文档内容
建筑管道安装技术增加习题
1.下面关于室外排水管网施工技术要求正确的是()
A、沟基为砾石层时,沟底应下挖50mm, 填铺细砂或粒径不大于10mm的细土
B、给水管道与污水管道垂直间距在 500mm以内时,给水管管径小于或等于200m的,管
壁水平间距不得小于1.5m;
C、给水管道与污水管道垂直间距在500mm以内时,给水管管径管径大于200mm的,不
得小于3m。
D、井壁至法兰或承口的距离:管径小于或等于450mm时,不得小于250mm
E、井壁至法兰或承口的距离:管径大于450mm时,不得小于350mm
2.下面关于室外供热管道安装技术要求说法正确的是()
A、架空敷设的供热管道人行地区,不小于3.5m
B、架空敷设的供热管道通行车辆地区,不小于4m
C、架空敷设的供热管道跨越铁路,距轨顶不小于6m
D、地沟内的管道安装位置,保温层外表面与沟壁的净距为100~150mm
E、埋敷设管道接头安装完成后,应对外护层进行气密性检验
3.下面关于室外排水管道施工技术要求说法错误的是()
A、排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡
B、排水铸铁管采用水泥捻口时,油麻填塞应密实
C、排水铸铁管采用水泥捻口时,其接口面凹入承口边缘且深度不得大于2mm
D、承插接口的排水管道在安装时,承口应与水流方向相同
4.下面关于建筑排水系统试验要求说法正确的是()
A、隐蔽或埋地的排水管道灌水试验,满水5min水面下降后,再灌满观察15min, 液面不降,
管道及接口无渗漏为合格
B、室内的雨水管道灌水试验持续30min, 不渗不漏
C、排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的76%,
D、室外排水系统按排水检查井分段试验,试验水头应以设计和规范要求为准,时间不少
于30min, 逐段观察。
5.锅炉安装前的准备工作说法正确的有()
A、锅炉安装前,应划定纵向、横向安装基准线和标高基准点
B、纵向和横向中心线,应相交
C、两立柱定位中心线的间距允许偏差应为±5mm
D、各组对称4根立柱定位中心点的两对角线长度之差不应大于15mm
1.下面关于室外排水管网施工技术要求正确的是()
A、沟基为砾石层时,沟底应下挖50mm, 填铺细砂或粒径不大于10mm的细土
B、给水管道与污水管道垂直间距在 500mm以内时,给水管管径小于或等于200m的,管
壁水平间距不得小于1.5m;
C、给水管道与污水管道垂直间距在500mm以内时,给水管管径管径大于200mm的,不得小于3m。
D、井壁至法兰或承口的距离:管径小于或等于450mm时,不得小于250mm
E、井壁至法兰或承口的距离:管径大于450mm时,不得小于350mm
答案:BCDE P59
解析:室外给水管网施工技术要求
1)管沟、井室开挖
(1)管沟的沟底层应是原土层,或是夯实的回填土,沟底应平整,坡度应顺畅,不得有尖硬
的物体、块石等。
(2)如沟基为岩石、不易清除的块石或为砾石层时,沟底应下挖100~200mm, 填铺细砂或
粒径不大于5mm的细土,夯实到沟底标高后,方可进行管道敷设。
2)管道安装
(1)给水管道与污水管道在不同标高平行敷设,其垂直间距在 500mm 以内时,给水管管径
小于或等于 200mm的,管壁水平间距不得小于 1.5m; 管径大于 200mm的,不得小于
3m。
(2)给水系统各种井室内的管道安装,如设计无要求,井壁至法兰或承口的距离:管径小于
或等于450mm时,不得小于250mm; 管径大于450mm时,不得小于350mm
答案: CDE P60-61
解析:室外供热管道施工技术要求
(1)架空敷设的供热管道的安装不得影响交通设施的使用功能和供热管道的安全。安装高度,
如设计无规定时,人行地区,不小于2.5m; 通行车辆地区,不小于4.5m; 跨越铁路,距轨
顶不小于6m。
(2)地沟内的管道安装位置,保温层外表面与沟壁的净距为100~150mm; 与沟底 的净距为
100~200mm;与沟顶(不通行地沟)的净距为50~100mm; 与沟顶(半通行和通行地沟)的净距
为200~300mm。
(3)供热管道焊接接头应按规定进行无损检测,对于不具备强度试验条件的管道 对接焊缝
应进行100%射线或超声检测。直埋敷设管道接头安装完成后,应对外护层进 行气密性检
验。管道现场安装完成后,应对保温材料裸露处进行密封处理。
3.下面关于室外排水管道施工技术要求说法错误的是()
A、排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡
B、排水铸铁管采用水泥捻口时,油麻填塞应密实
C、排水铸铁管采用水泥捻口时,其接口面凹入承口边缘且深度不得大于2mm
D、承插接口的排水管道在安装时,承口应与水流方向相同
答案:D P56-57
解析:室外排水管道施工技术
(1)排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡。
(2)排水铸铁管采用水泥捻口时,油麻填塞应密实,接口水泥应密实饱满,其接口面凹入承口边缘且深度不得大于2mm。
(3)承插接口的排水管道在安装时,管道和管件的承口应与水流方向相反。
解析:建筑排水系统试验要求
1)室内排水系统灌水试验
(1)隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层 卫生器具
的上边缘或底层地面高度。满水15min水面下降后,再灌满观察5min, 液面 不降,管道及
接口无渗漏为合格。
(2)室内的雨水管道在安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨 水斗。灌
水试验持续1h, 不渗不漏。
2)室内排水系统通球试验
排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的2/3, 通球率
必须达到100%。
3)室外排水系统灌水、通水试验
(1)管道埋设前必须做灌水试验和通水试验,排水应畅通,无堵塞,管接口无 渗漏。
(2)按排水检查井分段试验,试验水头应以设计和规范要求为准,时间不少于 30min, 逐段
观察。
5.锅炉安装前的准备工作说法正确的有()
A、锅炉安装前,应划定纵向、横向安装基准线和标高基准点
B、纵向和横向中心线,应相交
C、两立柱定位中心线的间距允许偏差应为±5mm
D、各组对称4根立柱定位中心点的两对角线长度之差不应大于15mm
答案:A P61
解析:锅炉安装前,应划定纵向、横向安装基准线和标高基准点。锅炉基础放线,应 符合
下列规定:纵向和横向中心线,应互相垂直;相应两立柱定位中心线的间距允许偏 差应为
±2mm; 各组对称4根立柱定位中心点的两对角线长度之差不应大于5mm。