文档内容
[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
第3章 建筑机电工程施工技术
3.2 建筑电气工程施工技术
3.3 通风与空调工程施工技术
3.4 智能化系统工程施工技术
3.5 电梯工程安装技术
3.6 消防工程施工技术
3.1 建筑给水排水与供暖工程施工技术
3.1 2024年 2023年 2022年
建筑给 单选 多选 案例 单选 多选 案例 单选 多选 案例
水排水 1 1 1
与供暖 4
工程施
工技术
3.1.1 建筑给水排水与供暖的分部分项工程及施工程序
3.1.2 建筑排水管道施工技术
3.1.3 建筑给水管道施工技术
3.1.4 建筑供暖管道施工技术
3.1.5 建筑给水排水与供暖设备安装技术
3.1.6 建筑给水排水与供暖系统调试和检测
3.1.1 建筑给水排水与供暖的分部分项工程及施工程序
2.建筑给水排水与供暖工程的施工程序
(1)室内给水系统施工程序:【2025年变化】
预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支吊架制作安装→管道加工预制→给水设备安装→管道及
配件安装→系统水压试验→防腐绝热→系统通水试验→系统冲洗、消毒。
(2)室内排水系统施工程序:【2025年变更】
预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支吊架制作安装→管道加工预制→排水泵等设备安装→管
道及配件安装→系统灌水试验→防腐→系统通球试验。
(8)建筑中水系统给水管道施工程序:【2025年变更】
管道测绘放线→管道元件检验→管道支吊架制作安装→管道预制→水处理设备及控制设施安装→管道及配件
安装→系统水压试验→防腐→系统清洗→调试和试运行
室内排水管道的施工程序中,防腐的紧后工序是( )。
A.水压试验
B.通水试验
C.灌水试验
D.系统通球试验
答案:D
解析:室内排水系统施工程序:预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支吊架制作安装→管道加
工预制→排水泵等设备安装→管道及配件安装→系统灌水试验→防腐→系统通球试验。
3.1.2 建筑排水管道施工技术
1.排水系统管道常用的管材和连接方式
1)排水系统管道常用的管材选择
(1)室内生活排水管道常采用建筑排水塑料管、柔性接口机制排水铸铁管及相应管件;通气管宜与排水管管
材一致;[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
当连续排水温度大于40℃时,应采用金属排水管或耐热塑料排水管;
压力排水管道可采用耐压塑料管、金属管或钢塑复合管。
(3)①高层建筑的重力流雨水系统可用镀锌焊接钢管
②超高层建筑的重力流雨水系统可采用镀锌无缝钢管和球墨铸铁管;
③高层和超高层建筑的虹吸式雨水系统的管道,可采用高密度聚乙烯(HDPE)管、不锈钢管、衬塑钢管、镀
锌钢管、铸铁管等材料,这些管材除承受正压外,还应能承受负压。
2)排水系统管道常用的连接方式
(1)粘接连接:常用于硬聚氯乙烯(PVC-U)的室内排水管道。
(2)承插连接:常用于排水铸铁管及管件的连接。
承插连接
柔性连接 橡胶圈密封
刚性连接 石棉水泥或膨胀性填料密封,重要场合可用铅密封。
2.室内排水管道施工技术
1)管道支吊架安装
(1)金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。
固定件间距:横管不大于2m;立管不大于3m。
楼层高度小于或等于4m,立管可安装1个固定件。立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施。
(2)排水塑料管道支吊架间距要求应满足表3.1-2的规定。
表3.1-2 排水塑料管道支吊架最大间距(单位:m)
管径(mm) 50 75 110 125 160
立管 1.2 1.5 2.0 2.0 2.0
横管 0.5 0.75 1.10 1.30 1.6
2)管道及配件安装
(1)室内生活污水管道应按铸铁管、塑料管等不同材质及管径设置排水坡度,铸铁管的坡度应高于塑料管的
坡度。
(2)排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
伸缩节间距示意图
高层建筑中明装排水塑料管道应按设计要求设置①阻火圈或②防火套管。
高层建筑
排水管道阻火圈示意图
(3)排水通气管不得与风道或烟道连接,
通气管应高出屋面300mm,且必须大于最大积雪厚度。
在通气管出口4m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧。
在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并应根据防雷要求设置防雷装置。
(4)生活饮用水箱(池)、中水箱(池)、雨水清水池的泄水管道、溢流管,①不得与污水管道直接连接,②
采用间接排水,③并应留出不小于100mm的隔断空间。
3.1.3 建筑给水管道施工技术
1.给水系统管道常用的管材和连接方式
2)给水系统管道常用的连接方式
(1)螺纹连接。
螺纹连接是利用带螺纹的管道配件连接,管径小于或等于80mm的镀锌钢管宜用螺纹连接,多用于明装管道。
钢塑复合管一般也用螺纹连接。
(2)法兰连接。直径较大的管道采用法兰连接,法兰连接一般用在主干道连接阀门、水表、水泵等处,以及
需要经常拆卸、检修的管段上。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
(3)焊接。
焊接适用于非镀锌钢管,多用于暗装管道和直径较大的管道,并在高层建筑中应用较多。
铜管连接可采用专用接头或焊接,
①当管径<22mm时宜采用承插或套管焊接,承口应迎介质流向安装,当管径≥22mm时宜采用对口焊接。
(4)沟槽连接(卡箍连接)。
沟槽连接可用于空调冷热水、给水等系统直径大于或等于100mm的镀锌钢管或钢塑复合管,具有操作简单、
不影响管道的原有特性、施工安全、系统稳定性好、维修方便、省工省时等特点。【2025年修改】
(5)卡套式连接。
铝塑复合管一般采用螺纹卡套压接。铜管的连接也可采用螺纹卡套压接。
(6)卡压连接。
管径小于或等于80mm的薄壁不锈钢管道常采用卡压连接,施工时将带有特种密封圈的承口管件与管道连接,
用专用工具压紧管口而起到密封和紧固作用,施工中具有安装便捷、连接可靠及经济合理等优点。
(7)热熔连接。PP-R管、HDPE管一般采用热熔器进行热熔连接。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
关于建筑管道常用的连接方法,说法不正确的有( )。
A.法兰连接一般用在主干道连接阀门、水表、水泵等处,以及需要经常拆卸、检修的管段上
B.焊接多用于暗装管道和直径较大的管道
C.管径小于或等于80mm的薄壁不锈钢管道常采用卡压连接
D.承插连接采用柔性连接时可以用铅密封
:2)给水系统管道常用的连接方式
(2)法兰连接。直径较大的管道采用法兰连接,法兰连接一般用在主干道连接阀门、水表、水泵等处,以及
需要经常拆卸、检修的管段上。
答案:D
解析 2)排水系统管道常用的连接方式
(2)承插连接:常用于排水铸铁管及管件的连接。
承插连接
柔性连接 橡胶圈密封
刚性连接 石棉水泥或膨胀性填料密封,重要场合可用铅密封。