文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2025环球网校一级建造师《建筑工程管理与实务》考点精讲
第24讲-3.8季节性施工技术
【章节框架】
【分值分析】
章节 装饰装修工程施工
年份 单选 多选 案例 总计
2024 - - 3分 3分
2023 - - - -
2022 - - - -
2021 - - - -
2020 - 2分 - 2分
2019 - 8 - - -
7
1
9
2018 - 8 4 - - -
3
信
2017 -微 - - -
系
【考点】冬期施工技术联☆
题
1.划分原则 押
准
根据当地多年气象精资料统计,当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃即进入冬期施工,室外日
平均气温连续5d高于5℃即解除冬期施工。
2.建筑地基基础工程
(1)土方回填时,每层铺土厚度应比常温施工时减少20%~25%,预留沉陷量应比常温施工时增
加。【2023单】
(2)填方上层部位应采用未冻的或透水性好的土方回填。填方边坡的表层1m以内,不得采用
含有冻土块的土填筑。管沟底以上500mm范围内不得用含有冻土块的土回填。
(3)室内的基槽(坑)或管沟不得采用含有冻土块的土回填,室内地面垫层下回填的土方,填
料中不得含有冻土块。 8
7
1
【记忆提示:只记不得含有冻土块的】 4 9
8
3
3.砌体工程 信
微
(1)冬期施工所用材料应符合下列规定: 系
联
①砌筑砂浆宜采用普通硅酸盐水泥配制,不得使用无水泥拌制一的砂浆;
唯
②现场拌制砂浆所用砂中不得含有直径大于10mm 的冻结块或冰块;
③砂浆拌合水温不宜超过80℃,砂加热温度不宜超过40℃,且水泥不得与80℃以上热水直接接
触;砂浆稠度宜较常温适当增大。
(2)砌筑施工时,砂浆温度不应低于5℃。当设计无要求,且最低气温等于或低于-15℃时,
砌体砂浆强度等级应较常温施工提高一级。
(3)冬期施工的砖砌体应采用“三一”砌筑法施工。每日砌筑高度不宜超过1.2m。
总结提示:砖砌体一般环境每天砌筑高度是1.5m或一步脚手架距离,冬期、雨季,不得超过
1.2m;小砌块每天砌筑高度为1.4m。
4.钢筋工程
雪天或施焊现场风速超过三级风焊接时,应采取遮蔽措施,焊接后未冷却的接头应避免碰到冰
雪。
①保温工程,喷涂硬泡聚氨酯材料
3级
②冬季施焊
4级 回填土施工
5级 ①钢结构涂装
扫码关注更多
第 1 页 共 4 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
②装配式混凝土工程吊装作业
③防水和保温工程相关的材料施工
6级 脚手架作业、高处作业、外用电梯、塔吊作业(和安全相关)
5.混凝土工程
(1)冬期施工配制混凝土宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。采用蒸汽养护时,宜选用矿
渣硅酸盐水泥。
(2)冬期施工混凝土搅拌前,原材料的预热应符合下列规定:
①宜加热拌合水。当仅加热拌合水不能满足热工计算要求时,可加热骨料。可提高水温至
100℃,但水泥不能与80℃以上的水直接接触。
②水泥、外加剂、矿物掺合料不得直接加热,应事先贮于暖棚内预热。
(3)混凝土拌合物的出机温度不宜低于10℃,入模温度不应低于5℃
(4)混凝土养护期间的温度测量应符合下列规定:
①采用蓄热法或综合蓄热法时,在达到受冻临界强度之前应每隔 4~6h 测量一次;
②采用负温养护法时,在达到受冻临界强度之前应每隔2h 测量一次;
③采用加热法时,升温和降温阶段应每隔 1h 测量一次,恒温阶段每隔 2h 测量一次;
④混凝土在达到受冻临界强度后, 可停止测温。
8
7
1
(5)冬期施工混凝土强度试件的9留置应增设与结构同条件养护试件,养护试件不应少于2组。
4
8
3
同条件养护试件应在解冻后进行信试验。
微
(6)冬施浇筑的混凝土,系其临界强度应符合下列规定:
联
题
①采用蓄热、暖棚法、加热法等施工的普通混凝土,采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥配制
押
准
时,其受冻临界强度不精应小于设计混凝土强度等级的 30%;采用矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水
泥、火山灰质硅酸盐水泥 、复合硅酸盐水泥时,不应小于设计混凝土强度等级的40%。
②对强度等级等于或高 于C50的混凝土,不宜小于设计混凝土强度等级值的 30%。
③对有抗渗要求的混凝土, 不宜小于设计混凝土强度等级值的 50%。【2024案例】
④当施工需要提高混凝土的强度等级时,应按提高后的强度等级确定受冻临界强度。
总结:硅普、高强30%,其他4 0%、抗渗50%
6.防水工程
防水混凝土的冬期施工,应符合下列规 定:
①混凝土入模温度不应低于5℃;
8
②混凝土养护宜采用蓄热法、综合蓄热法、 暖棚法、掺化学外加剂等方9法1
7
。
8
4
【例题·单选】混凝土工程在冬季施工时正确的 做法是( )。 信 3
微
A.采用蒸汽养护时,宜选用矿渣硅酸盐水泥 系
联
B.确定配合比时,宜选择较大的水胶比和坍落度 一
唯
C.水泥、外加剂、矿物掺和料可以直接加热
D.当需要提高混凝土强度等级时,应按提高前的强度等级确定受冻临界强度
【答案】A
【解析】本题考查冬期混凝土工程的施工。冬期施工配制混凝土宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸
盐水泥。采用蒸汽养护时,宜选用矿渣硅酸盐水泥。冬期施工混凝土配合比应根据施工期间环境气
温、原材料、养护方法、混凝土性能要求等经试验确定,并宜选择较小的水胶比和坍落度,B选项错
误。水泥、外加剂、矿物掺合料不得直接加热,应事先贮于暖棚内预热,C选项错误。当施工需要提
高混凝土强度等级时,应按提高后的强度等级确定受冻临界强度,D选项错误。
【例题·单选】根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011,可作为进入冬期施工期限判定
标准的是( )。
A.室外日最低温度连续5d低于5℃
B.室外日平均温度连续5d低于5℃
C.黄河以南地区11月底至次年2月底
D.黄河以北地区11月中至次年3月中
【答案】B
【解析】冬期施工期限划分原则是:根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5d稳
扫码关注更多
第 2 页 共 4 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
定低于5℃即进入冬期施工,当室外日平均气温连续5d高于5℃即解除冬期施工。
【例题·单选】下列对冬期施工土方回填的要求,正确的是( )。【2023】
A.预留沉陷量应比常温时减少
B.大面积回填土严禁含有冻土块
C.铺土厚度应比常温施工时减少10%~15%
D.铺填时有冻土块应分散开
【答案】D
【解析】土方回填时,每层铺土厚度应比常温施工时减少20%~25%,预留沉陷量应比常温施工
时增加。对于大面积回填土和有路面的路基及其人行道范围内的平整场地填方,可采用含有冻土块
的土回填,但冻土块的粒径不得大于150mm,其含量不得超过30%。铺填时冻土块应分散开,并应逐
层夯实。室外的基槽(坑)或管沟可采用含有冻土块的土回填,冻土块粒径不得大于150mm,含量不
得超过15%,且应均匀分布。
【例题·单选】冬期浇筑的没有抗冻耐久性要求的C50混凝土,其受冻临界强度不低于设计强
度等级的( )。
A.20%
B.30%
C.40% 8
7
1
D.50% 4 9
8
3
【答案】B 信
微
【解析】对强度等级等于系或高于C50的混凝土,不宜小于设计混凝土强度等级值的30%。
联
【例题·多选】关于砌题体工程冬期施工的说法,正确的有( )。
押
准
A.砌筑砂浆宜采用普通硅酸盐水泥配制
精
B.拌制砂浆所用砂中 不得含有直径大于20mm的冻结块
C.采用氯盐砂浆施工时,砌体每日砌筑高度不超过1.5m
D.砌筑施工时,砂浆温度 不应低于5℃
E.砂浆拌合水温不得超过80 ℃
【答案】ADE
【解析】现场拌制砂浆所用砂中不 得含有直径大于10mm的冻结块或冰块;冬期施工的砖砌体应
采用“三一”砌筑法施工,每日砌筑高度 不宜超过1.2m。
【考点】雨期施工技术☆
1.地基基础工程 8
1
7
9
(1)基坑坡顶做 1.5m 宽散水、挡水墙,四周 做混凝土路面。
8
4
信
3
(2)CFG桩施工,槽底预留的保护土层厚度不小于 0.5m 微
系
2.混凝土工程 联
一
(1)雨期施工期间,对水泥和掺合料应采取防水和防潮 措施唯,并应对粗、细骨料含水率实时监
测,及时调整混凝土配合比。
(2)应选用具有防雨水冲刷性能的模板脱模剂。
(3)除采用防护措施外,小雨、中雨天气不宜进行混凝土露天浇筑,且不应开始大面积作业面
的混凝土露天浇筑;大雨、暴雨天气不应进行混凝土露天浇筑。
3.钢结构工程
(1)雨期由于空气比较潮湿,焊条储存应防潮并进行烘烤,同一焊条重复烘烤次数不宜超过两
次。
(2)焊接作业区的相对湿度不大于90%;如焊缝部位比较潮湿,必须用干布擦净并在焊接前用
氧炔焰烤干,保持接缝干燥,没有残留水分。
(3)雨天构件不能进行涂刷工作,涂装后 4h内不得雨淋。
【例题·多选】钢结构工程在雨期施工时,正确的做法有( )。
A.高强螺栓应在干燥、封闭环境下储存
B.焊条储存应防潮并烘烤,同一焊条重复烘烤次数不宜超过3次
C.焊接作业区的湿度不大于90%
扫码关注更多
第 3 页 共 4 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
D.构件涂装后,4小时内不得淋雨
E.若焊缝部位比较潮湿,在焊接前必须用干布擦净并用氧炔焰烘干
【答案】ACDE
【解析】本题考查雨期钢结构的施工。
B选项错误,应当是焊条储存应防潮并进行烘烤,同一焊条重复烘烤次数不宜超过两次,并由管
理人员及时做好烘烤记录。
【考点】高温施工技术☆
1.混凝土工程
(1)当日平均气温达到 30℃及以上时,应按高温施工要求采取措施。
(2)高温施工时,对露天堆放的粗、细骨料应采取遮阳防晒等措施。必要时,可对粗骨料进行
喷雾降温。
(3)高温施工混凝土配合比设计除应符合规范规定外,尚应符合下列规定:
①宜采用低水泥用量的原则,并可采用粉煤灰取代部分水泥。宜选用水化热较低的水泥。
②混凝土坍落度不宜小于70mm。
(4)混凝土的搅拌应符合下列规定:
混凝土拌合物出机温度不宜大于30℃。必要时,可采取掺加干冰等附加控温措施。
8
(5)混凝土宜采用白色涂装的混1 7凝土搅拌运输车运输;对混凝土输送管应进行遮阳覆盖,并应
9
4
洒水降温。 3 8
信
(6)混凝土浇筑入模温度微不应高于35℃。
系
(7)混凝土浇筑宜在早联间或晚间进行,且宜连续浇筑。需要时,应在施工作业面采取挡风、
题
押
遮阳、喷雾等措施。 准
精
总结:①大体积混凝土入模不低于30°,混凝土(普通)高温入模不低于35°,混凝土(普
通、防水)冬期入模不低 于5°。
②大体积混凝土降温速率 不大于2°/d,防水大体积混凝土降温速率不大于3°/d。
2.防水工程
(1)防水工程不宜在高于防水 材料的最高施工环境气温下施工,并应避免在烈日暴晒下施工。
防水材料施工环境最高气温不宜超过3 5℃。
(2)夏季①施工,屋面如有露水潮湿 ,应待其干燥后方可进行防水施工。
(3)防水材料应随用随配,配制好的混合料宜在 2h内用完。
【例题·单选】关于高温天气混凝土施工的 说法,错误的是( )。 8
1
7
9
A.入模温度宜低于35℃
8
4
信
3
B.宜在午间进行浇筑
微
C.应及时进行保湿养护
系
联
一
D.宜用白色涂装砼运输车
唯
【答案】B
【解析】混凝土浇筑入模温度不应高于35℃;混凝土浇筑宜在早间或晚间进行,且宜连续浇
筑;混凝土浇筑完成后,应及时进行保湿养护;混凝土宜采用白色涂装的混凝土搅拌运输车运输,
对混凝土输送管应进行遮阳覆盖,并应洒水降温。
【例题·多选】混凝土在高温施工环境下施工,可采取的措施有( )
A.在早间施工
B.在晚间施工
C.喷雾
D.连续浇筑
E.吹风
【答案】ABCD
【解析】混凝土浇筑宜在早间或晚间进行,且宜连续浇筑。需要时,应在施工作业面采取挡
风、遮阳、喷雾等措施。
扫码关注更多
第 4 页 共 4 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178