5.1 城市给水排水管道工程
给水排水管道功能性试验分为压力管道的水压试验和无压管道的严密性试验。
给水管道应进行水压试验,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行。
排水管道严密性试验,分为闭水和闭气试验两种。湿陷性黄土及膨胀土、流砂地区的雨水管道需要进行严密性试
验,污水必须经严密性试验合格后方可投入运行。
5.1.3 给水排水管道功能性试验
1.水压试验
1)基本要求
8
(1)压力管道分为预试验和主试验阶段;1 7试验合格的判定依据分为允许压力降值和允许渗水量值,按设计要求
9
4
8
3
确定。设计无要求时,应根据工程实信际情况,选用其中一项值或同时采用两项值作为试验合格的最终判定依据。
微
系
联
题
押
准
精
(4)大口径球墨铸铁管、玻璃钢管、预应力钢筒混凝土管或预应力混凝土管等管道7单8口水压试验合格,且设计
1
9
4
8
无要求时,可免去预试验阶段,而直接进行主试验阶段。 信 3
微
系
补充解释:无压管道应认同为严密性试验合格,不再进行闭水或闭气试验。联
一
唯
(5)管道的试验长度:
①除设计有要求外,水压试验的管段长度不宜大于1.0km。
②对于无法分段试验的管道,应由工程有关方面根据工程具体情况确定。
(6)给水管道必须水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达标后,方可允许并网通水投入运
行。
(2)准备工作
①试验管段所有敞口应封闭,不得有渗漏水现象。开槽施工管道顶部回填高度不应小于0.5m,宜留出接口位置以
便检查渗漏处。
②试验管段不得用闸阀作为堵板,不得含有消火栓、水锤消除器、安全阀等附件。
补充解释:长期处于试验压力下,容易造成密封性能下降。
③水压试验前应清除管道内的杂物。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理[[[[、注注一::::建天天、一一一造文文、化化二专专造有有、安版版全权权、,,,,消未未防经经、咨许许询可可、不不检可可测转转课程发发押或或题复复联印印系传传QQ/播播微]]]]信:3849178
④应做好水源引接、排水等疏导方案。
2.严密性试验
(1)湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道、污水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。
(2)管道的严密性试验分为闭水试验和闭气试验,应按设计要求确定;设计无要求时,应根据实际情况选择闭
水试验或闭气试验。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
(3)全断面整体现浇的钢精筋混凝土无压管渠处于地下水位以下时,或不开槽施工的内径大于或等于1500mm钢筋
混凝土结构管道,除达到设计 要求外,管渠的混凝土强度等级、抗渗等级也应检验合格,可采用内渗法测渗水量,
渗漏水量符合要求,可不必进行闭水试验。
(4)设计无要求且地下水位高于管道顶 部时,可采用内渗法测渗水量。
(5)管道的试验长度:
①试验管段应按井距分隔,抽样选取,带井试验 ;若条件允许可一次试验不超过5个连续井段。
②当管道内径大于700mm时,可按管道井段数量抽样选 取1/3进行试验;试验不合格时8,抽样井段数量应在原抽样
1
7
9
基础上加倍进行试验。
信
3 8
4
微
系
联
一
唯