1)线缆施工的一般要求
(1)弱电线缆和电力电缆平行敷设时,其间距不得小于0.3m;弱电线缆与电力电缆交叉敷设时,宜成直
角;多芯线缆的最小弯曲半径应大于其外径的6倍。
【知识点对比】3.2 建筑电气工程施工技术
7.导管施工技术要求
管道类别 弯曲半径
明配导管 弯曲半径不宜小于管外径的6倍
当两个接线盒间只有一个弯曲时 其弯曲半径不宜小于管外径的4倍
暗配导管 弯曲半径不应小于管外径的6倍
埋设于地下或混凝土 其弯曲半径不应小于管外径的10倍
【知识点对比】3.4 智能化系统工程施工技术
2)双绞线施工要求
(3)非屏蔽和屏蔽4对双绞线缆的弯曲半径不应小于线缆外径的4倍。
2.光缆施工要求
(2)2芯或4芯水平光缆的弯曲半径应大于25mm;其他芯数的水平光缆、主干光缆和室外光缆的弯曲半径
不应小于光缆外径的10倍。
(5)敷设光缆时,其最小动态弯曲半径应大于光缆外径的20倍。光缆的牵引端头应做好技术处理,可采用
自动控制牵引力的牵引机进行牵引。牵引力应加在加强芯上,其牵引力不应超过光缆允许张力的80%;牵引
速度宜为10m/min;一次牵引的直线长度不宜超过1km,光纤接头的预留长度不应小于8m。
牵引速度:
1.敷设光缆时,牵引速度宜为10m/min
2.用机械牵引敷设电缆时,应缓慢前进,一般速度不超过15m/min
3.变压器牵引速度不应超过2m/min
3.5 电梯工程安装技术
考点1:安装单位提供的资料
(1)安装许可证和安装告知书,许可证范围能够覆盖所施工电梯的相应参数。【公司有资格干】(2)审批手续齐全的施工方案。【怎么干】
(3)施工现场作业人员持有的特种设备作业证。
【施工人员有资格干】
考点2:
1)电梯制造厂提供的资料
(1)制造许可证明文件,其范围能够覆盖所提供电梯的相应参数。
(2)电梯整机型式检验合格证书或报告书,其内容能够覆盖所提供电梯的相应参数。
(3)产品质量证明文件
(4)门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、含有电子元件的安全电路、轿厢上行超速保护装置、驱动主
机、控制柜等安全保护装置和主要部件的型式检验合格证,以及限速器和渐进安全钳的调试证书。
(5)机房或井道布置图,其顶层高度、底坑深度、楼层间距、井道内防护、安全距离、井道下方人可以进
入空间等应满足安全要求。
(6)电气原理图,包括动力电路、电气控制与安全装置电路。
(7)安装使用维护说明书,包括安装、使用、日常维护保养和应急救援等方面操作说明的内容。
上述文件如为复印件时,必须经电梯整机制造单位加盖公章或者检验合格章;对于进口电梯,则应当加盖国
内代理商的公章
考点3:自动扶梯的随机文件
(2)随机文件应该有土建布置图,产品出厂合格证,装箱单,安装、使用维护说明书,以及动力电路和安
全电路的电气原理图。
考点4:导轨安装
(2)导轨支架安装,每根导轨不应少于2个支架,支架间距不宜大于2.5m。支架在井道壁上的安装应牢
固。
(4)每列导轨的工作面(包括侧面和顶面)与安装基准线的允许偏差:轿厢导轨和设有安全钳的对重导轨
不应大于0.6mm/5m;
不设安全钳的对重导轨不应大于1.0mm/5m。两列轿厢导轨顶面间的距离允许偏差为0~+2mm,两列对重导轨顶面间的距离允许偏差为0~+3mm。
(5)轿厢导轨和设有安全钳的对重导轨工作面接头处不应有连续缝隙,导轨接头处台阶不应大于0.05mm。
不设安全钳的对重导轨接头处缝隙不应大于1.0mm,导轨工作面接头处台阶不应大于0.15mm。可用钢板尺靠
在导轨工作面上,用塞尺检查。导轨接头处修平长度应大于200mm,当电梯额定速度≥2.5m/s时,其导轨接
头处修平长度应大于300mm。
考点5:整机验收
7)轿厢载有125%额定载重量以正常运行速度下行时,切断电动机与制动器供电,电梯必须可靠制动。当对
重完全压在缓冲器上,且驱动主机按轿厢上行方向连续运转时,空载轿厢严禁向上提升。
考点6:运行试验
(8)电梯安装后应进行运行试验,轿厢分别在空载、额定载荷工况下,按电梯设计规定的每小时启动次数
和负载持续率各运行1000次(每天不少于8h),电梯应运行平稳、制动可靠、连续运行无故障。考点1:防排烟系统施工技术要求
(2)排烟防火阀的安装方向、位置应正确,阀门应顺气流方向关闭。防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表
面不应大于200mm。排烟防火阀应设独立的支吊架。
【知识点对比】
3.3 通风与空调工程施工技术
(8)风管穿越防火分区处,穿越通风、空调机房的房间隔断墙和楼板处及穿越防火分隔处的变形缝两侧,
应安装公称动作温度为70℃的防火阀;位于防火分区隔断墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。边长
(直径)大于或等于630mm的防火阀或边长(直径)大于1250mm的弯头和三通应设置独立的支吊架。
类别 防火阀 排烟防火阀
功能 防止火灾通过通风空调风管蔓延(隔烟阻 防止火灾通过排烟风管蔓延,同时
火) 在烟气温度过高时停止
排烟(隔烟阻火+控制排烟)
动作温度 公称动作温度70℃(空气温度达70℃时关 公称动作温度280℃(烟气温度达
闭) 280℃时关闭,联动停排烟风机)
应用系统 通风、空调系统的风管上 排烟系统的风管上
安装位置 通风空调风管穿越防火分区、机房隔墙/楼 排烟风机入口、排烟支管与总管连
板、变形缝两侧等 接处等排烟系统关键节点
独立支吊架要求 仅在边长(直径)≥630mm时需独立支吊架 无论尺寸大小,均需独立支吊架
考点2:防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风空调系统共用且
需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。