文档内容
[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
3.6 消防工程施工技术
3.6 2024年 2023年 2022年
消防工 单选 多选 案例 单选 多选 案例 单选 多选 案例
程施工 1 1 3 1
技术
3.6.1 消防系统的分部分项工程及施工程序
3.6.2 消防工程施工技术要求
3.6.3 消防工程验收规定与实施
3.6.1 消防系统的分部分项工程及施工程序
2.消防系统分类及其功能
1)消防给水及消火栓灭火系统
(1)消防给水系统
消防给水系统由消防水源、消防给水管网、消防水泵、消防水箱、稳压设施及消防水泵连接器等设施组成
①消防水源。
②消防水箱。经常保持消防水量和水压要求,满足扑救初期火灾用水量和水压。
③消防水泵接合器
(2)消火栓灭火系统【2025年修改】
消火栓灭火系统由供水设施、消火栓、配水管网和阀门等设施组成,是一种被广泛应用的固定式消防设施,
又分为室外消火栓灭火系统和室内消火栓灭火系统。
2)自动喷水灭火系统
自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供
水设施等组成。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
下列不属于自动喷水灭火系统的是( )。
A.水泵安装
B.消防气压给水装置
C.消火栓给水设备安装
D.消防水箱
答案:C
解析:排除法,C选项属于消防给水及消火栓系统
4)细水雾灭火系统
细水雾灭火系统由供水装置、过滤装置、控制阀、细水雾喷头等组件和供水管道组成,是能自动和人工启动
并喷放细水雾进行灭火或控火的固定灭火系统。按按供水方式(主要是按照驱动源类型)可以划分为泵组、
瓶组式及其他形式。
(1)泵组系统。采用泵组对系统进行加压供水的系统。
(2)瓶组系统。采用储水容器储水、储气容器进行加压供水的系统。
8)泡沫灭火系统
泡沫灭火系统主要由泡沫消防输泵、泡沫液储罐、泡沫比例混合器、泡沫产生装置、控制阀门及管道等组成。
(1)按产生泡沫倍数的不同分为低倍数泡沫灭火系统、中倍数泡沫灭火系统和高倍数泡沫灭火系统三类。
①低倍数泡沫灭火系统:发泡倍数低于20的灭火系统。
②中倍数泡沫灭火系统:发泡倍数介于20~200的灭火系统。
③高倍数泡沫灭火系统:发泡倍数高于200的灭火系统。
3.消防工程施工程序
(1)消防水泵(或稳压泵)施工程序:【2025年修改】
基础验收→泵体安装→吸水管路安装→出水管路安装→单机调试。
(3)自动喷水灭火系统施工程序:【2025年修改】
干管安装→报警阀安装→立管安装→分层干、支管安装→喷洒头支管安装→管道试压→管道冲洗→减压装置
安装→报警阀配件及其他组件安装→喷洒头安装→系统通水调试。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
自动喷水灭火系统的施工程序中,管道试压的紧后工序是( )。
A.喷洒头安装
B.管道冲洗
C.报警阀安装
D.减压装置安装
答案:B
解析:干管安装→报警阀安装→立管安装→分层干、支管安装→喷洒头支管安装→管道试压→管道冲洗→减
压装置安装→报警阀配件及其他组件安装→喷洒头安装→系统通水调试。
(5)细水雾灭火系统施工程序:【2025年修改】
储水储气瓶组的安装→泵组及控制柜安装→管道试压、冲洗、吹扫→细水雾喷头安装→系统调试。
(9)泡沫灭火系统施工程序:【2025年修改】
设备和组件安装→管道安装→管道试压→吹扫→系统调试。
消防灭火系统施工中,不需要管道冲洗的是( )
A.消火栓火火系统
B.泡沫灭火系统
C.水炮灭火系统
D.高压细水雾灭火系统
答案:B
解析:详见表3.6-1消防系统的分部分项工程,排除法选B
3.6.2 消防工程施工技术要求
1.消防给水及消火栓系统施工技术要求
(1)消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;
系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;
安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程在没有设计要求时,应为系
统工作压力的2~2.5倍。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
自动喷水灭火系统的总出水管上应安装( )。
A.过滤器
B.止回阀
C.多功能水泵控制阀
D.压力开关
E.压力表
答案:DE
解析:A选项:过滤器属于水喷雾灭火系统,故不选A
B、C选项:消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制
阀和压力表;故不选B、C
2.自动喷水灭火系统安装要求
(1)自动喷水灭火系统的管道横向安装宜设2‰~5‰的坡度,且应坡向排水管;
(2)喷头安装必须在系统试压、冲洗合格后进行。
喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧。
(3)报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。安装时应先安装水源控制阀、报警阀,然后进行
报警阀辅助管道的连接。
(5)自动喷水灭火系统的调试应包括:
水源测试;
消防水泵调试;
稳压泵调试;
报警阀调试;
排水设施调试;
联动试验。
自动喷水灭火系统的调试内容包括( )。
A.水源测试
B.消防水泵调试
C.减压阀调试
D.联动试验
E.报警阀调试
答案:ABDE
解析:排除法,减压阀调试属于消火栓系统的调试的内容。故不选C
4.细水雾灭火系统安装要求
(1)储水瓶组、储气瓶组安装、固定和支撑应稳固,压力表应朝向操作面,安装高度和方向应一致。
(2)当系统采用柱塞泵时,泵组安装后应充装润滑油并检查油位。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
(3)系统中过滤器的材质应为不锈钢、铜合金等耐腐蚀的金属材料;过滤器的网孔孔径不应大于喷头最小喷
孔孔径的80%。
(4)喷头安装应在管道试压、吹扫合格后进行。
喷头与管道的连接宜采用端面密封或O型圈密封,不应采用聚四氟乙烯、麻丝、胶粘剂等密封材料。