文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2025环球网校一级建造师《铁路工程管理与实务》考点精讲
第4讲-第2章铁路工程材料(2)
2.3 混凝土配合比确定
2.3.1 混凝土配制强度的确定
略
2.3.2 混凝土配合比的试配、调整与确定
略
2.4 结构混凝土强度检测
2.4.1 强度检测基本要求
【考点】强度检测相关要求★
(1)结构混凝土强度检测所用仪器设备应符合相关标准的规定,且状态良好,并应按规定进行
检定或校准。
(2)结构混凝土强度检测部位及所取试件应具有代表性。在实体结构检测时,应考虑钢筋、预
埋件、管线等因素的影响。
(3)用钻芯法与其他非破损方法综合测定结构混凝土强度时,钻芯部位应在所用非破损检测方
法的测区内或测区附近。
8
(4)因检测结构混凝土强度而破1 7损的部位,在检测工作结束后应根据工程实际需要采取措施进
9
4
行修补,修补材料应比原混凝土结3 8构提高一个强度等级。
信
2.4.2 强度检测方法 微
系
【考点】结构混凝土检联测方法及特点★★
题
押
方法 适用范围 使用仪器 检测要求
准
精
①当结构或构件处于干燥环境时,芯样试件应在
非预应力混凝土结
钻芯机、定 室内自然干燥3d 进行试验。
构和经设计单位允
钻芯法 位仪、锯切 ②当结构或构件处于干湿交替环境、潮湿环境时,
许的预应力混凝土
机、磨平机 芯样试件宜在(20±5)℃的清水中浸泡40~48h,
结构的强度检测。
从水中取出后擦干表面立即进行试验。
①回弹仪的纵轴线应垂直于结构或构件混凝土的
检测面,缓慢施压,准确读数,快速复位。
②测点在测区范围内宜均匀分布,相邻两测点的
净距不宜小于20mm,测点距外8露钢筋、预埋件的距
7
1
9
离不宜小于30mm。测点不4应在气孔或外露石子上,
8
表面质量无明显缺 信 3
同一测点只应弹击一微次。每一测区应记取 16个回
回弹法 陷的结构或构件混 回弹仪 系
弹值,每一测点的联回弹值读数读至1。
凝土强度检测 一
③回弹值测量完唯毕后,应在有代表性的位置上测
量碳化深度值,测点数不应少于结构或构件测区
数的30%,取其平均值作为该结构或构件每一测区
的碳化深度值。当碳化深度值极差大于2.0mm时,
应在每一测区测量碳化深度值。
①超声测试宜选择对测,当被测结构或构件不满
足对测的条件时,可采用单面平测。
表面质量无明显缺
超声回弹 回弹仪、超 ②对测时,在每个测区的相对测试面上,应对应布
陷的结构或构件混
综合法 声波检测仪 置 3 个测点,且发射器和接收器的轴线应在同一
凝土强度检测
轴线上。
③当采用平测法测试时,每个测点重复测试3次。
抗压强度为 10~
①预埋拔出法宜采用圆环式拔出仪进行试验。
80MPa,表面与内部 钻孔机、磨
预埋拔出 ②在模板内浇筑混凝土时,预埋点周围的混凝土
质量无明显差异的 槽机、锚固
法 应与其他部位同样捣实,且不应损坏预埋件。
工程结构混凝土强 件、拔出仪
度的检测
扫码关注更多
第 1 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
①同条件养护试件应在混凝土浇筑地点取样。
②同条件养护试件达到确定的等效养护龄期时,
涉及混凝土结构安
同条件养 24h内应完成抗压强度试验。
全重要部位的结构 —
护试件法 ③同条件养护试件的强度代表值应除以0.88系数
混凝土强度检测。
后,根据强度试验结果按现行《铁路混凝土强度检
验评定标准》TB10425—2019进行评定。
①检测前,应将混凝土表面打磨平整,并清除表面
灰尘。
②检测时,将射钉仪轴线与混凝土测试面垂直,用
检测喷射混凝土24h
射钉法 射钉仪 力握住把手,防止反冲。扣动扳机,使射钉仪自由
的抗压强度。
释放能量。移开射钉仪,用吹风器吹净测孔,测量
射入深度值,每一测区应记取 7 个有效射入深度
值,读数精确至0.01mm。
2.5 混凝土质量评定
2.5.1 混凝土质量的影响因素
8
【考点】新拌混凝土质量★★★1 7
9
4
①新拌混凝土质量主要包括:3 8混凝土的凝结时间和混凝土的和易性。
信
②混凝土凝结时间主要影响微因素
系
联
1)气温:气温越高,凝结时间越快。
题
押
2)水泥品种:掺有准混合料的水泥凝结时间较长,例如矿渣水泥较同强度等级普通水泥凝结时间
精
长,低强度等级水泥较高强度等级水泥凝结时间长。
3)混凝土强度等级: 其他条件相同时,混凝土凝结时间随着强度等级的提高而缩短。
4)水灰比:随着水灰比 增高,凝结时间延长。
5)坍落度:一般坍落度增加,凝结时间可以延长。
6)外加剂:掺入少量缓凝剂可 以延长混凝土初凝时间和终凝时间。
7)养护环境:水中混凝土比空气 中的混凝土凝结时间长。
③混凝土和易性
主要包括流动性、粘聚性、保水性。
1)影响混凝土流动性主要因素是:混凝土 单 方用水量。
1
7 8
9
2)影响混凝土粘聚性主要因素是:混凝土含砂 率(灰砂比)。 8 4
信
3
3)影响混凝土保水性主要因素是:水泥品种、用 量与细度。 微
系
4)影响混凝土离析主要因素是:粗骨料及细骨料的级 配。 联
一
【练习题】 唯
【例题·单选】影响混凝土凝结时间的因素有水泥的品种和 ( )。【2021】
A.水泥用量
B.水泥细度
C.外加剂种类
D.水灰比
【答案】C
【解析】影响混凝土凝结时间的因素是水泥的品种和外加剂种类。
2.5.2 混凝土强度等级评定
【考点】混凝土强度等级评定★★★
①基本要求
1)混凝土立方体抗压强度标准值应为按标准方法制作、养护的边长为 150mm 的立方体试件,在
规定龄期试验测得的混凝土抗压强度总体分布中,具有不低于95%保证率的强度值。
2)预应力混凝土、蒸汽养护混凝土的强度评定龄期可采用 28d,钢筋混凝土、素混凝土的强度
评定龄期宜采用 56d或更长龄期。
②取样
扫码关注更多
第 2 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
混凝土强度试样应在混凝土的浇筑地点随机抽取,取样频率和数量应符合下列定:
1)每一工作班浇筑 100m3同配合比的混凝土,取样不应少于1组。
2)每一工作班浇筑的同配合比混凝土不足100m3时取样不应少于1组。
3)当一次连续浇筑同配合比混凝土超过1000m3时,1000m3以内每100m3混凝土取样1组,超过部
分每200m3混凝土取样不应少于1组。
③试件制作
1)每次取样应至少制作一组标准养护的混凝土试件。
2)每组三个混凝土试件应由同一车的混凝土中取样制作。
④强度试验
1)取三个试件强度的算术平均值作为该组试件的强度代表值。
2)当一组试件中强度的最大值或最小值与中间值之差超过中间值的 15%时,取中间值做为该组
试件的强度代表值。
3)当一组试件中强度的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的 15%时,该组试件的强度
不应做为评定的依据。
⑤混凝土强度评定,应采用150mm×150mm×150mm的标准尺寸试件。
⑥混凝土强度等级评定方法
8
7
1)标准差已知方法评定 1
9
4
8
当混凝土的原材料、生产工艺信 3及施工管理水平在较长时间内保持一致,且同一配合比混凝土的强
微
度变异性能保持稳定时,宜采系用标准差已知方法进行混凝土强度评定。此时,一个检验批次的样本容
联
量应取连续的4组试件。 题
押
2)标准差未知方法准评定
精
当混凝土的原材料、生产工艺及施工管理水平在较长时间内不能保持一致,且同一配合比混凝土
的强度变异性又不能保持 稳定时,或在前一检验期内同一配合比混凝土没有足够的数据能确定检验
批次混凝土的抗压强度标准差 时,应采用标准差未知方法进行混凝土强度评定。此时,一个检验批次
应由10组或10组以上混凝土试 件组成。
3)小样本方法评定
当用于评定的样本容量小于10组 时,可采用小样本方法评定混凝土强度。
【练习题】
【例题·单选】混凝土试件的压实试验数 据分别为 36MPa、40MPa、42MPa,该组试块强度为( )
MPa。【2021】
1
7 8
9
A.36 8 4
信
3
B.39 微
系
C.40 联
一
D.42 唯
【答案】B
【解析】强度试验
1)取三个试件强度的算术平均值作为该组试件的强度代表值。
2)当一组试件中强度的最大值或最小值与中间值之差超过中间值的15%时,取中间值做为该组试
件的强度代表值。
3)当一组试件中强度的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的15%时,该组试件的强度不
应做为评定的依据。
【例题·单选】关于混凝土同一组强度试件取样的说法,正确的是()。【2022】
A.拌和站内同一车内随机抽取
B.拌和站内不同车内随机抽取
C.浇筑地点同一车内随机抽取
D.浇筑地点不同车内随机抽取
【答案】C
【解析】混凝土强度试样应在混凝土的浇筑地点随机抽取,每次取样应至少制作一组标准养护的
混凝土试件,每组三个混凝土试件应由同一车的混凝土中取样制作。
扫码关注更多
第 3 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2.5.3 混凝土耐久性
【考点】铁路混凝土结构所处环境类别及腐蚀机理★★
环境类别 腐蚀机理
碳化环境 保护层混凝土碳化导致钢筋锈蚀
氯盐环境 氯盐渗入混凝土内部导致钢筋锈蚀
化学侵蚀环境 硫酸盐等化学物质与水泥水化产物发生化学反应导致混凝土损伤
盐类结晶破坏环境 硫酸盐等化学物质在混凝土孔中结晶膨胀导致混凝土损伤
冻融破坏环境 反复冻融作用导致混凝土损伤
磨蚀环境 风沙、河水、泥沙或流冰在混凝土表面高速流动导致混凝土表面损伤
【考点】混凝土原材料要求★★
(1)水泥宜为硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥,不宜使用早强水泥。C30 以下混凝土可采用粉煤
灰硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥。
(2)矿物掺和料应为性能稳定的粉煤灰、磨细矿渣粉和硅灰。当使用其他新型矿物掺和料时,应
按国家和行业有关规定进行试验验证并经审定通过后方可使用。
(3)细骨料应选用级配合理、质地坚固、吸水率低、空隙率小的洁净天然中粗河砂,也可选用专
8
门机组生产的人工砂,不得使用海砂。7
1
9
4
(4)粗骨料应选用粒形良好、3 8质地坚固、线膨胀系数小的洁净碎石,无抗拉和抗疲劳要求的C40
信
以下混凝土也可采用卵石。粗骨微料应采用二级或多级配骨料混配而成。
系
联
(5)拌和用水可采用饮用水,不得采用海水。
题
押
【考点】混凝土耐久性检测项目★
准
精
环境类别 混凝土耐久性评价项目
碳化环境 最低 强度等级、氯离子含量、碱含量、电通量、抗裂性、护筋性、抗碱-骨料反
应性
氯盐环境 最低强度等级、氯离子含量、碱含量、电通量、氯离子扩散系数、抗裂性、护
筋性、抗碱-骨料反应性
化学侵蚀环境 最低强度等级、氯 离子含量、碱含量、电通量、胶凝材料抗蚀系数、抗裂性、
护筋性、抗碱-骨料反应性
盐类结晶破坏环境 最低强度等级、氯离子含量、碱含量、电通量、抗盐类结晶干湿循环系数、含
气量、气泡间距 系数、抗裂性、护筋性、抗碱-8骨料反应性
1
7
冻融破坏环境 最低强度等级、氯离子含量、 碱含量、电通量、抗冻
8
等4 9级、含气量、气泡间距
系数、抗裂性 、护筋性、抗碱-骨信料
3
反应性
微
磨蚀环境 最低强度等级、氯离子含量、碱含 量、电通量、
系
耐磨性、抗裂性、护筋性、抗
联
一
碱-骨 料反应
唯
性
【考点】混凝土的裂缝施工控制★
(1)混凝土浇筑期间,混凝土的入模温度不宜高于30℃。冬期施工时,混凝土的入模温度不宜
低于5℃,且应对混凝土采取适当的保温养护措施。
(2)混凝土浇筑期间,混凝土与钢模、邻接的已硬化混凝土或岩土介质间的温度差不得大于15℃。
(3)混凝土养护
①养护期间,混凝土的芯部温度与表面温度、表面温度与环境温度之差均不应大于 20℃(梁体
混凝土不得大于15℃)。混凝土表面温度与养护水温度之差不得大于15℃。混凝土芯部的温度不宜
超过60℃,最大不得超过65℃。
②预制梁蒸汽养护脱模后的保温保湿养护时间应不少于14d。预制轨道板蒸汽养护脱模后的保温
保湿养护时间应不少于10d。
(4)混凝土养护应包括一定的带模养护时间。带模养护期间,应对混凝土外露面采取包裹、覆
盖、喷淋洒水等保温保湿措施。
(5)混凝土拆模时,混凝土芯部与表面、表面与环境之间的温差不得大于20℃(梁体、轨道板
的芯部混凝土与表面混凝土之间、表面混凝土与环境之间的温差不得大于 15℃;箱梁腹板内外侧混凝
土之间的温差不得大于15℃)。混凝土芯部开始降温之前不得进行拆模作业。混凝土拆模强度应满足
扫码关注更多
第 4 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
相关专业规范的要求。
(6)预应力混凝土梁孔道灌浆宜在终张拉完成后 48h 以内进行。灌浆结束后,应保证管道内浆
体72h内保持在5℃以上。
2.6 路基填料
2.6.1 一般规定
【考点】路基填料的分类★
(1)路基填料根据对原土料的使用方法或加工工艺,可分为普通填料、物理改良土、化学改良
土和级配碎石
(2)路基普通填料按工程性能及级配特征可分为 A、B、C、D组填料。
(3)有机土(有机质含量大于5%)严禁作为路基填料使用;膨胀土、盐渍土作为路基填料使用
应符合《铁路特殊路基设计规范》TB10035-2018相关规定。
2.6.2 质量要求
【考点】路基填料质量要求★★
1.路基渗水土填料要求
渗水土填料压实后应符合细粒土含量小于10%、渗透系数大于1×lO-5m/s的巨粒土或粗粒土(细
砂除外)的规定。
8
7
2.路基填料冻胀性要求 1
9
4
8
填料的冻胀敏感性可分为不敏3感、弱敏感、敏感和强敏感。严寒地区在路基冻结影响范围内,宜
信
微
选用不敏感填料。
系
联
3.路基基床级配碎石要题求
押
(1)路基基床表层准路基基床表层级配碎石分Ⅰ型级配碎石和Ⅱ型级配碎石,应符合以下要求:
精
(1)Ⅰ型级配碎石的粒径级配应符合规范规定,0.02mm以下粒径质量百分率不应大于3%;在压
实系数为0.97情况下,其 渗透系数应小于 1×lO-6m/s。
(2)Ⅱ型级配碎石的粒径 级配应符合规范规定,0.075mm 以下粒径质量百分率不得大于 3%,压
实后 0.075mm 颗粒含量不得大于 5%,细颗粒含量需采用洗筛的方法测试;持水率不应大于 5%,渗透
系数应大于 5×lO-5m/s。
(3)粒径大于1.7mm骨料的洛杉 矶磨耗率不应大于30%。
(4)粒径大于1.7mm骨料的硫酸钠溶 液浸泡损失率不应大于6%。
(5)级配曲线应接近圆滑,某种尺寸的 颗粒不应过多或过少。
8
(6)颗粒中细长及扁平颗粒含量不应超过2 0%,压碎指标应小于16。
1
7
9
(7)粒径小于0.5mm细粒料的液限不应大于 25 %,塑性指数不应大于
信
3 86
4
。
(8)黏土团及有机物含量不应超过2%。 微
系
2)路基基床表层以下过渡段采用级配碎石路基基床表 层以下过联渡段采用级配碎石时,颗粒中针
一
状、片状碎石含量不应超过 20%;质软、易破碎的碎石含量 不应超唯过 10%;黏土团及有机物含量不应
超过2%。
扫码关注更多
第 5 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178