文档内容
[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
模块四:通风与空调工程施工技术
背景资料:
A公司承包某项目的机电工程,工程内容:建筑给排水、建筑电气和通风空调工程等。工程设备、材料由A公司采
购。A公司经业主同意后,将室内给排水及照明工程分包给B公司施工。
A公司进场后,依据项目施工总进度计划和施工方案,编制了设备、材料采购计划,并及时订立采购合同。在材
料送达施工现场时,施工人员按验收工作的规定,对材料进行验收,还对重要材料进行了复检,均符合要求。
A公司项目部进场后,依据施工验收规范和施工图纸制定了金属风管的安装程序(工作压力为720pa):测量放线
→支吊架安装→风管检查→组合连接→风管调整→风管绝热→漏风量测试→质量检查。风管制作材料为镀锌钢
板,施工后,风管的镀锌层厚度、风管板材拼接、风管制作、风管法兰连接等检查均符合质量要求。
B公司依据本公司的人力资源现状,编制了照明工程和室内给排水施工作业进度计划(见表1),工期122天。该
计划被A公司否定,要求B公司修改作业进度计划,加快进度。
B公司在工作持续时间不变的情况下,将排水、给水管道施工最大限度的缩短时间,增加施工人员,使室内给排
水和照明工程按A公司要求完工。
在工程质量验收中A公司指出水泵管道接头和压力表安装存在质量问题(见图),要求B公司组织施工人员进行返
工,返工后质量验收合格。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
【问题1】简述空调水系统管路冲洗合格的条件是什么?
答案:
(1)冲洗合格的条件是目测排出口的水色和透明度与入口的水对比应相近,且无可见杂物
(2)系统继续运行2h以上,水质保持稳定后,方可与设备相贯通。
解析:本题考查空调水系统管路冲洗合格的条件 课本P89
【问题2】项目部制定的金属风管安装程序存在什么问题?会造成什么后果?
答案:
(1)存在的问题:风管绝热在漏风量测试之前完成是错误的。风管绝热应该在漏风量测试之后完成
(2)会造成的后果:漏风量测试如果不合格,会对风管绝热工程造成返工,影响施工进度、造成经济损失。
解析:本题考查风管绝热施工技术
风管、部件及空调设备绝热工程施工应在风管系统防腐和漏风量测试合格后进行。课本P86
【问题3】本工程的风管板材拼接可采用哪些方式?当设计无规定时,风管的镀锌层厚度应符合什么标准?风管
属于哪个压力级别?
答案:
(1)本工程的风管板材拼接可采用咬口连接、铆接。
(2)当设计无规定时,风管的镀锌层厚度不得低于80g/m²
(3)风管属于中压系统。
解析:本题考查镀锌钢板风管制作 课本P81
(1)镀锌钢板的镀锌层厚度应符合设计及合同的要求,当设计无要求时,不应采用低于80g/m²的板材。
(2)镀锌钢板的风管不得采用焊接连接。
(3)风管压力等级的划分及施工密封要求
风管系统工作压力P(Pa)
类别
管道内正压 管道内负压
微压 P≤125 P≥125
低压 125