当前位置:首页>文档>第13讲 自动化仪表管线施工技术、自动化仪表系统调试要求_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化

第13讲 自动化仪表管线施工技术、自动化仪表系统调试要求_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化

  • 2026-03-05 18:28:15 2026-01-30 22:27:00

文档预览

第13讲 自动化仪表管线施工技术、自动化仪表系统调试要求_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化
第13讲 自动化仪表管线施工技术、自动化仪表系统调试要求_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化
第13讲 自动化仪表管线施工技术、自动化仪表系统调试要求_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化

文档信息

文档格式
pdf
文档大小
0.161 MB
文档页数
3 页
上传时间
2026-01-30 22:27:00

文档内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 4.4.2 自动化仪表管线施工技术 1.自动化仪表线路施工要求 1)仪表线路施工的一般要求 (1)电缆、电线敷设前,应进行外观检查和导通检查,并应用兆欧表测量绝缘电阻, 其绝缘电阻值不应小于5MΩ。 (2)线路周围环境温度超过65℃时应采取隔热措施;附近有火源时应采取防火措施。 (3)线路不得敷设在易受机械损伤、腐蚀性物质排放、潮湿、强磁场和强静电场干扰的位置。 (4)线路不宜敷设在高温设备和管道上方,也不宜敷设在具有腐蚀性液体的设备和管道的下方;线路与绝热的设备及管 道绝热层之间的距离应大于或等于200mm,与其他设备和管道之间的距离应大于或等于150mm。 (5)线路敷设完毕,要测量电缆、电线的绝缘电阻,并应进行校线和标号,在线路终端处,应加标志牌。 (6)线路从室外进入室内时,应有防水和封堵措施。 (7)测量电缆电线的绝缘电阻时,必须将已连接上的仪表设备及部件断开。 3)线缆及光缆敷设 (1)敷设塑料绝缘电缆时环境温度要求不低于0℃,敷设橡皮绝缘电缆时环境温度要求不低于-15℃。 (2)补偿导线应穿电缆导管或在电缆桥架内敷设,不得直接埋地敷设。当补偿导线与测量仪表之间不采用切换开关或冷 端温度补偿器时,宜将补偿导线和仪表直接连接。 (3)电缆不应有中间接头,当需要中间接头时,应在接线箱或接线盒内接线,接头宜采用压接;当采用焊接时,应采用 无腐蚀性焊药。补偿导线应采用压接。同轴电缆和高频电缆应采用专用接头。 (4)在光纤连接前和光纤连接后均应对光纤进行测试;光缆的弯曲半径不应小于光缆外径的15倍;光缆敷设完毕,光缆 端头应做密封防潮处理。 区别建筑智能化的要求: 敷设光缆时,其最小动态弯曲半径应大于光缆7 8 外径的20倍。2芯或4芯水平光缆的弯曲半径应大于25mm;其他芯数的水平 1 9 光缆、主干光缆和室外光缆的弯曲半径不应小于8 4光缆外径的10倍。 3 (5)交流电源线路和仪表信号线路宜分 信 层敷设。在同一电缆桥架内时,应用金属隔板隔开敷设。 微 (6)明敷设的仪表信号线路与具有系强磁场和强静电场的电气设备之间的净距离宜大于1.50m;当采用屏蔽电缆或穿金属电 联 缆导管以及在金属槽式电缆桥架内敷设题时,宜大于0.80m。 (7)仪表信号线路、仪表供电 押 线路、安全联锁线路、补偿导线及本质安全型仪表线路和其他特殊仪表线路,应分别采 准 用各自的电缆导管。 精 5)爆炸和火灾危险环境的仪表线路及仪表设备安装 (4)爆炸危险区域电缆导管的安装: ①电缆导管之间及电缆导管与接线箱(盒)之间,应采用螺纹连接,螺纹有效啮合部分不应少于5扣,螺纹处应涂电力复 合脂,不得使用麻、绝缘胶带、涂料等,并应用锁紧螺母锁紧,连接处应保证良好的电气连续性。 ②当电缆导管穿过不同等级爆炸危险区域的隔墙时,分界处应用防爆管件并填充密实。 ③当电缆导管与仪表、检测元件、电气设备、接线箱连接时,或进入仪表盘、柜、箱时,应安装防爆密封管件,并应充 填密封。 (5)本质安全型仪表线路的安装: 8 7 ①本质安全电路和非本质安全电路不得共用一根电缆或穿同一根电缆导管。 9 1 4 8 ②采用芯线无分别屏蔽的电缆或无屏蔽的导线时,两个及其以上不同回路的本质安全电3路,不得共用同一根电缆或穿同一 信 根电缆导管。 微 系 ③本质安全电路与非本质安全电路在同一电缆桥架或同一电缆沟道内敷设时,应联采用接地的金属隔板或绝缘板隔离,或分 一 开排列敷设,其间距应大于50mm,并应分别固定牢固。 唯 (6)对爆炸危险区域的线路进行连接时,必须在设计要求采用的防爆接线箱内接线。接线必须牢固可靠、接地良好,并 应有防松和防拔脱装置。 2.自动化仪表管道施工要求 1)仪表管道施工的一般要求 (1)仪表管道安装前应将内部清扫干净,管端应临时封闭。需要脱脂的管道应经过脱脂合格后再安装。 (2)仪表管道埋地敷设时,必须经试压合格和防腐处理后再埋入。直接埋地的管道连接时必须采用焊接,并应在穿过道 路、沟道及进出地面处设置保护套管。 (5)不锈钢管固定时,不应与碳钢材料直接接触。不锈钢管与支架、固定卡子之间宜加设隔离垫板。 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 (7)高压钢管的弯曲半径宜大于管子外径的5倍,其他金属管的弯曲半径宜大于管子外径的3.5倍,塑料管的弯曲半径宜 大于管子外径的4.5倍。 (8) 直径小于13mm的铜管和不锈钢管,宜采用卡套式接头连接,也可采用承插法或套管法焊接连接。承插法焊接时, 其插入方向应顺着流体流向。 2)测量管道安装 (2)测量管道与高温设备、高温管道及低温管道连接时,应采取热膨胀补偿措施。 3)气动信号管道安装 (2)气动信号管道安装无法避免中间接头时,应采用卡套式接头连接;气动信号管道终端应配装可拆卸的活动连接件。 4)气源管道安装 (1)气源管道采用镀锌钢管时,应用螺纹连接,拐弯处应采用弯头,连接处应密封,缠绕密封带或涂抹密封胶时,不得 使其进入管内;采用无缝钢管时,应焊接连接,焊接时焊渣不得落入管内。 (2)气源管道末端和集液处应有排污阀,排污管口应远离仪表、电气设备和线路。 水平干管上的支管引出口应在干管的 上方。 (3)气源系统安装完毕后应进行吹扫,吹扫气应使用合格的仪表空气,先吹总管, 再吹干管、支管及接至各仪表的管 道。 (4)气源装置使用前,应按设计文件规定整定气源压力值。 6)仪表管路、管道试验 (1)水压试验介质应使用洁净水,奥氏体不锈钢管道进行试验时,水中氯离子含量不得超过25mg/L。在环境温度5℃以 下进行试验时,应采取防冻措施。 (2)液压试验的压力应为设计压力的1.5倍。7 8 1 9 (4)气压试验的压力应为设计压力的1.158倍4。 3 (5)真空管道压力试验应采用0.2MPa气 信 压试验压力。 微 (8)仪表气源管道、气动信号管道系或设计压力小于或等于0.6MPa的仪表管道,宜采用气体作为试验介质。 联 题 押 经典例题 准 【例题】(2022)下列关于精仪表管路管道试验说法正确的是( )。 A.液压试验的压力应为设计压 力的1.15倍 B.气压试验的压力应为设计压力的1.25倍 C.真空管道压力试验应采用0.4MPa的 气压试验压力 D.仪表管道设计压力为0.6MPa宜采用气 体做试验 『正确答案』D 『答案解析』A选项,液压试验的压力应为设计压 力的1.5倍;B选项,气压试验的压力应为设计压力的1.15倍;C选项,真空管 道压力试验应采用0.2MPa气压试验压力。 3.自动化仪表、管路及其附件脱脂 1)自动化仪表、管路脱脂一般要求 8 (1)用于脱脂的有机溶剂含油量不应大于50mg/L。 9 1 7 (2)脱脂溶剂不得混合使用,且不得与浓酸、浓碱接触。 信 3 8 4 (3)脱脂应在室外通风处或有通风装置的室内进行。施工中应采 用穿戴防护用品等微安全措施。 系 联 一 2)脱脂方法 唯 (1)有明显锈蚀的管道部位应先除锈再脱脂。 (2)采用擦洗法脱脂时,应使用不易脱落纤维的布或丝绸,不得使用棉纱。脱脂后,脱脂件上严禁附着纤维。 (3)经脱脂的仪表、控制阀、管子和其他管道组成件,应进行自然通风或用清洁无油、干燥的空气或氮气吹干。 4.4.3 自动化仪表系统调试要求 仪表调试程序应先单体设备或部件调试,后局部、区域调试和回路调试,最后整体系统联调。仪表试验包括:单台仪表的 校准和试验、仪表电源设备的试验、综合控制系统的试验、回路试验(检测回路、控制回路)和系统试验(报警系统、程序控 制系统和联锁系统)。仪表回路试验和系统试验必须全部检验。 1.自动化仪表调试的一般要求 (1)仪表在安装前,应进行检查、校准和试验。仪表安装前的校准和试验应在室内进行。试验室无电磁场干扰;室内温 度保持在10~35℃。 (2)仪表试验的电源电压应稳定。交流电源及60V以上的直流电源电压波动范围应为±10%,60V以下的直流电源电压波 动范围应为±5%。 (3)仪表试验的气源应清洁、干燥、压力稳定,露点比最低环境温度低10℃以上。 (4)校准和试验用的标准仪器仪表应具备有效的计量检定合格证明,其基本误差的绝对值不宜超过被校准仪表基本误差 绝对值的1/3。 (5)仪表工程在系统投用前应进行回路试验;仪表回路试验的电源和气源宜由正式电源和气源供给。 (6)仪表校准和试验的条件、项目、方法应符合设计要求。对于施工现场不具备校准条件的仪表,可对检定合格证明的 有效性进行验证。 (7)单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取,一般不应少于5个点;回路试验时,仪表校准点不应少于3个 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 点。 【例题】(2024)关于自动化仪表调试的做法,正确的是( )。 A.仪表试验时电源电压保持稳定 B.回路试验可在系统投用后进行 C.试验用仪表基本误差的绝对值大于被测仪表 D.单台仪表的校准点在仪表全量程内随机选取 『正确答案』A 『答案解析』仪表试验的电源电压应稳定。交流电源及60V以上的直流电源电压波动范围应为±10%,60V以下的直流电源电压 波动范围应为±5%。 2.单台仪表的校准和试验 (5)控制阀和执行机构的试验: ① 阀体压力试验和阀座密封试验等项目,可对制造厂出具的产品合格证明和试验报告进行验证,对事故切断阀应进行阀 座密封试验。 ② 应进行膜头、缸体泄漏性试验以及行程试验。 ③ 事故切断阀和设计规定了全行程时间的阀门,应进行全行程时间试验。 ④ 执行机构在试验时应调整到设计要求的工作状态。 3.仪表电源设备的试验 (1)电源设备的带电部分与金属外壳之间的绝缘电阻,当采用500V兆欧表测量时,不应小于5MΩ。 (2)电源设备应进行输出特性检查;不间断电源应进行自动切换性能试验。 8 7 1 9 5.回路试验和系统试验 8 4 3 回路试验应根据现场情况和回路的复杂 信 程度,按回路位号和信号类型合理安排。 回路试验应做好试验记录。综合控制系 微 统可先在控制室内,以与就地线路相连的系输入输出端为界进行回路试验,再与现场仪表连接进行整个回路的试验。 联 题 1)检测回路试验 押 准 (1)在检测回路的信号输入精端输入模拟被测变量的标准信号,回路的显示仪表部分的示值误差,不应超过回路内各单台 仪表允许基本误差平方和的平方根 值。 (2)温度检测回路可在检测元件的输出端向回路输入电阻值或毫伏值模拟信号。 (3)当现场不具备模拟被测变量信 号的回路时,应在其可模拟输入信号的最前端输入信号进行回路试验。 2)控制回路试验 (1)控制器和执行器的作用方向应符合设计 要求。 (2)通过控制器或操作站的输出向执行器发送控 制信号,检查执行器的全行程动作方向和位置应正确。执行器带有定位 器时应同时试验。 (3)当控制器或操作站上有执行器的开度和起点、终点信号显示时,应同时进行检查和试验。 8 4)程序控制系统和联锁系统试验 9 1 7 (3)联锁点多、程序复杂的系统,可先分项、分段进行试验 , 再进行整体检查试验。 信 3 8 4 (4)程序控制系统的试验应按程序设计的步骤逐步进行,其条件 判定、逻辑关系、微动作时间和输出状态等均应符合设计 系 要求。 联 一 (5)在进行系统功能试验时,可采用已试验整定合格的仪表和检测报 警开关唯的报警输出接点直接发出模拟条件信号。 【例题】(2018)关于回路试验规定的说法,正确的是( )。 A.回路显示仪表的示值误差应超过回路内单台仪表的允许误差 B.温度检测回路不能在检测元件的输出端向回路输入模拟信号 C.现场不具备模拟信号的测量回路应在最末端输入信号 D.控制回路的执行器带有定位器时应同时进行试验 『正确答案』D 『答案解析』A选项,回路的显示仪表部分的示值误差,不应超过回路内各单台仪表允许基本误差平方和的平方根值;B选 项,温度检测回路可在检测元件的输出端向回路输入电阻值或毫伏值模拟信号;C选项,当现场不具备模拟被测变量信号的回 路时,应在其可模拟输入信号的最前端输入信号进行回路试验。 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178