3.6 消防工程施工技术
10.防排烟系统施工技术要求
(1)排烟风管的隔热层应采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料。
(2)排烟风管法兰垫片应为不燃材料,垫片厚度不应小于3mm。
(3)排烟防火阀的安装方向、位置应正确。排烟防火阀应顺气流方向关闭。
防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。
排烟防火阀应设独立的支吊架。
(4)防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统共用且需要
设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。
(5)风管与风机的连接宜采用法兰连接,或采用不燃材料的柔性短管连接。
当风机仅用于防烟、排烟时,不宜采用柔性连接。
(6)风管系统安装完成后,应进行严密性检验;
防排烟风管的允许漏风量应按中压系统风管确定。
排烟防火阀的安装位置、方向应正确,下面正确的是( )
A.排烟防火阀应逆气流方向关闭
B.防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面应不小于200mm
C.防排烟风管的允许漏风量应按低压系统风管确定
D.排烟防火阀宜设独立支吊架
答案:D
解析:A选项:排烟防火阀应顺气流方向关闭。
B选项:防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。
C.防排烟风管的允许漏风量应按中压系统风管确定。
【案例】
排烟风机进场报验后,安装就位于屋顶的混凝土基础上,风机与基础之间安装橡胶减振垫,设备与排烟风管
之间采用长度200mm的普通帆布短管连接(见图1)
问题:指出图1屋顶排烟风机安装不合格项,应如何改正?
答案:
不合格项1:风机与基础之间采用安装橡胶减震垫,不合格;
改正:防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置。
不合格项2:设备与排烟风管采用普通帆布短管连接;
纠正:防排烟系统的柔性短管必须采用不燃材料的柔性短管连接。
11.火灾自动报警及消防联动设备的施工技术要求
(2)火灾自动报警线应单独布线,穿入金属管内或金属线槽中,严禁与动力、照明、交流线、视频线或广播
线等穿入同一线管内。
(4)对于安装点型感烟(感温)火灾探测器、一氧化碳火灾探测器,探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小
于0.5m;探测器周围0.5m内不应有遮挡物;探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m;至多孔送风
口的水平距离不应小于0.5m。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
(6)可燃气体探测器安装时,应根据探测气体密度确定安装位置。
(7)手动火灾报警按钮应安装在明显和便于操作的部位。
当安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m。
12.工业项目消防系统的技术要求
(1)③石油储备库,地上固定顶储罐、内浮顶储罐和地上卧式储罐应设低倍数泡沫灭火系统或中倍数泡沫灭
火系统,以及消防冷却水系统和火灾自动报警系统。
3.6.3 消防工程验收规定与实施
1.消防工程验收的相关规定
(2)具有下列情形之一的特殊建设工程,建设单位应当向本行政区域内地方人民政府住房和城乡建设主管部
门申请消防设计审查,并在建设工程竣工后向消防设计审查验收主管部门申请消防验收。
建筑面积 对象
>20000m2 体育场馆、会堂,公共展览馆、博物馆的展示厅【公共会馆】
>15000m2 民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅。【交通工具】
>10000m2 宾馆、饭店、商场、市场【衣食住行】
>2500m2 影剧院,公共图书馆的阅览室,营业性室内健身、休闲场馆,医院的门诊楼,大学的教学楼、
图书馆、食堂,劳动密集型企业的生产加工车间,寺庙、教堂。【社会福利】
>1000m2 托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等室内儿童活动场所,养老院、福利院,医院、疗
养院的病房楼,中小学校的教学楼、图书馆、食堂,学校的集体宿舍,劳动密集型企业的员
工集体宿舍。【老弱病残】
>500m2 歌舞厅、放映厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧,具有娱乐功能的餐馆、茶馆、
咖啡厅【娱乐场所】
⑦国家工程建设消防技术标准规定的一类高层住宅建筑。
⑧城市轨道交通、隧道工程,大型发电、变配电工程。
⑨生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头,易燃易爆气体和液体的充装站、供
应站、调压站。
⑩国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼。
⑪单体建筑面积大于40000m²或者建筑高度超过50m的公共建筑。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
下列总面积在1000~2000m²的建筑场所应申请消防验收的是( )。
A.医院的门诊楼
B.博物馆的展示厅
C.大学的食堂
D.中学的教学楼
答案:D
解析:
A选项,医院的门诊楼要建筑总面积大于2500m²
B选项,博物馆的展示厅要建筑总面积大于20000m²
C选项,大学的食堂要建筑总面积大于2500m²
2.特殊建设工程消防验收条件和应提交的资料
1)特殊建设工程消防验收的条件
(1)完成工程消防设计和合同约定的消防各项内容。
(2)有完整的工程消防技术档案和施工管理资料
(3)建设单位对工程涉及消防的各分部分项工程验收合格;施工、设计、工程监理、技术服务等单位确认工
程消防质量符合有关标准。
(4)消防设施性能、系统功能联调联试等内容检测合格。
2)特殊建设工程消防验收所需资料
(1)消防验收申报表。
(2)工程竣工验收报告。
(3)涉及消防的建设工程竣工图纸。
【案例】
某安装公司承担某市博物馆机电安装工程总承包施工,该工程建筑面积32000m²,施工内容包括:给排水、电
气、通风空调、消防、建筑智能化工程,工程于2010年8月开工,2011年7月竣工,计划总费用2100万元。
工程竣工验收合格后,建设方立即向公安机关消防机构报送了工程竣工验收报告,有防火性能要求的建筑构
件、建筑材料、室内装饰材料符合国家标准或行业标准的证明文件、施工和检测单位的合法身份证明及资质
等级证明文件等资料,申请备案。
问题:建设方申请消防竣工验收备案是否正确?说明理由。
答案:(1)不正确。
(2)原因是博物馆面积为32000m²大于20000m²,建筑面积大于20000m²的博物馆要申请消防验收,所以必须
向消防机构申请验收而不是备案。
问题:简述消防竣工验收还应提交哪些资料?
答案:
(1)消防验收申报表。【1表】
(2)工程竣工验收报告【1报告】
(3)涉及消防的建设工程竣工图纸。【1图】
3.特殊建设工程消防验收的组织及验收程序
3)局部消防验收
对于大型特殊建设工程需要局部投入使用的部分,根据建设单位的申请,可实施局部建设工程消防验收。
4.施工过程中的消防验收
2)消防验收形式
(1)隐蔽工程消防验收。例如:埋设在道路下、地坪下的消防供水管网,敷设在墙体内的消防报警线路导管
等。
(2)粗装修消防验收。
粗装修消防验收属于消防设施的功能性验收。验收合格后,建筑物尚不具备投入使用的条件。
(3)精装修消防验收。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
验收合格后房屋建筑具备投入使用条件。
以下不属于施工过程中的消防验收的是( )
A.隐蔽工程验收
B.消防工程竣工验收
C.粗装修验收
D.精装修验收
答案:B
解析:排除法,B选项属于消防工程竣工验收,故不选B