1.通风空调安装技术新增习题+解析
下面关于制冷机组及附属设备安装要求正确的是()
A、制冷设备基(机) 座下各个减振器的压缩量应均匀一致,且偏差不应大于2mm
B、采用弹簧减振器的制冷机组,应设置防止机组运行时竖向位移的限位装置
C、螺杆式制冷机组应在压缩机的机加工平面上找正找平
D、制冷机组与辅助设备四周应有排水设施
E、与设备连接的管道应设置独立支架。
2.通风与空调系统的调试和检测所使用的测试仪器有()
A、微压计
B、风量罩
C、超声波流量计
D、转速表
E、压力表
3.下面关于通风空调管道及支吊架防腐绝热施工说法正确的是()
A、防腐工程施工不应在潮湿或低于10℃ 的环境下作业
B、制冷剂管道的绝热施工,应在管路系统防腐处理前进行
C、弯头处应采用直管壳加工成虾米腰块,每个弯头应不少于3块
D、采用玻璃棉或岩棉管壳保温时,管壳的纵向接缝应错开,捆扎间距应为 300~350mm,
且每节至少应捆扎两道。
E、绝热层厚度大于100mm时,应分层铺设
4.下面关于镀锌钢板风管制作要求说法正确的是()
A、微、低、中压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不大于150mm
B、高压系统风管不大于100mm
C、采用镀锌螺杆内支撑加固时,负压系统专用垫圈应安装于风管外侧
D、采用镀锌螺杆内支撑加固时,正压系统专用垫圈应安装于风管内侧。
E、风管角钢法兰的螺栓孔的位置应处于角钢中心。
5.下列关于风口安装技术要求正确的是()
A、同一厅室、房间内的相同风口的安装高度应一致,排列应整齐
B、风管安装的支吊架不应设置在风口处,至风口的距离不宜小于150mm
C、空调送风口边到火灾探测器的水平距离不应小于1m
D、送风机进风口不应与排烟风机出风口设在同一面上
E、送风机进风口与排烟风机出风口设在同一面时, 当水平距离不足20m时,排风口应高出
进风口,并不宜小于6m。
6.风机盘管机组进场施工前,要对()等节能性能参数进行复验
A、供冷量
B、风量
C、盘管水压试验
D、水阻力
E、风机三速试运转7.净化空调系统风管的制作要求正确的有()
A、风管内不得有纵向拼接缝
B、风管内不得设有加固框或加固筋
C、咬口缝处所涂密封胶宜在正压侧
D、空气洁净度等级为N1~N5 级时,法兰的螺栓及铆钉孔的间距不应大于100mm
E、空气洁净度等级为N6~N9 级时,不应大于150mm
8.圆形风管无法兰连接适用于大口径螺旋风管的是()
A、承插连接
B、角钢加固承插连接
C、抱箍连接
D、内胀芯管连接
9.矩形风管无法兰连接适用于微压、低压的是()
A、S形插条
B、C形插条
C、立咬口
D、薄钢板法兰弹簧夹
E、直角形平插条
10.下面关于净化空调风管安装技术要求正确的有()
A、当施工停顿或完毕时,端口应封堵
B、法兰垫料应采用乳胶海绵
C、法兰垫片宜采用直缝对接连接
D、负压隔离病房排风口应高出屋面不小于2m
E、医院洁净手术部的净化空调系统风管漏风率,I 级洁净用房系统不应大于1%
11.下面关于风管绝热施工技术要求错误的是()
A、风管的绝热材料进场施工前,应对导热系数或热阻、密度、吸水率等性能指标进行复验
B、风管的绝热层、绝热防潮层和保护层,应采用不燃或难燃材料
C、穿越防火隔墙两侧各1m范围内的风管绝热材料应采用不燃材料。
D、风管、部件及空调设备绝热工程施工应在风管系统防腐和漏风量测试前进行
E、风管系统上经常拆卸的法兰、阀门、过滤器及检查点等采用可单独拆卸的绝热结构。
12.下面关于橡塑海绵板绝热的施工技术要求说法正确的是()
A、橡塑海绵板与风管、部件及设备表面采用缠绕法连接
B、 绝热层的纵、横向接缝可不错开
C、多重绝热层施工时,层间的拼接缝可不错开
D、与管道表面应贴合紧密,不应有气泡。
13.下面关于铝箔玻璃棉板绝热的施工技术要求说法正确的是()
A、保温钉与风管、部件及设备表面的连接采用抽芯铆钉或自攻螺钉的固定方法
B、矩形风管及设备表面的保温钉数量为底面每平方米不少于16个
C、矩形风管及设备表面的保温钉数量为侧面不少于10个D、首行保温钉至绝热材料边沿的距离应小于150mm
E、玻璃棉板粘铝箔胶带后,直接外包保护层,铁皮要由下向上进行安装,搭接处采用自攻
螺钉固定
14.水系统阀门安装前应进行壳体强度和阀瓣密封性能试验的有()
A、闸阀
B、冷、热水运行转换调节功能的阀门
C、止回阀
D、截止阀
E、蝶阀
15.冷却水系统的水过滤器应安装在()
A、管段高点
B、系统最低点
C、垂直管道
D、机组、水泵等设备前端的管道
16.与换热设备、集分水器设备连接的管道应按要求设置()
A、阀门
B、压力表
C、温度计
D、过滤器
E、疏水器
17.空调设备单机试运行及调试要求正确的有()
A、风机额定转速下连续运转2h后,滑动轴承与滚动轴承的温升应符合相关规范要求。
B、水泵连续运行2h后,滑动轴承与滚动轴承的温升应符合相关规范要求。
C、冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不应小于2h
D、制冷机组正常运行不应少于8h。
E、风机盘管机组的高档风量的实测值应符合设计要求
18.下面关于系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试说法正确的是()
A、应在设备单机试运行合格后进行
B、空调系统带冷(热)源的连续试运行应不少于2h
C、空调水系统的开机顺序为:制冷机组→冷冻水泵→冷却水泵→冷却塔。
D、联合试运行及调试不在制冷期或供暖期时,仅做不带冷(热)源的试运行及调试,并在第
19.电子厂房净化空调系统调试结果符合要求的是()
A、单向流洁净室系统的送风量、截面平均风速测试结果不应超过设计值的±10%
B、新风量测试结果不得超过设计值的±10%
C、洁净室(区)内的温度、相对湿度应满足设计要求,按检测点的实测结果的平均值,偏差
值应在90%以上测点的精度范围内。
D、洁净室与室外的静压差不应小于5Pa。
E、带冷、热源的稳定联动试运行和调试时间不得少于8h, 应在空态下进行。1.通风空调安装技术新增习题
解析:制冷机组及附属设备安装
(1)设备的混凝土基础必须进行质量交接验收,合格后方可安装。
(2)机组就位于基础上,应按设计要求设置减振器或减振垫。制冷设备基(机) 座下减振器
的安装位置应与设备重心相匹配,各个减振器的压缩量应均匀一致,且偏差不应大于
2mm。采用弹簧减振器的制冷机组,应设置防止机组运行时水平位移的限位装置。
(3)机组安装前应找平找正,离心式制冷机组应在压缩机的机加工平面上找正找平,螺杆式
制冷机组应对机座进行找平。机组找平找正如有偏差,可调整垫铁组,调整完成后在垫铁
两侧点焊牢固。
(4)制冷机组与辅助设备的安装位置应满足设备操作及维修空间要求,四周应有排水设施。
例如水冷冷水机组一端必须预留与机组蒸发器、冷凝器长度相当的抽管空间,以检修和清
扫蒸发器、冷凝器换热管。
(5)管道与制冷机组的连接采用金属或橡胶软接头连接,与设备连接的管道应设 置独立支
架。
2.通风与空调系统的调试和检测所使用的测试仪器有()
A、微压计
B、风量罩
C、超声波流量计
D、转速表
E、压力表
答案:ABCD P93
解析:通风与空调系统的调试和检测
系统调试所使用的测试仪器,如微压计、风量罩、超声波流量计、转速表等,应在使用合
格检定或校准合格有效期内,精度等级及最小分度值应能满足工程性能测定的要求。
答案:CDE P89,90
解析:管道及支吊架防腐施工
(1)防腐工程施工时,应采取防火、防冻、防雨等措施,且不应在潮湿或低于 5℃ 的环境
下作业,并应采取相应的环境保护和劳动保护措施。6.管道绝热施工
(1)管道绝热按其用途可分为保温、保冷、加热保护三种类型。空调水系统和制冷剂管道的
绝热施工,应在管路系统强度与严密性试验合格和防腐处理结束后进行。
(2)管道的绝热材料进场施工前,应对导热系数或热阻、密度、吸水率等性能指标进行复验,
检验方法为现场随机抽样送检,核查复验报告。
(3)管道的绝热层、绝热防潮层和保护层,应采用不燃或难燃材料,材质、密度、规格与厚
度应符合设计要求。
(4)绝热层应满铺,表面应平整,不应有裂缝、空隙等缺陷。硬质或半硬质绝热管壳可采用
镀锌铁丝或抗腐织带捆扎,橡塑管壳可采用粘接。当绝热层厚度大于 100mm时,应分层铺
设。弯头处应采用定型的弯头管壳或用直管壳加工成虾米腰块,每个弯头应不少于 3块,
确保管壳与管壁紧密结合、美观平滑。
(6)管道采用玻璃棉或岩棉管壳保温时,管壳规格与管道外径应相匹配,管壳的纵向接缝应
错开,管壳应采用金属丝、粘结带等捆扎,间距应为300~350mm, 且每节至少应捆扎两道。
板厚小于或等于1.2mm 的风管与角钢法兰连接时,应采用翻边铆接。翻边紧 贴法兰,翻
边量均匀,宽度一致,为6~9mm。风管角钢法兰的焊缝应饱满,微、低、中压系统风管法
兰的螺栓及铆钉孔的孔距不大于150mm, 高压系统风管不大于100mm, 螺栓孔的位置应处于
角钢中心。
(7)矩形风管的弯头可采用直角、弧形或内斜线形,宜采用内外同心圆弧。
(8)风管的加固形式有:角钢加固、折角加固、立咬口加固,扁钢内支撑、镀锌螺杆内支撑、
钢管内支撑加固。采用镀锌螺杆内支撑加固时,应根据风管所属系统(正压或负压),按正确
的方向安装专用垫圈:负压系统专用垫圈应安装于风管内侧,正压系统专用垫圈应安装于
风管外侧。
答案:ADE P85 P278
解析:风口的安装技术要求
① 通风与空调工程常见的风口类型主要有:百叶风口、散流器、喷口、旋流风口、条缝形
风口等,风口与风管的连接应严密牢固,风口与装饰面贴合应紧密,同一厅室、房间内的
相同风口的安装高度应一致,排列应整齐。② 风管安装的支吊架不应设置在风口处,至风口的距离不宜小于200mm。
③ 空调送风口边到火灾探测器的水平距离不应小于1.5m。
④ 送风机进风口不应与排烟风机出风口设在同一面上,当设在同一面时,两者边缘的水平
距离不应小于20m, 当水平距离不足20m时,排风口应高出进风口,并不宜小于6m。
6.风机盘管机组进场施工前,要对()等节能性能参数进行复验
A、供冷量
B、风量
C、盘管水压试验
D、水阻力
E、风机三速试运转
答案:ABD P94
解析:风机盘管机组进场施工前,要对供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声 等节
能性能参数进行复验,检验方法为随机抽样送检,核查复验报告。同一厂家的风机 盘管机
组按数量复验2%,不得少于2台;复验合格后再进行安装。
7.净化空调系统风管的制作要求正确的有()
A、风管内不得有纵向拼接缝
B、风管内不得设有加固框或加固筋
C、咬口缝处所涂密封胶宜在正压侧
D、空气洁净度等级为N1~N5 级时,法兰的螺栓及铆钉孔的间距不应大于100mm
E、空气洁净度等级为N6~N9 级时,不应大于150mm
答案:BC P95
解析:风管的制作
① 风管内不得有横向拼接缝,不得设有加固框或加固筋。咬口缝处所涂密封胶宜在正压侧。
② 风管所用的螺栓、螺母、垫圈和铆钉的材料应与管材性能相适应,不应产生电化学腐蚀
当空气洁净度等级为N1~N5 级时,风管法兰的螺栓及铆钉孔的间距不应大于 80mm;当空气
洁净度等级为N6~N9 级时,不应大于120mm。不得采用抽芯铆钉。
③ 矩形风管不得使用S 形插条及直角形插条连接。边长大于1000mm 的净化空调系统风管,
无相应的加固措施,不得使用薄钢板法兰弹簧夹连接。空气洁净度等级为 N1~N5级净化
空调系统的风管,不得采用按扣式咬口连接。
④ 风管制作完毕后,用无腐蚀性清洗液将内表面清洗干净。清洗剂不应对人体、管材和产
品等产生危害。风管清洗达到清洁要求后,应对端部进行密闭封堵,并应存放在清洁的房
间。
8.圆形风管无法兰连接适用于大口径螺旋风管的是()
A、承插连接
B、角钢加固承插连接
C、抱箍连接
D、内胀芯管连接
答案:D P81
解析:圆形风管的连接形式可采用各类承插及抱箍,包括:承插连接、带加强筋承插连接
角钢加固承插连接、芯管连接、立筋抱箍连接、抱箍连接、内胀芯管连接。其中承插连接
抱箍连接适用于φ<700mm的微压、低压风管;带加强筋承插连接、角钢加固承插连接、芯管连接、立筋抱箍连接适用于微压、低压及中压风管;内胀芯管连接适用于大口径螺旋风
管。
9.矩形风管无法兰连接适用于微压、低压的是()
A、S形插条
B、C形插条
C、立咬口
D、薄钢板法兰弹簧夹
E、直角形平插条
答案:AE P81
解析:矩形风管无法兰连接形式包括:S 形插条、C 形插条、立咬口、包边立咬口、薄钢
板法兰插条、薄钢板法兰弹簧夹、直角形平插条。其中 S 形插条、直角形平插条适用于微
压、低压风管;其他形式适用于微压、低压和中压风管。
10.下面关于净化空调风管安装技术要求正确的有()
A、当施工停顿或完毕时,端口应封堵
B、法兰垫料应采用乳胶海绵
C、法兰垫片宜采用直缝对接连接
D、负压隔离病房排风口应高出屋面不小于2m
E、医院洁净手术部的净化空调系统风管漏风率,I 级洁净用房系统不应大于1%
答案:ADE P95
解析:风管安装
(1)净化空调系统风管及其部件的安装,应在该区域的建筑地面工程施工完成,对施工现场
彻底清扫,可以无尘作业,且室内建立防尘措施的条件下进行。
(2)在安装前,风管、静压箱及其他部件的内表面应擦拭干净,且应无油污和浮尘。当施工
停顿或完毕时,端口应封堵。
(3)法兰垫料应采用不产尘、不易老化,且具有强度和弹性的材料,厚度应为5~ 8mm, 不
得采用乳胶海绵。法兰垫片宜减少拼接,且不得采用直缝对接连接,不得在垫料表面涂刷
涂料。
(4)风管穿过洁净室(区)吊顶、隔墙等围护结构时,应采取可靠的密封措施。
(5)负压隔离病房排风口应高出屋面不小于2m, 排风口处应安装防护网和防雨罩。
(6)净化空调系统进行风管严密性试验时,工业洁净室为 N1~N5级的系统按高压系统风管
的规定执行;工业洁净室为N6~N9 级,且工作压力小于等于1500Pa的系统,均按中压系
统风管的规定执行;医院洁净手术部的净化空调系统风管漏风率,I 级洁净用房系统不应
大于1%,其他级别的洁净用房系统不应大于2%。
答案:CD P85.86
解析:风管绝热施工技术(1)风管的绝热材料,常见的如橡塑海绵板、铝箔玻璃棉板、铝箔岩棉板等,进 场施工前
应对导热系数或热阻、密度、吸水率等性能指标进行复验,检验方法为现场 随机抽样送检
核查复验报告。
(2)风管的绝热层、绝热防潮层和保护层,应采用不燃或难燃材料,材质、密度、 规格与
厚度应符合设计要求。穿越防火隔墙两侧各2m 范围内的风管绝热材料应采用不 燃材料。
(3)风管、部件及空调设备绝热工程施工应在风管系统防腐和漏风量测试合格后进行。
(4)风管的绝热层应满铺,表面应平整,不应有裂缝、空隙等缺陷;防潮层(包 括绝热层的
端部)应完整,并封闭良好。
(5)风管部件的绝热不得影响操作功能,调节阀绝热要保留调节手柄的位置,保 证操作方
便。风管系统上经常拆卸的法兰、阀门、过滤器及检查点等采用可单独拆卸的 绝热结构。
12.下面关于橡塑海绵板绝热的施工技术要求说法正确的是()
A、橡塑海绵板与风管、部件及设备表面采用缠绕法连接
B、 绝热层的纵、横向接缝可不错开
C、多重绝热层施工时,层间的拼接缝可不错开
D、与管道表面应贴合紧密,不应有气泡。
答案:D P86
解析:橡塑海绵板绝热的施工技术要求:
① 橡塑海绵板与风管、部件及设备表面采用粘结连接。
② 绝热层的纵、横向接缝应错开,缝间不应有孔隙,与管道表面应贴合紧密,不应有气泡。
③ 多重绝热层施工时,层间的拼接缝应错开。
13.下面关于铝箔玻璃棉板绝热的施工技术要求说法正确的是()
A、保温钉与风管、部件及设备表面的连接采用抽芯铆钉或自攻螺钉的固定方法
B、矩形风管及设备表面的保温钉数量为底面每平方米不少于16个
C、矩形风管及设备表面的保温钉数量为侧面不少于10个
D、首行保温钉至绝热材料边沿的距离应小于150mm
E、玻璃棉板粘铝箔胶带后,直接外包保护层,铁皮要由下向上进行安装,搭接处采用自攻
螺钉固定
答案:BCE P86
解析:铝箔玻璃棉板绝热的施工技术要求:
① 保温钉与风管、部件及设备表面的连接,应采用粘结或焊接,结合应牢固,不应脱落;
不得采用抽芯铆钉或自攻螺钉等破坏风管严密性的固定方法。
② 矩形风管及设备表面的保温钉应均布,其数量为底面每平方米不少于 16个,侧面不少
于10个,顶面不少于8个。首行保温钉至绝热材料边沿的距离应小于120mm, 保温钉的固
定压片应松紧适度、均匀压紧。
③ 玻璃棉板铺覆时要使纵、横缝错开,纵向接缝不宜在风管底面,板间拼缝要严密平整,
并用铝箔胶带封严;风管的法兰处要单独进行可靠的保温。
④ 玻璃棉板粘铝箔胶带后,可以缠玻璃丝布,或直接外包保护层,如镀锌铁皮。铁皮要由
下向上进行安装,搭接处采用自攻螺钉固定。
14.水系统阀门安装前应进行壳体强度和阀瓣密封性能试验的有()
A、闸阀
B、冷、热水运行转换调节功能的阀门C、止回阀
D、截止阀
E、蝶阀
答案:BC P87
解析:阀门安装
(1)阀门安装前应进行外观检查,工作压力大于 1.0MPa及在主干管上起到切断作用和系统
冷、热水运行转换调节功能的阀门和止回阀,应进行壳体强度和阀瓣密封性能试验,试验
应合格;其他阀门可以不单独进行试验。
壳体强度试验压力为常温条件下公称压力的1.5倍,持续时间不应少于5min, 阀门的壳体、
填料应无渗漏。严密性试验压力为公称压力的1.1倍,在试验持续的时间内应保持压力不
变,阀门压力试验持续时间与允许泄漏量应符合要求。
(2)阀门安装的位置、高度、进出口方向应正确,且便于操作。连接应牢固紧密,启闭应灵
活。电动阀门的执行机构应能全程控制阀门的开启与关闭。
(3)水平管道上阀门的手柄不应向下安装,垂直管道阀门的手柄应便于操作。
15.冷却水系统的水过滤器应安装在()
A、管段高点
B、系统最低点
C、垂直管道
D、机组、水泵等设备前端的管道
答案:D P88
解析:除污器、自动排气装置安装
(1)电动、气动等自控阀门安装前应进行单体调试,启闭试验应合格。
(2)冷(热)水和冷却水系统的水过滤器应安装在进入机组、水泵等设备前端的管道上,安装
方向应正确,安装位置应便于滤网的拆装和清洗,与管道连接应牢固严密。
(3)冷冻水管道系统应安装在系统最高处及所有可能积聚空气的管段高点,且在便于操作的
部位设置排气阀,在系统最低点应设有排水管及排水阀。
16.与换热设备、集分水器设备连接的管道应按要求设置()
A、阀门
B、压力表
C、温度计
D、过滤器
E、疏水器
答案:ABCD P93
解析:换热设备、集分水器等其他空调设备安装
(1)换热设备、蓄冷蓄热设备、软化水装置、集分水器等安装应稳固,与设备连接 的管道
应单独设置支托架,管道应按要求设置阀门、压力表、温度计、过滤器等装置。
(2)开式水箱(罐)在连接管道前,应进行满水试验,换热器及密闭容器在连接 管道前,应
进行水压试验。
解析:设备单机试运行及调试要求
(1)通风机、空气处理机组中的风机,叶轮旋转方向应正确、运行应平稳、应无异常振动与
声响,电机运行功率应符合设备技术文件要求。在额定转速下连续运转 2h后,滑动轴承与
滚动轴承的温升应符合相关规范要求。
(2)水泵叶轮旋转方向应正确,应无异常振动和声响,紧固连接部位应无松动,电机运行功
率应符合设备技术文件要求。水泵连续运行2h后,滑动轴承与滚动轴承的温升应符合相关
规范要求。
(3)冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不应小于 2h, 运行应无异常。冷却塔本体应稳固、
无异常振动。冷却塔运行产生的噪声不应大于设计及设备技术文件的规定值,水流量应符
合设计要求。
(4)制冷机组运行应平稳、应无异常振动与声响。各连接和密封部位不应有松动、漏气、漏
油等现象。吸、排气的压力和温度应在正常工作范围内。能量调节装置及各保 护继电器、
安全装置的动作应正确、灵敏、可靠。正常运行不应少于8h。
(5)风机盘管机组的调速、温控阀的动作应正确,并应与机组运行状态一一对应, 中档风
量的实测值应符合设计要求。
18.下面关于系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试说法正确的是()
A、应在设备单机试运行合格后进行
B、空调系统带冷(热)源的连续试运行应不少于2h
C、空调水系统的开机顺序为:制冷机组→冷冻水泵→冷却水泵→冷却塔。
D、联合试运行及调试不在制冷期或供暖期时,仅做不带冷(热)源的试运行及调试,并在第
一个制冷期或供暖期内补做。
E、室内空气参数的测定和调整
答案:ADE P92
解析:系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试
(1)应在设备单机试运行合格后进行。
(2)通风系统的连续试运行应不少于2h, 空调系统带冷(热)源的连续试运行应不少于8h。
联合试运行及调试不在制冷期或供暖期时,仅做不带冷(热)源的试运行及调试,并在第一
个制冷期或供暖期内补做。
(3)系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试内容包括:
① 监测与控制系统的检验、调整与联动运行。
② 系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡)。
③ 空调水系统的测定和调整。空调水系统的开机顺序为:冷却水泵 →冷却塔 →冷 冻水
泵 →制冷机组;空调水系统的关机顺序为:制冷机组 →冷冻水泵 →冷却水泵 →冷 却塔。
④ 室内空气参数的测定和调整。
⑤ 防排烟系统测定和调整。
19.电子厂房净化空调系统调试结果符合要求的是()
A、单向流洁净室系统的送风量、截面平均风速测试结果不应超过设计值的±10%
B、新风量测试结果不得超过设计值的±10%C、洁净室(区)内的温度、相对湿度应满足设计要求,按检测点的实测结果的平均值,偏差
值应在90%以上测点的精度范围内。
D、洁净室与室外的静压差不应小于5Pa。
E、带冷、热源的稳定联动试运行和调试时间不得少于8h, 应在空态下进行。
答案:CE P97
解析:电子厂房净化空调系统调试结果的要求如下:
① 单向流洁净室系统的送风量、截面平均风速测试结果不应超过设计值的±5%。
② 非单向流洁净室的送风量测试结果应为设计风量的±5%之内,各风口的风量相对标准偏
差不应大于15%。
③ 新风量测试结果不得小于设计值,且不得超过设计值的10%。
④ 洁净室(区)内的温度、相对湿度的实测结果应满足设计要求,按检测点的实测结果的平
均值,偏差值应在90%以上测点的精度范围内。
⑤ 洁净室(区)与相邻房间和室外的静压差测试结果应符合设计要求。相邻不同级别洁净室
之间和洁净室与非洁净室之间的静压差不应小于5Pa, 洁净室与室外的静压差不应小于
10Pa。
(5)电子厂房净化空调系统的带冷、热源的稳定联动试运行和调试时间不得少于8h, 应在
空态下进行。