安装验收规定 ★★
3.5 电梯工程
3.5.2 电梯设备安装技术 8 ★★
7
安装技术 1
9
3.5.3 自动扶梯安装技术 8 4 ★★
3
信
3.6.1 消防系统的分部分项工程及施工程序微 ★★
3.6 消防工程 系
联
3.6.2 消防工程施工技术要求 ★★★
一
施工技术
唯
3.6.3 消防工程验收规定与实施 ★★★
P90~P92 通风与空调设备安装技术 ★★★
考点要求:
【记】制冷机组安装
【记】冷却塔的安装
【记】空调机组和新风机组的安装
【记】风机安装
【记】水泵安装
【记】风机盘管安装
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【记】换热设备和集分水器等其他空调设备安装
历年考情:
年份 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
题型 ~ ~ ~ 案例 ~
1. 制冷机组安装
(1)机组就位于基础上并按要求设置减振器或减振垫;减振器的安装位置与设备重心相
匹配,各个减振器压缩量均匀一致,且偏差不大于2mm;采用弹簧减振器的制冷机组,应
设置防止机组运行时水平位移的限位装置;
(2)管道与制冷机组的连接采用金属或橡胶软接头连接,与设备连接的管道应设置独立
支架。 8
7
1
9
4
8
2. 冷却塔的安装【案例信改3错】
微
系
(1)基础的位置标高联应符合要求,进风侧距建筑物应大于1m;
题
押
(2)冷却塔安装准应水平,单台冷却塔的水平度和垂直度允许偏差应为2‰;多台冷却塔
精
安装时,各台开式冷 却塔的水面高度应一致,高度偏差不大于30mm;
(3)组装的冷却塔的填料安装应在所有电气焊作业完成后进行;
(4)冷却塔与管道的连接应在管道冲(吹)洗合格后进行。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3. 空调机组和新风机组的安装
(1)空调箱底座安装在设备基础上,并按要求设置减振器或减振垫;
(2)机组风机段的电动机、风机与底座连接应采用减振器隔振,进出风口采用柔性短管
连接;
(3)机组内空气过滤器应在单机试运行完成后安装。
4. 风机安装
(1)风机落地安装时,可采用胀锚螺栓或地脚螺栓固定,并按要求设置减振器或减振
垫,采取防止设备水平位移的措施;
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(2)风机的进出口不得承受外加重量,与其相连的风管、阀件应设置独立的支吊架;
(3)风机传动装置的外露部位以及直通大气的进出风口,必须装设防护罩、防护网或采
取其他防护措施。
5. 水泵安装【案例改错】
(1)对减振要求较高的场所,空调循环水泵应设置整体式减振台座(惰性台座),减振
8
7
1
9
台座与基础间设置减振器,并8设4置防止水泵水平位移的限位装置;减振台座可采用型钢制
3
信
微
作框架,中间浇筑钢筋混系凝土;
联
题
(2)管道与空调水押泵采用金属或橡胶软接头连接,与设备连接的管道应设置独立支架,
准
精
当设备安装在减振基 座上时,独立支架的固定点应为减振基座;并联空调循环水泵的出口
管道进入总管应采用顺水 流斜向插接(或顺水三通)的方式,夹角不大于60°。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
6. 风机盘管安装【案例问答】 唯
(1)风机盘管进场施工前,要对供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声等性能参
数进行复验,检验方法为随机抽样送检,核查复验报告;
(2)风机盘管安装前宜逐台进行水压试验和风机三速试运行;水压试验压力为系统工作
压力的1.5倍,试验观察时间2min;
(3)风机盘管安装应设置独立的支吊架;
(4)风机盘管机组与管道的连接,应采用耐压值大于等于1.5倍工作压力的金属或非金
属柔性连接,金属软管及阀门均应保温;凝结水管与风机盘管的连接宜设置透明软管,能
观察到凝结水的排水情况,长度不大于150mm。
7. 换热设备和集分水器等其他空调设备安装
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(1)换热设备、蓄冷蓄热设备、软化水装置、集分水器等安装应稳固,与设备连接的管
道应单独设置支托架,管道应按要求设置阀门、压力表、温度计、过滤器等装置;
(2)开式水箱在连接管道前,应进行满水试验,换热器及密闭容器在连接管道前,应进
行水压试验。
【2015】某公司承接一地铁机电工程,其中某站的3台冷却塔按设计要求设置在地铁
入口外的建筑区围挡内,冷却塔并排安装且与围挡建筑物距离为2.0m。
【问题】本工程冷却塔安装位置能否满足其进风要求?说明理由?
【答案】1)本工程冷却塔安装位置可以满足其进风要求。
2)理由:根据相关规范,冷却塔安装位置应符合设计要求,进风侧距离建筑物应大于
1.0m,本工程冷却塔并排安装且与8围挡建筑物距离为2.0m,因此满足其进风要求。
7
1
9
4
8
【2022】某施工单位中信标3南方一高档商务楼的机电安装工程项目,商务楼空调采用风
微
系
机盘管加新风系统,机联电工程完工后,施工单位组织了项目竣工预验收,预验收中发现风
题
押
机盘管机组的安装准资料中,没有查到水压试验记录,其安装如图所示。
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【问题】风机盘管安装前应进行哪些试验?图中的风机 盘 管安装存在哪些错误?如何
整改?
【答案】1)风机盘管安装前宜逐台进行水压试验和风机三速试运行。
2)图中风机盘管安装的错误之处及整改要求如下:
错误1:供回水管道与风机盘管机组采用镀锌钢管刚性连接错误。
整改1:供回水管道与风机盘管机组的连接,应采用耐压值大于或等于1.5倍工作压
力的金属或非金属柔性连接。
错误2:供水管道上的过滤器的安装方向错误。
整改2:调转供水管道上的过滤器的安装方向。
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
错误3:凝结水管道的坡度i=0.005错误。
整改3:凝结水管道的坡度宜大于或等于8‰,且坡向出水口。
错误4:凝结水管道与设备的软连接长度200mm错误。
整改4:凝结水管与风机盘管的连接设透明软管,长度不大于150mm。
考点总结
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
5
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178