当前位置:首页>文档>09.2025胡宗强-名师冲刺特训-(9)给水排水处理厂站工程_2026年一级建造师_2026年一建市政_2025年一建市政SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_70-市政《名师冲刺特训》胡宗强HX

09.2025胡宗强-名师冲刺特训-(9)给水排水处理厂站工程_2026年一级建造师_2026年一建市政_2025年一建市政SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_70-市政《名师冲刺特训》胡宗强HX

  • 2026-03-07 19:08:52 2026-01-28 05:24:31

文档预览

2026-01-28 05:24:31

文档内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 嗨学网 | 职业价值点亮者 Ⅳ 给水排水处理厂站工程 结构施工部分内容与隧道工程的介绍重复点较多,但其中的地基处理和抗浮措施也可 在隧道和管廊中进行考核。 一、地基与基础 1. 地基处理 (1)注浆加固地基:需根据设计要求及工程具体情况选用浆液材料,并进行现场试 验,确定浆液配合比、施工参数及注浆顺序;浆液应搅拌充分、筛网过滤;施工中应严格 控制施工参数和注浆顺序;地基承载力、注浆体强度合格率达不到80%时,应进行二次注 浆。 (2)复合地基施工的相关要求8: 7 1 9 4 8 ② 复合地基桩,应控制信所3用材料配合比,以及桩(孔)位、桩(孔)径、桩长(孔 微 系 深)、桩(孔)身垂直度联的偏差。 题 押 ④ 高压旋喷桩准,应控制水泥用量、压力、相邻桩位间距、提升速度和旋转速度;并 精 应合理安排成桩施工顺序,详细记录成孔情况;需要扩大加固范围或提高强度时应采取复 喷措施。 ⑥ 水泥粉煤灰碎石桩,应控制桩身混合料的配合比、坍落度、灌入量和提拔钻杆 (或套管)速度、成孔深度;成桩顶标高宜高于设计标高500mm以上。 2. 抗浮工程 8 7 1 1)控制、减小地下水浮力作用效应 4 9 8 3 信 微 (1)排水限压法 系 联 一 (2)泄水降压法 唯 (3)隔水控压法 2)抵抗地下水浮力作用效应 (1)压重抗浮法:底板压重、回填压载密度大的材料。 (2)结构抗浮法:加厚结构尺寸,连接其他结构。 (3)锚固抗浮法:抗浮锚杆、抗浮桩。 3)抗浮工程施工 (1)采用锚固抗浮法的一般要求 ③ 抗浮锚杆、抗浮桩,应按设计要求进行抗拔检验。 ⑤ 抗浮桩桩头锚筋应按设计要求全部伸入地下结构底板,桩头防水和防腐应符合设计 1 www.haixue.com 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 嗨学网 | 职业价值点亮者 要求。 二、构筑物施工技术 1. 整体式现浇钢筋混凝土池体结构施工流程为: 测量定位→土方开挖及地基处理→垫层施工→防水层施工→底板浇筑→池壁及柱浇筑 →顶板浇筑→功能性试验 2. 施工技术要点 8 7 1 9 4 8 (1)模板、支架施工 信 3 微 系 ① 模板及其支架应联满足浇筑混凝土时的承载能力、刚度和稳定性要求,且应安装牢 题 押 固。 准 精 ② 钢模板安装前 应抛光、除锈并涂刷脱模剂。各部位的模板安装位置正确、拼缝紧 密不漏浆;对拉螺栓、垫块等安装稳固;模板上的预埋件、预留孔洞、穿墙套管的安装必 须牢固,位置准确。管件穿越 有防水要求的结构时应设置套管,套管的直径应至少比管道 直径大50mm。套管止水环与套管应 满焊。穿管后应将套管与管道之间的缝隙填塞密实,端 口周边应填塞密封胶。穿过结构的管道、 埋设件等应在结构防水层施工前埋设完成。安装 8 1 7 池壁最下一层模板时,应在适当位置预留清扫杂 物用的窗口。浇筑混凝土 8 4 9前,应将模板内 信 3 微 部清扫干净,检验合格后,再将窗口封闭。 系 联 一 钢模板安装前应抛光、除锈并涂刷脱模剂。各部位的 模板唯安装位置正确、拼缝紧密不 漏浆。 【2023年一建案例四】背景资料 某公司承建一项城市综合管廊项目,为现浇钢筋混凝土结构,施工中发现以下问题: 2 www.haixue.com 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 嗨学网 | 职业价值点亮者 问题四:侧墙、中隔墙及顶板混凝土浇筑前,项目部质检人员对管廊钢筋、保护层垫 块、预埋件、预留孔洞等进行检查,发现预埋件被绑丝固定在钢筋上,预留孔洞按其形状 现场割断钢筋后安装了孔洞模板,吊环采用螺纹钢筋弯曲做好了预埋,检查后要求现场施 工人员按规定进行整改。 【问题】5. 问题四中,预埋件应该如何固定才能避免混凝土浇筑时不覆盖不移位?补 写孔洞钢筋正确处理办法。设备吊环应采用何种材料制作? 5. 问题四中,预埋件应该如何固定才能避免混凝土浇筑时不覆盖不移位?补写孔洞钢 筋正确处理办法。设备吊环应采用何种材料制作? 【参考答案】 (1)固定方式:预埋件应焊接8(或用螺栓固定)在模板上。 7 1 9 4 8 (2)孔洞口钢筋处理方信法3:孔洞应按图配筋,并将洞口钢筋加固补强。 微 系 (3)设备吊环应采联用未经冷拉的HPB300热轧光圆钢筋制作。 题 押 【2011年一建准案例真题五】背景资料 精 A公司中标某供水 厂的扩建工程,主要内容为建一座调蓄水池。水池浇筑混凝土采用 桩墙作为外模板,仅支设内侧模板方案,没有考虑桩墙与内模之间杂物的清扫措施。 【问题】 2. 水池模板之间的杂物清扫应 采取哪些措施? 【参考答案】 8 1 7 安装池壁内模最下一层模板时,留出清扫杂 物窗口,浇筑混凝土前, 8 4 9用空压机(气 信 3 微 泵)将模板内的杂物清扫干净,验收合格后将窗口封闭。 系 联 一 ③ 采用穿墙螺栓平衡混凝土浇筑对模板的侧压力时 ,应选唯用两端能拆卸的螺栓或在拆 模板时可拔出的螺栓,并应符合下列规定: a. 两端能拆卸的螺栓中部应加焊止水环,止水环不宜采用圆形,且与螺栓满焊牢 固。 c. 在池壁形成的螺栓锥形槽,应采用无收缩、易密实、具有足够强度、与池壁混凝 土颜色一致或接近的材料封堵,封堵完毕的穿墙螺栓孔不得有收缩裂缝和湿渍现象。 3 www.haixue.com 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 嗨学网 | 职业价值点亮者 e. 池壁模板可先安装一侧,绑完钢筋后,分层安装另一侧模板,或采用一次安装到顶 而分层预留操作窗口的施工方法。分层安装模板,每层层高不宜超过1.5m;分层留置的窗 口其层高不宜超过3m,水平净距不宜超过1.5m。 【2022年一建补考案例真题五】背景资料 某公司承建一座半地下大型现浇钢筋混凝土结构蓄水池,结构尺寸如图所示。 侧壁施工时,模板采用一次安装到顶,侧墙中间部位预留一排浇筑窗口的施工方法, 窗口的水平净距为3m。安装窗口模板的时间不超过前一层混凝土的终凝时间。混凝土浇筑 完成后,对结构进行了7d养护。 【问题】 4. 改正模板安装及混凝土养护8部分的错误做法。 7 1 9 4 8 【参考答案】 信 3 微 系 (1)侧墙应预留两联排浇筑窗口,窗口水平净距不宜超过1.5m。 题 押 (2)安装每层准窗口模板的时间不超过前一层混凝土的初凝时间。 精 (3)混凝土浇筑 完成后,对结构进行14d养护。 (2)混凝土施工 ③ 混凝土浇筑后的12h以 内,对混凝土加以覆盖保湿养护。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 洒水养护应保证混凝土表面处于湿润状态,养护时间不应少于14d。 后浇带浇筑应在两侧混凝土养护不少于42d后进行。后浇带混凝土的养护时间不应少 于14d。 大体积混凝土应进行保温保湿养护,保湿养护的持续时间不得少于14d。混凝土养 护,控制浇筑混凝土内外温差不大于25℃。 (3)止水带安装 与地铁车站部分要求相同 4 www.haixue.com 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 嗨学网 | 职业价值点亮者 金属止水带接头应按其厚度分别采用折叠咬接或搭接;搭接长度不得小于20mm,咬接 或搭接必须采用双面焊接。 金属止水带在伸缩缝中的部分应涂防锈和防腐涂料。 (4)施工缝设置 ① 混凝土底板和顶板,应连续浇筑不得留置施工缝;设计有变形缝时,应按变形缝 8 7 1 9 分仓浇筑。 8 4 3 信 微 ② 构筑物池壁的施工系缝设置应符合设计要求,设计无要求时,应符合下列规定: 联 题 a. 池壁与底部相押接处的施工缝,宜留在底板上面不小于200mm处;底板与池壁连接 准 精 有腋角时,宜留在腋 角上面不小于200mm处。 b. 池壁与顶部相接 处的施工缝,宜留在顶板下面不小于200mm处;有腋角时,宜留 在腋角下部。 c. 构筑物处地下水位或设计运 行水位高于底板顶面8m时,施工缝处宜设置高度不小 于200mm、厚度不小于3mm的止水钢板。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 (5)模板及支架拆除 ② 采用整体模板时,侧模板应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受 损坏时,方可拆除;其他模板应在与结构同条件养护的混凝土试块达到表4.2-2规定强度 5 www.haixue.com 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 嗨学网 | 职业价值点亮者 时,方可拆除。 表4.2-2 整体现浇混凝土模板拆模时所需混凝土强度 达到设计的混凝土立方体抗压强度 序号 构件类型 构件跨度L(m) 标准值的百分率(%) ≤2 ≥50 1 板 28 ≥100 ≤8 ≥75 2 梁、拱、壳 >8 ≥100 3 悬臂构件 — ≥100 三、功能性试验 水处理构筑物施工完毕必须进行满水试验。消化池满水试验合格后,还应进行气密性 8 7 1 9 试验。 8 4 3 信 微 系 联 题 押 准 精 8 1 7 1. 满水试验前必备条件 8 4 9 信 3 微 (1)现浇钢筋混凝土池体的防水层、防腐层施工 之前;装配式系预应力混凝土池体施加 联 一 预应力且锚固端封锚以后,保护层喷涂之前;砖砌池体防 水层唯施工以后,石砌池体勾缝以 后。 (2)设计预留孔洞、预埋管口及进出水口等已做临时封堵,且经验算能安全承受试验 压力。 2. 池内注水: 向池内注水应分3次进行,每次注水为设计水深的1/3。对大、中型池体,可先注水 至池壁底部施工缝以上,检查底板抗渗质量,当无明显渗漏时,再继续注水至第一次注水 深度。注水时水位上升速度不宜大于2m/d,相邻两次注水的间隔时间不应小于24h。 3. 满水试验标准 6 www.haixue.com 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 嗨学网 | 职业价值点亮者 (1)水池渗水量计算,按池壁(不含内隔墙)和池底的浸湿面积计算。 (2)渗水量合格标准。钢筋混凝土结构水池不得超过2L/(m²·d);砌体结构水池不 得超过3L/(m²·d)。 补充: 𝑨𝟏[(𝑬𝟏−𝑬𝟐)−(𝒆𝟏−𝒆𝟐)] 𝒒= 𝑨𝟐 式中:q—渗水量(L/m²·d); A—水池的水面面积(m²); 1 A—水池的浸湿总面积(m²); 2 E—水池中水位测针的初始读数(mm); 1 8 7 E—测读24小时后水池中水1位测针的末读数(mm); 2 4 9 8 3 信 e—测读E 时水箱中水微位测针的读数(mm); 1 1 系 联 e—测读E 时水箱题中水位测针的读数(mm)。 2 2 押 准 精 注:当连续观测时,前次的E、e 即为下次的E、e。 2 2 1 1 【2015年一建案例 真题四】背景资料 某公司中标污水处理厂升级改造工程,处理规模为70万m³/d,其中配水井为矩形钢 筋混凝土半地下室结构,平面尺 寸17.6m×14.4m,高11.8m,设计水深9m。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 【问题】6. 配水井满水试验至少应分几次?分别列出每次充水高度。 【参考答案】 配水井满水试验注水至少应分3次进行。每次注水为设计水深的1/3。 (1)第一次充水高度:距池内底3m,即490.6+3=493.6m; (2)第二次充水高度:距池内底6m,即493.6+3=496.6m; 7 www.haixue.com 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 嗨学网 | 职业价值点亮者 (3)第三次充水高度:距池内底9m,即496.6+3=499.6m。 【2017年一建案例真题四】背景资料 某城市水厂新建的一座半地下式现浇混凝沉淀池;池壁高度为5.5m,设计水深4.8m, 容积为中型水池。底板标高-4.500m。 【问题】写出满水试验时混凝沉淀池注水次数和高度。 【参考答案】 注水次数为4次,最终注水高度为4.8m; 第一次注水高度为施工缝以上; 第二次注水高度为底板以上1.6m,即注水至-2.900m; 第三次注水高度为底板以上38.2m,即注水至-1.300m; 7 1 9 4 8 第四次注水高度为底板信以3上4.8m,即注水至0.300m。 微 系 【2022年二建案例联二】背景资料 题 押 某市政公司承准建容积1600m³的清水池,采用整体现浇钢筋混凝土结构。清水池满水试 精 验时,建设方不认同 项目部制定的三次注水方案,主张增加底板部位试验,双方协商后达 成一致。 【问题】 分析建设方主张的意图,简述正 确做法。 【参考答案】 8 1 7 (1)建设方主张的意图是:关注水池底板 缝部的施工质量。 8 4 9 信 3 微 (2)正确做法:设计容积1600m³的水池属于大、中型蓄水构筑物,应采用四次注水 系 联 一 试验;第一次注水应至池壁施工缝以上,检查底板抗渗质 量;唯如果出现渗漏应尽快处理, 合格后方可继续进行试验。 【模拟题】背景材料 甲公司中标承建一自来水厂。本工程沉淀池为无盖圆形池,内径40m,设计水位高程 为31.50m,底板为现浇混凝土,设计高程22.50m;池壁顶设计高程为32.80m。 施工过程中发生如下事件: 事件四:在沉淀池满水试验中,测定水位测针初读数与末读数之差是14mm,蒸发量为 10mm。 【问题】 列式计算本工程沉淀池满水试验是否合格。 8 www.haixue.com 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 嗨学网 | 职业价值点亮者 【参考答案】 q= A 1 [(E 1−E 2 )−(e 1−e 2 )] A 2 202×π 即:q= ((14)−(10)) (202×π+40π×9) =(400π/760π)×4=2.1L/(㎡·d) 满水试验不合格。 四、城市给水排水处理厂站工程安全质量控制 (二)质量控制要点 1. 城市给水排水处理厂站质量控制指标 1)地基与基础主要质量控制指标 8 7 1 9 (1)基坑开挖: 8 4 3 信 微 基底不应受浸泡或受系冻;天然地基不得扰动、超挖;地基承载力应符合设计要求;基 联 题 坑边坡稳定、围护结押构安全可靠,无变形、沉降、位移,无线流现象;基底无隆起、沉 准 精 陷、涌水(砂)等现 象。 (2)抗浮锚杆: 钢杆件(钢筋、钢绞线等)以及焊接材料、锚头、压浆材料等的材质、规格;锚杆的 结构、数量、深度;锚杆抗拔能力 、压浆强度。 (3)基坑回填: 8 回填材料应符合设计要求;回填土中不应 含有淤泥、腐殖土、有机物, 1 7砖、石、木块 9 8 4 等杂物;回填高度符合设计要求;沟槽不得带水 回填,回填应分层夯实信 3 ;回填时构筑物无 微 系 损伤、沉降、位移。 一 联 唯 2)水处理构筑物主要质量控制指标 (4)混凝土结构水处理构筑物: 水处理构筑物结构类型、结构尺寸以及预埋件、预留孔洞、止水带等规格、尺寸应符 合设计要求;混凝土强度符合设计要求;混凝土抗渗、抗冻性能符合设计要求;混凝土结 构外观无严重质量缺陷;构筑物外壁不得渗水;构筑物各部位以及预埋件、预留孔洞、止 水带等的尺寸、位置、高程、线形等的偏差,不得影响结构性能和水处理工艺平面布置、 设备安装、水力条件。 (5)构筑物变形缝: 构筑物变形缝的止水带、柔性密封材料等的产品质量保证资料齐全;止水带位置应符 9 www.haixue.com 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 嗨学网 | 职业价值点亮者 合设计要求;安装固定稳固,无孔洞、撕裂、扭曲、褶皱等现象;先行施工一侧的变形缝 结构端面应平整、垂直,混凝土或砌筑砂浆应密实,止水带与结构咬合紧密;端面混凝土 外观严禁出现严重质量缺陷,且无明显一般质量缺陷;变形缝应贯通,缝宽均匀一致;柔 性密封材料嵌填应完整、饱满、密实。 2. 给水排水混凝土构筑物防渗漏控制——★ (1)施工过程主要从以下几方面进行质量控制: ① 控制混凝土原材料和配合比。 ② 确保模板支架稳固,防止沉陷裂缝的产生;模板接缝处严密平整,变形缝止水带 安装符合设计要求。 ③ 减小混凝土结构内外温差,8减少温度裂缝,控制混凝土入模温度和入模坍落度, 7 1 9 4 8 做好浇筑振捣工作,采取适信当3的养护方式减少温度裂缝。 微 系 ④ 合理设置后浇带联,后浇带处的模板及支架独立设置。 题 押 ⑤ 延长拆模时准间和外保温,控制内外温差;地下部分结构在拆模后及时回填,控制 精 早期、中期开裂。 (三)城市给水排水处理厂站工程季节性施工措施 1. 雨期施工安全质量措施 (4)雨期施工过程抗浮措施: 2018年一建考点 ② 雨期施工时,基坑内地下水位急剧 上升,或外地表水大量涌入基坑,使构筑物的自 8 1 7 重小于浮力时,会导致构筑物浮起。施工中常采 用的抗浮措施如下: 8 4 9 信 3 微 a. 基坑四周设防汛墙,防止外来水进入基坑;建立防汛组织,强化防汛工作。 系 联 一 b. 构筑物下及基坑内四周埋设排水盲管(盲沟)和 抽水设唯备,一旦发生基坑内积水 随即排除。 c. 备有应急供电和排水设施并保证其可靠性。 d. 引入地下水和地表水等外来水进入构筑物,使构筑物内、外无水位差,以减小其 浮力,使构筑物结构免于破坏。 3. 高温期施工安全质量措施——2022年一建考点 10 www.haixue.com 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178