4.2 工业管道施工技术 考点5:泄漏性试验 泄漏性试验是以气体为介质,在设计压力下,采用发泡剂、显色剂、气体分子感测仪或其他手段检查管道系 统中泄漏点的试验。 ⑤泄漏性试验应逐级缓慢升压,当达到试验压力并且停压10min后,采用涂刷中性发泡剂或采用显色剂、气 体分子感测仪等其他方法,巡回检查阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排净阀等所有密封 点应无泄漏。 【口诀:罗汉气紧,空难】 ⑥经气压试验合格且在试验后未经拆卸过的管道可不进行泄漏性试验。 4.3 电气装置安装技术 考点1:变压器运输 (1)充干燥气体运输的变压器,油箱内的气体压力应保持在0.01~0.03MPa,干燥气体露点必须低于- 40℃,始终保持为正压力,并设置压力表进行监视。 【知识点对比】 4.5 防腐蚀与绝热工程施工技术 考点:敞开式干喷射 ②敞开式干喷射是用压缩空气通过喷射清洁干燥的磨料进行除锈,所用的压缩空气应是无油、干燥的,且金 属表面的温度应高于露点以上3℃。 考点:涂装技术要求 (4)施工环境温度宜为5~30℃,相对湿度不大于85%,或涂覆的基体表面温度比露点温度高3℃。 考点2:吊装就位 (1)变压器吊装时,钢丝绳必须挂在油箱的吊钩上,变压器顶盖上部的吊环仅作吊芯检查用,严禁用此吊 环吊装整台变压器。 (2)装有气体继电器的变压器,应使变压器顶盖沿气体继电器的气流方向有1.0%~1.5%的升高坡度。 看个视频:【坡度总结】 管道安装 (8)供暖管道安装坡度应符合设计及规范的规定,其坡向应利于管道的排气和泄 水。例如:汽、水同向流动的热水供暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水 管道,坡度应为3‰,不得小于2‰;汽、水逆向流动的热水供暖管道和汽、水逆向 流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰;散热器支管的坡度应为1%。 空调水系统的施工 冷凝水排水管的坡度应符合设计要求。当设计无要求时,管道坡度宜大于或等于 技术 8‰,且应坡向出水口。 自动喷水灭火系统 (1)自动喷水灭火系统的管道横向安装宜设2‰~5‰的坡度且应坡向排水管;当局 安装要求 部区域难以利用排水管将水排净时,应采取相应的排水措施。 变压器安装技术 (2)装有气体继电器的变压器,应使变压器顶盖沿气体继电器的气流方向有 1.0%~1.5%的升高坡度。 线路施工技术 (3)电缆排管直线距离超过50m处、排管转弯处、分支处都要设置电缆井。排管通 向电缆井应有不小于 0.1%的坡度,以便管内的水流入电缆井内。 (2)吊芯时的吊索与铅垂线的夹角不宜大于30°,器身不得与箱壁有接触。器身检查完毕后,必须用合格 的变压器油进行冲洗。 【知识点对比】 2.2 机电工程起重技术 2)起重吊装作业失稳的原因及预防措施 (1)起重机械的失稳 ①主要原因:超载、支腿不稳定、机械故障、起重臂杆仰角超限等。 ②预防措施:严禁超载;打好支腿并用道木和钢板垫实和加固,确保支腿稳定;严格进行机械检查;起重臂 杆仰角最大不超过78°,最小不低于45°。 5.桅杆起重机的使用要求 ③稳定系统主要包括缆风绳、地锚等。缆风绳与地面的夹角应为30°~45°,且应与供电线路、建筑物、树 木保持安全距离。考点3:变压器交接试验 绝缘油试验, 绕组连同套管的交流耐压试验 SF6气体含水量检验, 分接开关电压比检查 变压器三相连接组别检查 绕组连同套管的直流电阻测量 绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比测量 铁芯及夹件的绝缘电阻测量 二试验,一检验,二检查,三测量 (4)绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比测量。 用2500V兆欧表测量各相高压绕组对外壳的绝缘电阻值,用500V兆欧表测量各相低压绕组对外壳的绝缘电 阻值。测量后应将高、低压绕组进行放电处理。 吸收比是通过计算得出的,测量绝缘电阻时,兆欧表摇15s和60s时,阻值有差异,此时的比值就是吸收 比。 【知识点对比】 3.2 建筑电气工程施工技术 4)干式变压器交接试验 (1)测量绕组连同套管的直流电阻 (2)检查所有分接的电压比 (3)有载调压切换装置试验 (4)测量绕组连同套管的绝缘电阻 (5)绕组连同套管的交流耐压试验 (6)额定电压下的冲击合闸试验 考点4:变压器送电试运行 (1)变压器第一次投入时,可全压冲击合闸,冲击合闸宜由高压侧投入。变压器应进行5次空载全压冲击 合闸,每次间隔时间宜为5min,应无异常情况;全电压冲击合闸时,励磁涌流不应引起保护装置的误动 作。 (2)试运行要注意冲击电流,空载电流,一、二次电压,温度,并做好试运行记录。 (3)变压器空载运行24h,无异常情况,方可投入负荷运行。并联运行应核对好相位。 【知识点对比】 知识点:电动机干燥 定时测量并记录绕组的绝缘电阻、绕组温度、干燥电源的电压和电流、环境温度。当电动机绝缘电阻达到规 范要求,在同一温度下经5h稳定不变后认定干燥完毕。 考点5:电器设备的交接试验 看一个视频:(1)真空断路器交接试验内容:测量绝缘电阻,测量每相导电回路电阻,交流耐压试验,测量断路器的 分、合闸时间,测量断路器的分、合闸同期性,测量断路器合闸时触头弹跳时间,测量断路器的分、合闸线 圈绝缘电阻及直流电阻,断路器操动机构试验。 (2)六氟化硫断路器交接试验内容:测量绝缘电阻,测量每相导电回路电阻,交流耐压试验,测量断路器 的分、合闸时间,测量断路器的分、合闸速度,测量断路器的分、合闸线圈绝缘电阻及直流电阻,测量断路 器操动机构试验,断路器内六氟化硫气体含水量。 考点6:电器设备和电力电缆的交接试验 电力电缆的交接试验:测量绝缘电阻、交流耐压试验、测量直流电阻、直流耐压试验及泄漏电流测量、线路 相位检查等。 考点7:电动机的干燥处理 (1)1kV及以下电动机使用500~1000V兆欧表,绝缘电阻值低于1MΩ/kV的; 1kV以上电动机使用2500V摇表,定子绕组绝缘电阻低于1MΩ/kV,转子绕组绝缘电阻低于0.5MΩ/kV,并 做吸收比 (R60/R15)试验,吸收比小于1.3的; 以上两种情况电动机必须进行干燥处理。 考点8:架空线路试验 (1)测量线路的绝缘电阻应不小于验收规范规定。 (2)用红外线测温仪测量导线接头的温度,以检验接头的连接质量。 (3)测量杆塔防雷接地线与接地装置的接地电阻值应符合设计的规定。 (4)检查架空线各相的两侧相位应一致。 (5)在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验应进行3次。 【对比记忆:变压器5次】 变压器第一次投入时,可全压冲击合闸,冲击合闸宜由高压侧投入。变压器应进行5次空载全压冲击合闸 考点9:防静电装置安装(1)防静电的接地装置可与防感应雷和电气设备的接地装置共同设置。只做防静电的接地装置,每一处接 地体的接地电阻应符合设计规定。 (2)设备、储罐、管道等的防静电接地线,应单独与接地体或接地干线相连,除并列管道外不得互相串联 接地。 (3)设备、储罐等固定接地端子的连接螺栓不应小于M10,并有防松装置。 (4)容量为50m3及以上的储罐,其接地点不应少于两处,且接地点的间距不应大于30m,并应在罐体底部 周围对称与接地体相连,接地体应连接成环形的闭合回路。 4.4 自动化仪表工程安装技术 考点1:温度取源部件与管道的安装要求: 温度取源部件与管道垂直安装时,取源部件轴线应与管道轴线垂直相交。 在管道的拐弯处安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相重合。 与管道呈倾斜角度安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相交。 考点2:压力取源部件安装要求 (3)在水平和倾斜的管道上的安装要求: ①测量气体压力时,取压点的方位在管道的上半部。 ②测量液体压力时,取压点的方位在管道的下半部与管道的水平中心线成0°~45°夹角的范围内。 ③测量蒸汽压力时,取压点的方位在管道的上半部,或者下半部与管道水平中心线成0°~45°夹角的范围 内。考点3:流量取源部件安装要求 (4)节流装置在水平和倾斜的管道上时,取压口的方位设置要求: ①测量气体流量时,取压口应在管道的上半部。 ②测量液体流量时,取压口应在管道的下半部与管道水平中心线成0°~45°夹角的范围内。 ③测量蒸汽时,取压口应在管道的上半部与管道水平中心线成0°~45°夹角的范围内。