考点:建筑供暖管道施工技术 ★
内容:
一、室内供暖管道
二、室外供暖管道
考情:
8
7
1
9
4
8
3
信
一、室内供暖管道 微
系
联
1.管道及配件安装题
押
准
1)管道安装坡度,当设计未注明时:
精
①汽、水同向流动的热水供暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应
为3‰,不得小于2‰;
②汽、水逆向流动的热水供暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰;
③散热器支管的坡度应为1%,坡向应利于排气和泄水。
2)方形补偿器应水平安装,并与管道的坡度一致;如其臂长方向垂直安装必须设排气
及泄水装置;
3)上供下回式系统的热水干管变径应顶平偏心连接,蒸汽干管变径应底8平偏心连接。
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
2.低温热水地板辐射供暖系统安装
1)地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头;
2)盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa;
稳压1h内压力降不大于 0.05MPa,且不渗不漏。
1
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
二、室外供暖管道
1)架空敷设的供热管道的安装设计无规定时:
①人行地区,不小于2.5m;
②通行车辆地区,不小于4.5m;
③跨越铁路,距轨顶不小于6m。
2)供热管道焊接接头应按规定进行无损检测,对于不具备强度试验条件的管道,对接
8
焊缝应进行100%射线或超声检测7;直埋敷设管道接头安装完成后,应对外护层进行气密性
1
9
4
8
检验。管道现场安装完成后,3应对保温材料裸露处进行密封处理。
信
微
【2015-Y】安装坡度系要求最大的采暖管道是( )。
联
题
A.热水采暖管道
押
准
B.蒸汽管道精
C.散热器支管
D.蒸汽凝结水管道
【答案】C
【2011-E】高层建筑中要求安装 坡度为3‰,不得小于2‰的管道有( )。
A.汽、水同向流动的热水采暖管道
B.汽、水同向流动的蒸汽管道
1
7 8
9
C.汽、水逆向流动的热水采暖管道
信
3 8
4
微
D.凝结水管道 系
联
E.散热器支管
唯
一
【答案】ABD
【2022-E改】关于低温热水辐射供暖系统盘管埋地敷设,说法正确的是( )。
A.隐蔽前做灌水试验
B.不应设置接头
C.隐蔽前做通水试验
D.采用卡压连接
【答案】B
2
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
考点:建筑给水排水与供暖设备安装技术 ★
内容:
一、设备安装准备
二、设备安装技术要求
考情:
一、设备安装准备【新增】
8
锅炉安装前,应划定纵向、横1 7向安装基准线和标高基准点;锅炉基础放线,应符合下列
9
4
8
规定: 信 3
微
①纵向和横向中心线系,应互相垂直;
联
题
②相应两立柱定押位中心线的间距允许偏差应为±2mm;
准
精
③各组对称4根立柱定位中心点的两对角线长度之差不应大于5mm。
【口诀:立定2、 对角5】
8
1
7
9
8
4
二、设备安装技术要求 信 3
微
1.给水设备安装 系
联
一
1)整体安装的泵的安装水平,应在泵的进、出 唯
口法兰面或其他水平面上进行检测;
2)纵向安装水平偏差不应大于0.10‰;
3)横向安装水平偏差不应大于0.20‰;
4)解体安装的泵的安装水平,应在水平中分面、轴的外露部分、底座的水平加工面上
纵、横向放置水平仪进行检测,其偏差均不应大于0.05‰。
3
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
2.卫生器具安装
1)卫生器具安装应采用预埋螺栓或膨胀螺栓安装固定;
2)排水栓和地漏的安装应平正、牢固,低于排水表面, 周边无渗漏;地漏水封高度不
得小于50mm;
3.散热器安装
散热器背面与装饰后的墙内表7 8面安装距离,应符合设计或产品说明书要求。如设计未注
1
9
4
明,应为30mm。 3 8
信
微
系
联
题
押
准
精
【2023-Y】已知水泵为整体安装 ;安装后测得泵的纵向水平偏差为0.2‰,横向水平偏
差为0.2‰。
【问题】水泵有哪项检测数据不符合规 范要求?正确的规范要求是什么8?
1
7
9
8
4
信
3
【答案】水泵的纵向水平偏差为0.2‰,不符合 规范要求;正确微的规范要求是,整体安
系
联
装的泵的纵向水平偏差不应大于0.1‰; 一
唯
总结