文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.4 智智能能化化系系统统工工程程施施工工技技术术
建筑智能化系统工程的施工程序
建筑智能化系统工程的一般施工程序:施工图深化→设备、材料采购→管线敷设→设备、元件安装→系统调试→系统试运
行→系统检测→系统验收。
光缆敷设要求
光缆敷设前,应对光纤进行检查。光纤应无断点,其衰耗值应符合设计要求。
敷设光缆时,其最小动态弯曲半径应大于光缆外径的20倍。光缆的牵引端头应做好技术处理,可采用自动控制牵引力的牵
引机进行牵引。牵引力应加在加强芯上,其牵引力不应超过光缆允许张力的80%;牵引速度宜为10~15m/min;—次牵引的直
线长度不宜超过1km,光纤接头的预留长度不应小于8m。
监控设备的安装要求
主要输入设备安装要求
风管型传感器安装应在风管保温层完成后进行。
水管型传感器开孔与焊接工作,必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进行。
传感器与现场控制器之间的连接应符合设计要求。镍温度传感器的接线电阻应小于3Ω,铂温度传感器的接线电阻应小于
1Ω,并在现场控制器侧接地。
主要输出设备安装要求
①电磁阀、电动调节阀安装前,应按说明书规定检查线圈与阀体间的电阻,进行模拟动作试验和压力试验。阀门外壳上的
箭头指向与水流方向一致。
②电动风阀控制器安装前,应检查线圈和阀体间的电阻、供电电压、输入信号等是否符合要求,宜进行模拟动作检查。
系统检测
(1)系统检测应在系统试运行合格后进行。7 8
1
9
(2)系统检测前应提交的资料:工程技术8 4文件;设备材料进场检验记录和设备开箱检验记录;自检记录;分项工程质量
3
信
验收记录;试运行记录。
微
系统检测程序:分项工程→子分部工系程→分部工程。
联
分项工程检测记录、子分部工程检题测记录和分部工程检测汇总记录由检测小组填写,检测负责人做出检测结论,监理(建
押
设)单位的监理工程师(项目专业技术负责人)签字确认。
准
精
建筑智能化工程调试检测
按照明回路总数的10%抽检,数量不应少于10路,总数少于10路时应全部
公共照明控制系统调试检测
检测
给水和中水监控系统 全部检测
排水监控系统 应抽检50%,且不得少于5套,总数少于5套时应全部检测
摄像机、探测器、出入口识读设备、
数量不应低于20%,且不应少于3台,数量少于3台时应全部检测
电子巡查信息识读器等设备
8
7
1
3.5 电电梯梯工工程程安安装装技技术术 4 9
8
3
电梯的分部分项工程 信
微
分部工程 子分部工程 分项工程 系
联
曳引式、强制式电 设备进场验收,土建交接检验,驱动主机,导一轨,门系统,轿厢,对重,安全部
唯
梯 件,悬挂装置,随行电缆,补偿装置,电气装置,整机安装验收
设备进场验收,土建交接检验,液压系统,导轨,门系统,轿厢,安全部件,随
电梯工程 液压电梯
行电缆,电气装置,整机安装验收等
自动扶梯、自动人
设备进场验收,土建交接检验,整机安装验收
行道
电梯按机械驱动方式分类
可分为曳引式电梯、强制式电梯、液压电梯和齿轮齿条电梯。
曳引式电梯组成
从空间占位分:由机房、井道、轿厢、层站四大部分组成。
液压电梯组成
由泵站系统、液压系统、导向系统、轿厢系统、门系统、电气控制系统、安全保护系统等组成。
安装单位提供的资料
(1)安装许可证和安装告知书,许可证范围能够覆盖所施工电梯的相应参数。
(2)审批手续齐全的施工方案。
(3)施工现场作业人员持有的特种设备作业证。
曳引式电梯土建交接验收
厅门预留孔必须设有高度不小于1200mm的安全保护围封(安全防护门),采用左右开启方式,不能上下开启,应有足够
的强度,保护围封下部应有高度不小于100mm的踢脚板,机房通向井道的预留孔设置临时盖板。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
曳引式电梯设备进场验收
检查设备随机文件,随机文件包括土建布置图,产品出厂合格证,门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器等保证电梯安全部
件的型式检验证书复印件,设备装箱单,安装、使用维护说明书,动力电路和安全电路的电气原理图。
电梯整机验收
(1)动力电路、控制电路、安全电路必须有与负载匹配的短路保护装置;动力电路必须有过载保护装置。三相电源应
有断相、错相保护功能,使电梯不发生危险故障。
(8)电梯安装后应进行运行试验;轿厢分别在空载、额定载荷工况下,按电梯设计规定的每小时启动次数和负载持续
率各运行1000次(每天不少于8h),电梯应运行平稳、制动可靠、连续运行无故障。
自动扶梯
设备进场验收
(1)设备技术资料必须提供梯级、踏板的型式试验报告复印件,扶手带、胶带的断裂强度证明文件复印件。
(2)随机文件应该有土建布置图,产品出厂合格证,装箱单,安装、使用维护说明书,以及动力电路和安全电路的电气
原理图。
安全保护验收
自动扶梯(或自动人行道)无控制电压或电路接地故障及过载时必须自动停止运行。
3.6 消消防防工工程程施施工工技技术术
消防工程施工程序
自动喷水灭火系统施工程序:干管安装→报警阀安装→立管安装→分层干、支管安装→喷洒头支管安装→管道试压→管道
冲洗→减压装置安装→报警阀配件及其他组件安装→喷洒头安装→系统通水调试。
火灾自动报警及联动控制系统施工程序:管线7 8 敷设→线缆敷设→线缆连接→绝缘测试→设备安装→单机调试→系统调试→
1
9
系统检测、验收。 8 4
3
信
微
消防给水及消火栓系统施工技术要求系
联
消防水泵出水管上应安装消声止回题阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;安装压力表时应
加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之 押 间应安装旋塞;压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2~2.5倍。
准
消防水泵接合器的安装,应精按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应
使消防用水能从消防水泵接合器进 入系统。
8
1
7
9
8
4
信
3
自动喷水灭火系统安装要求
微
自动喷水灭火系统的管道横向安装宜设2‰~5‰的坡度,且应坡向 排水管。 系
喷头的商标、型号、公称动作温度、响应时间指数(RTI)、制造厂 及生产日期一等
联
标志应齐全;闭式喷头安装前应进行密
唯
封性能试验,以无渗漏、无损伤为合格。喷头安装必须在系统试压、冲洗合格 后 进行。喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷
头的框架施拧。
报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。安装时应先安装水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管道的
连接。
防烟排烟系统施工技术要求
排烟风管的隔热层应采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料。排烟风管法兰垫片应为不燃材料,垫片厚度不应小于3mm。
排烟防火阀的安装方向、位置应正确。排烟防火阀应顺气流方向关闭。防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大
于200mm。排烟防火阀应设独立的支吊架。
风管与风机的连接宜采用法兰连接,或采用不燃材料的柔性短管连接。当风机仅用于防烟、排烟时,不宜采用柔性连接。
防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时,
不应使用橡胶减振装置。
特殊建设工程消防验收的条件(会判断特殊建设工程)
(1)完成工程消防设计和合同约定的消防各项内容。
(2)有完整的工程消防技术档案和施工管理资料(含涉及消防的建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告)。
(3)建设单位对工程涉及消防的各分部分项工程验收合格;施工、设计、工程监理、技术服务等单位确认工程消防质
量符合有关标准。
(4)消防设施性能、系统功能联调联试等内容检测合格。
特殊建设工程消防验收所需资料
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(1)消防验收申报表;
(2)工程竣工验收报告;
(3)涉及消防的建设工程竣工图纸。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178