当前位置:首页>文档>10.2025一建市政精题必练-第10讲-第4章城市给水排水处理厂站工程(2)_2026年一级建造师_2026年一建市政_2025年一建市政SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关

10.2025一建市政精题必练-第10讲-第4章城市给水排水处理厂站工程(2)_2026年一级建造师_2026年一建市政_2025年一建市政SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关

  • 2026-02-09 04:37:30 2026-01-28 08:35:31

文档预览

2026-01-28 08:35:31

文档内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 2025环球网校一级建造师《市政公用工程管理与实务》精题必练-第10讲 第4章 城市给水排水处理厂站工程 【考点】厂站构筑物结构与施工方法(了解) 1.【例题·多选】采用钢筋混凝土结构的水处理构筑物的特点有( )。 A.结构断面较厚 B.配筋率较高 C.抗渗性较高 D.抗地层变位性好 E.较高的耐腐蚀性 2.【例题·单选】下列关于全断面整体式现浇混凝土水池的说法,错误的是( )。 A.采用平板振动器时浇筑分层厚度应取250mm B.池壁高度为15m的圆柱形水池宜采用滑升模板法 C.卵形消化池应在主体外表面做保温和外饰面保护 D.浇筑预留孔洞、预埋管等周边时应辅以人工振捣 3.【例题·多选】关于大型矩形水池采用单元组合现浇混凝土结构施工的说法,正确的有( )。 A.底板用金属钢板止水带接缝,壁板用聚氯乙烯胶泥嵌缝 B.结构分块钢筋应保持连续 8 7 1 C.后浇带处应采用补偿收缩混凝4 9土 8 3 D.应在分块养护14d后,再信进行后浇带混凝土灌注施工 微 E.后浇带混凝土养护时间系不应低于28d 联 4.【例题·单选】在单题元组合现浇混凝土水池施工中,( )膨胀加强带中掺加的膨胀剂应取较 押 高的剂量。 准 精 A.间歇式 B.连续式 C.预浇式 D.后浇式 【考点】厂站构筑物施工(必会) 5.【例题·单选】单元组合式现浇钢筋混凝土水池工艺流程中,不含( )工序。 A.土方开挖及地基处理 B.中心支柱浇筑 C.底板分块浇筑 8 7 1 9 D.顶板浇筑 4 8 3 信 6.【例题·多选】现浇混凝土水池池壁与顶板连续施工时做法正确的为( )。 微 系 A.池壁内模立柱不得同时作为顶板模板立柱 联 一 B.顶板支架的斜杆可与池壁模板的杆件相连接 唯 C.池壁最下一层模板适当位置预留清扫杂物用窗口 D.分层安装模板时,高度不宜超过3m E.池壁模板可先安装一侧,绑完钢筋后分层安装另一侧 7.【例题·案例节选】某公司承建地下水池工程,水池基坑采用灌注桩支护结合两道内支撑。施 工前,项目部编制了水池施工方案,其中水池施工工艺流程如下,测量定位→基坑支护与降水→A→ 垫层施工→B→底板钢筋模板安装与混凝土浇筑→C→顶板钢筋模板安装与混凝土浇筑→D(功能性试 验)。池壁模板安装时,采用两端均能拆卸的穿墙螺栓来平衡混凝土浇筑对模板的侧压力,在混凝土 施工过程中出现了胀模现象。 【问题】 1.写施工工艺流程中工序A、B、C、D的名称。 2.分析胀模现象出现的原因。 8.【例题·单选】水池无粘结预应力施工需采用I类锚具,在锚具进场时,应检验其( )。 A.外观 B.径向刚度 C.硬度 扫码关注更多内容 第1页共5页 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 D.静载锚固性能 9.【例题·多选】关于现浇预应力钢筋混凝土水池的无粘结预应力筋布置安装要求,正确的有( )。 A.锚固肋数量和布置应保证张拉段无粘结筋长度不超过25m B.锚固肋数量可为单数 C.若张拉段无粘结预应力筋长度为20m,应采用一端张拉 D.无粘结预应力筋中严禁有接头 E.无粘结预应力筋张拉时,混凝土试块不应低于设计强度 10.【例题·多选】水池无粘结预应力施工中,每段无粘结预应力筋的计算长度由( )组成。 A.张拉分段长度 B.锚固肋长度 C.池壁厚度 D.工作长度 E.锚具长度 11.【例题·单选】水池设计强度等级为C50,其无粘结预应力施工的封锚混凝土可取( )。 A.C30 B.C40 C.C45 8 7 1 D.C50 4 9 8 3 12.【例题·单选】水池施工信中,橡胶止水带的接头方法是( )。 微 A.热接 系 联 B.搭接 题 押 C.粘接 准 精 D.叠接 13.【例题·多选】关于水处理构筑物中止水带安装的说法,正确的有( )。 A.金属止水带接头应采用 折叠咬接或搭接 B.可在止水带上穿孔并绑扎铁 丝以保证就位稳固 C.T字接头可在现场制作 D.止水带中心线应与变形缝中心线 对正 E.止水带、遇水膨胀止水条和预埋注 浆管可组合应用 14.【例题·案例节选】某现浇水池跨度为 10m,池壁采用对拉螺栓模板,顶板采用支架法施工。 构造如图所示。浇筑完成后经洒水保湿养护7d ,混凝土抗压强度达到 75%后施8工方采取了拆模措施。 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 【问题】 1.说明本工程水池底板与池壁相接的施工缝的正确设置位置。 2.补充图片中缺少的结构。 3.指出水池混凝土施工中的错误之处并改正。 【考点】构筑物满水试验的规定(重要) 15.【例题·多选】构筑物满水试验前必须具备( )条件。 A.编制专项试验方案 B.池内清理洁净,内外缺陷修补完毕 C.防水层施工完成 D.预留洞口已临时封闭 扫码关注更多内容 第2页共5页 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 E.池体抗浮稳定性满足设计要求 16.【例题·多选】设计蓄水深6m的圆形现浇预应力混凝土无盖水池进行满水试验,正确的做法 有( )。 A.气密性试验合格后,再进行满水试验 B.试验程序为:试验准备→水池注水→水池内水位观测→整理试验结论 C.每次注水间隔时间应不少于24h D.水池渗水量过大时应停止注水,进行处理 E.经测定渗水量为2.5L/(㎡·d),认定试验合格 17.【例题·多选】水池满水试验水池渗水量计算时浸湿面积包括( )。 A.池盖 B.池壁 C.内隔墙 D.池底 E.水箱 【考点】联合试运行(了解) 18.【例题·单选】污水处理厂试运行程序包括:①单机试车、②设备机组充水试验、③设备机 组负荷试运行、④设备机组自动开停机8 试运行、⑤设备机组空载试运行,正确的排序应为( )。 7 1 A.②→①→④→⑤→③ 4 9 8 3 B.①→②→④→⑤→③ 信 微 C.②→①→⑤→③→④ 系 联 D.①→②→⑤→③→④题 押 19.【例题·单选】准给水与污水处理厂试运行的联机运行,应不少于( )。 精 A.2h B.4~6h C.12h D.24h 20.【例题·多选】关于污水处理厂试运行的规定,错误的是( )。 A.试运行在水处理构筑物安装、试 验、验收完成后即可进行 B.试运行内容包括性能标定、处理缺 陷及联机运行 C.参加试运行人员须经培训考试合格 D.联合试运转应带负荷运行,持续时间不应 小于24h 8 1 7 9 E.连续试运行期间,开机、停机不少于3次 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 扫码关注更多内容 第3页共5页 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 参考答案及解析 第4章 城市给水排水处理厂站工程 【考点】厂站构筑物结构与施工方法(了解) 1.【答案】BC 【解析】水处理构筑物多数采用地下或半地下钢筋混凝土结构,特点是构件断面较薄,配筋率较 高(小直径、小间距;全断面不小于0.3%),具有较高抗渗性和良好的整体性要求。 2.【答案】A 【解析】全现浇混凝土水池采用平板振动器时分层最大厚度不宜超过200mm。 3.【答案】BC 【解析】底板用聚氯乙烯胶泥嵌缝,壁板用橡胶止水带接缝。应在分块养护42d后,再进行后浇 带混凝土灌注施工。后浇带混凝土养护时间不应低于14d。 4.【答案】B 【解析】连续式膨胀加强带指膨胀加强带部位的混凝土与两侧相邻混凝土同时浇筑,可大大缩短 工期。混凝土中掺加的膨胀剂剂量应增加以补偿两侧混凝土的硬化失水收缩。 【考点】厂站构筑物施工(必会) 5.【答案】D 【解析】单元组合式现浇钢筋混凝8 土水池工艺流程:土方开挖及地基处理→中心支柱浇筑→池底 7 1 防渗层施工→浇筑池底混凝土垫层4→9池内防水层施工→池壁分块浇筑→底板分块浇筑→底板嵌缝→ 8 3 池壁防水层施工→功能性试验。信 微 6.【答案】ACE 系 联 【解析】池壁与顶板连题续施工时,池壁内模立柱不得同时作为顶板模板立柱;顶板斜杆或横向连 押 杆不得与池壁相连。分层准安装模板,每层层高不宜超过 1.5m;分层留置的窗口的层高不宜超过 3m, 精 水平净距不宜超过1.5m 。 7.【参考答案】 1.A-支撑与开挖,B-底板 防水层施工,C-池壁钢筋模板安装与混凝土浇筑,D-满水试验。 2.(1)材料方面:模板刚度 不足、对拉螺栓栓杆强度不足、螺母松脱。 (2)施工方面:对拉螺栓未牢固固定、对拉螺栓数量不足、混凝土通过单一浇筑口集中灌入(浇 筑方式错误)、紧贴模板振捣(振捣方 式错误)。 8.【答案】D 【解析】无粘结预应力施工需采用I类锚具,锚具进场时,应检验其静载锚固性能。 9.【答案】CD 8 1 7 9 【解析】锚固肋数量和布置,应保证张拉段无粘 结预应力筋长不超过50 8 4m,且锚固肋数量为双数。 信 3 无粘结预应力筋张拉时,混凝土试块不应低于设计强度的75%。 微 10.【答案】ABDE 系 联 一 【解析】每段无粘结预应力筋的计算长度应加入一个锚 固肋宽 唯 度及两端张拉工作长度和锚具长度。 11.【答案】D 【解析】封锚混凝土强度不得低于结构强度等级,且不得低于C40。 12.【答案】A 【解析】塑料或橡胶止水带接头应采用热接,不得采用叠接;接缝应平整牢固,不得裂口、脱胶 现象。 13.【答案】ADE 【解析】不得在止水带上穿孔或用铁钉固定就位。T字、十字、Y字形接头应在工厂加工成型。 14.【参考答案】 1.宜留在底板上面不小于200mm处。 2.垫层与底板混凝土之间缺少防水层,施工缝中缺少止水带,对拉螺栓位置缺少止水片。 3.错误之处:养护时间为7d,抗压强度达75%后拆模。 正确做法:浇筑后应加遮盖洒水养护,保持湿润不少于 14d;跨度为 10m,需达设计强度 100%方 可拆除底模。 【考点】构筑物满水试验的规定(重要) 15.【答案】BE 扫码关注更多内容 第4页共5页 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 【解析】编制专项试验方案,并经监理单位、建设单位、运营单位审批合格。现浇钢筋混凝土池 体的防水层、防腐层施工之前。设计预留孔洞、预埋管口及进出水口等已做临时封堵,且经验算能安 全承受试验压力。 16.【答案】CD 【解析】满水试验合格后,再进行气密性试验。无盖水池的满水试验时应测蒸发量。钢筋混凝土 不得超过2L/(㎡·d)。 17.【答案】BD 【解析】满水试验水池渗水量计算,按池壁(不含内隔墙)和池底的浸湿面积计算。 【考点】联合试运行(了解) 18.【答案】D 【解析】污水处理厂试运行基本程序为:单机试车→设备机组充水试验→设备机组空载试运行→ 设备机组负荷试运行→设备机组自动开停机试运行。 19.【答案】D 【解析】单机试车一般空车试运行不少于2h。设备及泵站空载运行中,处理设备及泵房机组运行 4~6h后,停机试验。全厂联机运行应不少于24h。 20.【答案】ABD 【解析】在水处理构筑物土建工程8 和设备、电气安装、试验、验收完成后,正式运行前必须进行 7 1 全厂试运行。试运行主要内容包括掌4 9握运行性能,整理技术资料,建立档案。连续试运行,联合试运 8 3 转应带负荷运行,试运转持续时信间不应小于72h。 微 系 联 题 押 准 精 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 扫码关注更多内容 第5页共5页 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178