第1章 机电工程常用材料与设备
考点1:非金属风管材料【2026修改】
名称 适用范围 不适用范围 记忆方法
酚醛复合风管 低、中压空调系统及潮湿环境 高压及洁净空调、酸碱性环境 酚醛低中潮
和防排烟系统
聚氨酯复合风管 低、中、高压洁净空调系统及潮 对酸碱性环境和防排烟系统 聚氨压全湿
湿环境
有机玻璃钢风管 低、中压空调系统及酸碱性环境 高等级洁净区、防排烟系统以 有机低中酸碱湿95
及相对湿度95%以上的系统
无机玻璃钢风管 低、中压空调系统及防排烟系统 高等级洁净区、酸碱性环境以 无机低中防烟湿80
及相对湿度80%以上的系统
硬聚氯乙烯风管 洁净室含酸碱的排风系统 硬聚耐酸碱
【知识点对比】
3.3 通风与空调工程施工技术
3)风管安装技术
(2)风管的组对、连接长度应根据施工现场的情况和吊装设备进行确定。风管连接采用的密封材料应满足
系统功能的技术条件。
例如:防排烟系统或输送温度高于70℃的空气或烟气,应采用耐热橡胶板或不燃的耐温、防火材料;
输送含有腐蚀介质的气体,应采用耐酸橡胶板或软聚氯乙烯板。
等级类别 风管工作压力P(Pa) 密封要求
管内正压 管内负压
微压 P≤125 P≥-125 接缝及接管连接处应严密
低压 125<P≤500 -500≤P<-125 接缝及接管连接处应严密,密封面宜设在风管的正压侧
中压 500<P≤1500 -1000≤P<-500 接缝及接管连接处增加密封措施
高压 1500<P≤2500 -2000≤P<-1000 所有的拼接缝及接管连接处,均应采取密封措施
考点2:母线槽
3.母线槽
母线槽是由金属外壳(钢板或铝板)、导电排、绝缘材料及有关附件组成的。具有体积小、容量大、装拆方
便、安全可靠、使用寿命长等优点,适用于高层建筑、标准厂房、机床密集的车间等场所。
分类 内容
空气型母线槽 母线之间接头用铜片软接过渡,接头之间体积过大,占用了一定空间,故应用较少。空
气型母线槽因存在烟囱效应,不能用于垂直安装。分类 内容
紧密型 紧密型母线槽采用插接式连接,主要靠外壳散热,母线槽温升偏高,散热效果较差。母线的
母线槽 相间气隙小,母线通过大电流时,会产生较大的电动力,使磁振荡频率形成叠加状态,从而
产生较大的噪声。紧密型母线槽防潮性能较差,在施工时容易受潮或渗水,造成相间绝缘电
阻下降。
易混点比较:阻燃电缆潮解的结果是绝缘层的体积电阻系数大幅下降,由原来的17MΩ/km可降至0.1MΩ
/km。
分类 内容
高强度母线槽 高强度母线槽外壳做成瓦沟形式,使母线槽机械强度增加,解决了大跨度安装无法支撑
吊装的问题。与其他类型母线槽相比,其防潮和散热功能有明显的提高;在同规格比较
时,它的导电排截面必须比紧密型母线槽大。
分类 内容
耐火型母线槽 耐火型母线槽专供消防设备电源的使用,其外壳采用耐高温不低于1100℃的防火材料,
隔热层采用耐高温不低于300℃的绝缘材料,耐火时间有60min、90min、120min、
180min,满负荷运行可达8h以上。耐火型母线槽除应通过CCC认证外,还应有国家认可
的检测机构出具的型式检验报告。【知识点对比】
3.2 建筑电气工程施工技术
考点:供电干线施工程序
(1)母线槽施工程序:开箱检查→支架安装→单节母线槽绝缘测试→母线槽安装→通电前绝缘测试→送电
验收
考点:母线槽施工技术要求
2)母线槽安装前检查
(3)安装前应做电气试验,用1000V兆欧表测量每节母线槽的绝缘电阻值不得小于20MΩ。高压母线槽必
须做交流耐压试验,测试结果符合产品技术文件要求。
(1)每节母线槽应不少于一个支吊架,距转弯0.4~0.6m处应设置支吊架,支吊架不应设置在母线槽的连
接处或分接单元处,垂直安装时应设置弹簧支架。支吊架的锚固螺栓应采用金属胀管固定在结构承重墙上或
顶板上。
3)支吊架安装要求
(2)室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm,室内照明母线槽的圆钢吊架直径不得小于6mm。重力不
小于150N/m的母线槽应设置抗震支架。4)母线槽连接
(2)母线槽需经电气试验合格后,再与设备端子连接;母线槽与设备连接,可采用搭接或伸缩节连接。低
压母线槽绝缘电阻测试不得低于0.5MΩ;高压母线槽绝缘电阻测试不得低于20MΩ,交流耐压试验按支柱绝
缘子的交接试验标准执行。
考点3:通用设备参数
序号 对象 参数
1 泵 泵的性能参数主要有:流量、扬程、功率、效率、转速等。
(口诀:杨工赚小刘)
2 风机 流量(又称为风量)、全风压、动压、静压、功率、效率、转速、比转速等。
【口诀:小刘工东京转转圈】
3 压缩机 容积、流量、吸气压力、排气压力、工作效率、噪声等。
【口诀:公鸡洗牌留声】
考点4:变压器
(1)按电压变换分为升压变压器和降压变压器。
(2)按冷却方式分为自然风冷却、强迫油循环风冷却、强迫油循环水冷却、强迫导向油循环冷却变压器
等。
(3)按变压器的冷却介质分为油浸式变压器、干式变压器、充气式变压器等。
分类名称 包含参数
一、基础额定参数 额定容量、额定电压、额定电流
二、热性能与冷却参数 绝缘等级、冷却方式、温升限值
三、损耗与效率参数 空载损耗、负载损耗、短路损耗、效率
四、电气运行特性参数 空载电流、阻抗、短路阻抗、连接组别
五、电压调节参数 调压方式
考点5:1)变频器
变频器是一种改变交流电源频率的电器,主要由整流单元、滤波单元、逆变单元、控制单元四部分组成。其
原理是基于电子器件对电源电压进行高频率开关控制,通过脉宽调制技术(PWM)将直流电压转换成可变频
率的交流电源。例如:通过变频器改变电源的电压和频率,调整电动机的运行速度,实现无级调速。(1)整流单元:将输入的交流电源转换为直流电源,通常采用整流桥等电子元件进行整流。
(2)滤波单元:对整流后的直流电进行滤波,去除杂散的高频成分,得到稳定的直流电源。
(3)逆变单元:将滤波后的直流电源进行逆变,通过高频开关管控制脉宽,改变电压和频率形成交流电。
(4)控制单元:控制变频器的开关器件和PWM信号频率,根据输入控制信号调整输出电压和频率,以实现
电机无级调速。