当前位置:首页>文档>2025-05-模块五-智能化系统工程施工技术_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_11-机电《案例专项班》王建波CSW_讲义

2025-05-模块五-智能化系统工程施工技术_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_11-机电《案例专项班》王建波CSW_讲义

  • 2026-03-12 10:13:38 2026-01-26 19:43:24

文档预览

2026-01-26 19:43:24

文档内容

[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播] 模块五:智能化系统工程施工技术 背景资料: A安装公司承包某大楼空调设备监控系统的施工,主要监控设备有:现场控制器、电动调节阀、风阀驱动器、温 度传感器(铂电阻型)等。大楼的空调工程由B安装公司施工。合同约定:全部监控设备由A公司采购,电动调节 阀(装在冷热水管道上)、风阀驱动器由B公司安装,A公司检查接线,最后由二家公司实施对空调系统的联动试 运行调试。 A公司项目部进场后,依据B公司提供的空调工程施工方案、空调工程施工进度计划(见下表),设计单位提供的 空调机组监控方案(见下图),编制了监控系统施工方案,A公司项目部在制定监控设备采购计划中,采取集中采 购、分批到货,使设备采购进度与施工进度合理搭接,在监控系统的施工过程中,A公司及时与B公司协调,使监 控系统施工进度符合空调工程的施工进度,监控系统和空调工程安装完成后,AB公司进行了空调系统的联动试运 行调试,空调工程和监控系统按合同要求竣工。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播] 【问题1】A公司项目部在编制监控设备采购计划时应考虑哪些市场现状? 答案:A公司项目部在编制监控设备采购计划时应考虑的市场现状: (1)注意供货商的供货能力和设备制造商的生产周期,确定采购批量或供货的最佳时机。 (2)考虑货物运距及运输方法和时间,使货物供给与施工进度安排有恰当的时间提前量,以减少仓储保管费用 解析:本题考查采购计划管理 课本P303 采购前要分析市场现状,通过供货能力、所购设备的生产周期、仓储保管能力、货物运距、运输方法和时间,综 合确定采购供货的最佳时机,使货物供给与施工进度安排有恰当的时间提前量。 【问题2】A公司项目部在实施监控系统施工进度计划过程中会受到哪些因素制约 答案:A公司项目部在实施监控系统施工进度计划过程中会受到的制约因素: (1)空调工程施工进度的变化 (2)空调工程施工现场的实体现状 (3)空调设备、监控设备的安装工艺规律 (4)设备材料进场时机 (5)施工机具和作业人员配备 解析:本题考查与施工进度计划安排的协调 课本P462 机电工程施工进度计划安排受工程实体现状、机电安装工艺规律、设备材料进场时机、施工机具作业人员配备和 施工场地环境等诸因素的制约[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播] 【问题3】A公司采购的电动调节阀最迟的到货时间是哪天?安装前应检验哪几项内容? 答案: (1)由施工进度计划得知, 冷热水管道在4月11日开始安装,所以电动调节阀到货的最迟时间是4月11日 (2)安装前应检验: ①线圈与阀体间的电阻,②进行模拟动作试验和③压力试验 解析:课本P102 本题考查 主要输出设备安装要求 ①电磁阀、电动调节阀安装前,应按说明书规定检查线圈与阀体间的电阻,进行模拟动作试验和压力试验。阀门 外壳上的箭头指向与水流方向一致。 【问题4】依据空调工程施工进度计划,指出温度传感器可以安装的起止时间,说明温度传感器的接线电阻的要 求。 答案: (1)风管型传感器安装,应在风管保温层完成之后进行,所以风管型传感器的安装开始时间为5月6日;根据施 工进度计划得知,5月16日开始风口的安装,所以风管型传感器安装时间为5月6日至5月15日; (2)铂温度传感器与现场控制器之间的接线电阻应小于1Ω 解析:课本P102 本题考查主要输入设备安装要求 ②风管型传感器安装应在风管保温层完成后进行。 ③水管型传感器开孔与焊接工作,必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行。 ④传感器与现场控制器之间的连接应符合设计要求。 镍温度传感器的接线电阻应小于3Ω,铂温度传感器的接线电阻应小于1Ω,并在现场控制器侧接地 【问题5】通风空调设备系统调试检测内容包括哪些 答案: (1)对风阀的自动调节来控制空调系统的新风量以及送风风量的大小。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播] (2)对水阀的自动调节来控制送风温度(回风温度)达到设定值。 (3)对加湿阀的自动调节来控制送风相对湿度(回风相对湿度)达到设定值。 (4)对过滤网的压差开关报警信号来判断是否需要清洗或更换过滤网 解析:本题考查通风空调设备系统调试检测 课本P107