二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 证儿八经建造师 一级建造师 机电工程管理与实务 基础精学 主讲老师:朱旭阳 考点:建筑供暖管道施工技术 ★ 内容: 一、室内供暖管道 二、室外供暖管道 考情: 8 7 1 9 4 8 3 信 一、室内供暖管道 微 系 联 1.管道及配件安装题 押 准 1)管道安装坡度,当设计未注明时: 精 ①汽、水同向流动的热水供暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应 为3‰,不得小于2‰; ②汽、水逆向流动的热水供暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰; ③散热器支管的坡度应为1%,坡向应利于排气和泄水。 2)方形补偿器应水平安装,并与管道的坡度一致;如其臂长方向垂直安装必须设排气 及泄水装置; 3)上供下回式系统的热水干管变径应顶平偏心连接,蒸汽干管变径应底8平偏心连接。 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 一 唯 2.低温热水地板辐射供暖系统安装 1)地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头; 2)盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa; 稳压1h内压力降不大于 0.05MPa,且不渗不漏。 1 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 证儿八经建造师 二、室外供暖管道 1)架空敷设的供热管道的安装设计无规定时: ①人行地区,不小于2.5m; ②通行车辆地区,不小于4.5m; ③跨越铁路,距轨顶不小于6m。 2)供热管道焊接接头应按规定进行无损检测,对于不具备强度试验条件的管道,对接 8 焊缝应进行100%射线或超声检测7;直埋敷设管道接头安装完成后,应对外护层进行气密性 1 9 4 8 检验。管道现场安装完成后,3应对保温材料裸露处进行密封处理。 信 微 【2015-Y】安装坡度系要求最大的采暖管道是( )。 联 题 A.热水采暖管道 押 准 B.蒸汽管道精 C.散热器支管 D.蒸汽凝结水管道 【答案】C 【2011-E】高层建筑中要求安装 坡度为3‰,不得小于2‰的管道有( )。 A.汽、水同向流动的热水采暖管道 B.汽、水同向流动的蒸汽管道 1 7 8 9 C.汽、水逆向流动的热水采暖管道 信 3 8 4 微 D.凝结水管道 系 联 E.散热器支管 唯 一 【答案】ABD 【2022-E改】关于低温热水辐射供暖系统盘管埋地敷设,说法正确的是( )。 A.隐蔽前做灌水试验 B.不应设置接头 C.隐蔽前做通水试验 D.采用卡压连接 【答案】B 2 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 证儿八经建造师 考点:建筑给水排水与供暖设备安装技术 ★ 内容: 一、设备安装准备 二、设备安装技术要求 考情: 一、设备安装准备【新增】 8 锅炉安装前,应划定纵向、横1 7向安装基准线和标高基准点;锅炉基础放线,应符合下列 9 4 8 规定: 信 3 微 ①纵向和横向中心线系,应互相垂直; 联 题 ②相应两立柱定押位中心线的间距允许偏差应为±2mm; 准 精 ③各组对称4根立柱定位中心点的两对角线长度之差不应大于5mm。 【口诀:立定2、 对角5】 8 1 7 9 8 4 二、设备安装技术要求 信 3 微 1.给水设备安装 系 联 一 1)整体安装的泵的安装水平,应在泵的进、出 唯 口法兰面或其他水平面上进行检测; 2)纵向安装水平偏差不应大于0.10‰; 3)横向安装水平偏差不应大于0.20‰; 4)解体安装的泵的安装水平,应在水平中分面、轴的外露部分、底座的水平加工面上 纵、横向放置水平仪进行检测,其偏差均不应大于0.05‰。 3 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 证儿八经建造师 2.卫生器具安装 1)卫生器具安装应采用预埋螺栓或膨胀螺栓安装固定; 2)排水栓和地漏的安装应平正、牢固,低于排水表面, 周边无渗漏;地漏水封高度不 得小于50mm; 3.散热器安装 散热器背面与装饰后的墙内表7 8面安装距离,应符合设计或产品说明书要求。如设计未注 1 9 4 明,应为30mm。 3 8 信 微 系 联 题 押 准 精 【2023-Y】已知水泵为整体安装 ;安装后测得泵的纵向水平偏差为0.2‰,横向水平偏 差为0.2‰。 【问题】水泵有哪项检测数据不符合规 范要求?正确的规范要求是什么8? 1 7 9 8 4 信 3 【答案】水泵的纵向水平偏差为0.2‰,不符合 规范要求;正确微的规范要求是,整体安 系 联 装的泵的纵向水平偏差不应大于0.1‰; 一 唯 总结 4 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 证儿八经建造师 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 5 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178