第20讲-3.2土石方工程施工(4)
3.2.2 基坑支护工程施工
【知识点】深基坑支护
4)咬合桩
8
7
1
9
4
8
咬合桩施工要求有: 3
信
微
(1)咬合桩分Ⅰ、Ⅱ两序跳孔施工,Ⅱ序桩施工时利用成孔机械切割Ⅰ序桩桩身,形成连续的
系
联
咬合桩墙。 题
押
(2)咬合切割分为准软切割和硬切割。软切割应采用全套管钻孔咬合桩机、旋挖桩机施工,硬切
精
割应采用全回转全套管钻机施工。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
(3)采用软切割工艺的桩,Ⅰ序桩终凝前应完成Ⅱ序桩的施工,Ⅰ序桩应采用超缓凝混凝土,
缓凝时间不应小于 60h;混凝土3d强度不宜大于 3MPa;软切割Ⅱ序桩及硬切割的Ⅰ序、Ⅱ序桩应采
用普通混凝土。
扫码关注更多内容
第 1 页 共 4 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(4)分段施工时,应在施工段的端头设置一个用砂灌注的Ⅱ序桩,用于围护桩的闭合处理。
适用条件:基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级。适用于较深的基坑,可同时用于截水。
【例题·多选】下列关于咬合桩的施工要求,说法正确的是( )。
A.硬切割应采用全回转全套管钻机施工
B.Ⅰ序桩初凝前应完成Ⅱ序桩的施工
C.软切割的Ⅰ序桩应采用超缓凝混凝土,缓凝时间不应小于60h
D.软切割Ⅱ序桩应采用超缓凝混凝土
E.咬合桩适用于基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级的基坑
【答案】ACE
【解析】采用软切割工艺的桩,Ⅰ序桩终凝前应完成Ⅱ序桩的施工,Ⅰ序桩应采用超缓凝混凝土,
缓凝时间不应小于60h。
5)内支撑
(1)支撑系统的施工与拆除顺序应与支撑结构的设计工况一致,严格执行先撑后挖的原则。【24
案】
(2)钢筋混凝土内支撑结构的混凝土强度等级不应低于 C25。【P189】
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【例题·案例】【2024 】
背景资料:
公司技术部门在审核基坑专项施工方案时,提出以下内容存在不妥之处,要求修改:
(1)灌注桩桩身设计强度等级 C20,采用水下灌注时提高一个等级;
(2)高压旋喷桩截水帷幕与灌注桩 排桩净距小于200mm,先施工截水帷幕,后施工灌注桩;
(3)灌注桩顶部泛浆高度不大于300mm,节约混凝土用量;
(4)基坑内支撑的拆除顺序根据现场施 工情况调整;
8
(5)项目部委托具备相应资质的第三方进行 基坑监测。 1 7
9
【问题】答出项目部基坑专项施工方案中不妥 之 处的正确做法。
信
3 8
4
【答案】 微
系
(1)灌注桩桩身设计强度等级不应低于C25,采用水 下灌注时提联高一个等级。
一
(2)高压旋喷桩截水帷幕与灌注桩排桩净距小于200m m,先唯施工灌注桩,后施工截水帷幕。
(3)灌注桩顶部泛浆高度不应小于500mm。
(4)基坑内支撑的拆除顺序应与支撑结构的设计工况一致。
(5)应由建设方委托具备相应资质的第三方进行基坑监测。
6)锚杆
(1)锚杆布置要求【P189】
①锚杆上下排垂直间距不宜小于 2.0m,水平间距不宜小于 1.5m;
②锚杆锚固体上覆土层厚度不宜小于 4.0m;
扫码关注更多内容
第 2 页 共 4 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
③锚杆倾角宜为 15°~25°,且不应大于 45°,不应小于 10°。
(2)锚杆的施工要求
①锚固段强度大于 15MPa 并达到设计强度的 75%后方可进行张拉。
②锚杆正式张拉前,对锚杆预张拉 1~2次。正式张拉时,锚杆张拉到(1.05~1.10)倍拉力设
计值时,岩层、砂土层应保持 10min,黏性土层应保持 15min,然后卸载至设计锁定值。
【例题·单选】下列关于锚杆的布置要求,说法正确的是( )。
A.上下排垂直间距不宜小于2.0m
B.水平间距不宜小于2m
8
7
C.锚固体上覆土层厚度不宜小于13.0m
9
4
8
D.锚杆倾角宜为30° 3
信
微
【答案】A 系
联
【解析】锚杆布置要求题:
押
①锚杆上下排垂直间准距不宜小于2.0m,水平间距不宜小于1.5m;
精
②锚杆锚固体上覆土层厚度不宜小于4.0m;
③锚杆倾角宜为15° ~25°,且不应大于45°,不应小于10°。
【总结】基坑侧壁安全等级
基坑支护类型 基坑侧壁安全等级
排桩、地连墙、咬合桩、板桩围 护墙、型钢水泥土搅拌墙(SMW工法) 一级、二级、三级
土钉墙、水泥 土重力式围护墙 二级、三级
【知识点】基坑监测
(1)应实施监测的基坑工程:
①基坑设计安全等级为一、二级的基坑。
8
1
7
②开挖深度≥5m 的下列基坑:
8
4 9
a.土质基坑; 信
3
微
b.极软岩基坑、破碎的软岩基坑、极破碎的岩体基坑 ;
系
联
一
c.上部为土体,下部为极软岩、破碎的软岩、极破碎的 岩体构
唯
成的土岩组合基坑。
③开挖深度小于5m 但现场地质情况和周围环境较复杂的基 坑工程。
(2)基坑工程施工前,应由建设方委托具备相应资质的第三方对基坑工程实施现场监测。【24
案】
(3)基坑工程监测,应符合下列规定:
①基坑工程施工前,应编制基坑工程监测方案。 平静点木方
②应根据基坑工程安全等级、周边环境条件、支护类型及施工场地等确定基坑工程监测项目、监
测点布置、监测方法、监测频率和监测预警。
③基坑降水应对水位降深进行监测,地下水回灌施工应对回灌量和水质进行监测。
④逆作法施工应全过程进行监测。
扫码关注更多内容
第 3 页 共 4 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(4)下列基坑工程的监测方案应进行专项论证:
①工程地质、水文地质条件复杂的基坑工程;
②邻近重要建筑、设施、管线等破坏后果很严重的基坑工程;
③已发生严重事故,重新组织实施的基坑工程;
④采用新技术、新工艺、新材料、新设备的一、二级基坑工程;
⑤其他需要论证的基坑工程。
(5)基坑工程整个施工期内,每天均应有专人进行巡视检查。巡视检查应包括主要内容:支护
结构、施工状况、周边环境、监测设施及其他巡视检查内容。
8
(6)巡视检查的方法以目测为主1 7,可辅以锤、钎、量尺、放大镜等工器具以及摄像、摄影等设
9
4
8
备进行。 3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多内容
第 4 页 共 4 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178