当前位置:首页>文档>第19讲 电梯设备、自动扶梯安装技术_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_04-机电《基础精讲班》康仁杰JG_17

第19讲 电梯设备、自动扶梯安装技术_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_04-机电《基础精讲班》康仁杰JG_17

  • 2026-03-05 19:25:08 2026-01-30 22:29:25

文档预览

2026-01-30 22:29:25

文档内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 3.5.2 电梯设备安装技术 1.电梯设备安装程序 1)曳引式电梯安装程序 设备进场验收→土建交接检验→井道照明及电气安装→井道测量放线→导轨安装→曳引机(主机)安装→限速器安装→机 房电气装置安装→轿厢、安全钳及导靴安装→轿厢电气安装→缓冲器安装→对重安装→曳引钢丝绳、悬挂装置及补偿装置安装 →开门机、轿门和层门安装→层站电气安装→调试→检验及试验→验收。 【例题】(2023)曳引式电梯施工程序中,曳引机安装的紧前工序是( )。 A.对重安装 B.导轨安装 C.轿箱安装 D.导靴安装 『正确答案』B 『答案解析』曳引式电梯安装程序:设备进场验收→土建交接检验→井道照明及电气安装→井道测量放线→导轨安装→曳引机 (主机)安装→限速器安装→机房电气装置安装→轿厢、安全钳及导靴安装→轿厢电气安装→缓冲器安装→对重安装→曳引钢 丝绳、悬挂装置及补偿装置安装→开门机、轿门和层门安装→层站电气安装→调试→检验及试验→验收。 2.曳引式电梯安装 1)土建交接验收 (2)对电梯机房、井道、底坑土建工程进行检测鉴定,机房内部、井道土建或钢架结构必须符合电梯土建布置图要求。 测量底坑深度及承载力是否符合图纸要求,轿厢缓冲器支座下的底坑地面应能承受满载轿厢静载4倍的作用力。 (3)厅门预留孔必须设有高度不小于1200mm的安全保护围封(安全防护门),采用左右开启方式,不能上下开启,应有 足够的强度,保护围封下部应有高度不小于100mm7的 8 踢脚板,机房通向井道的预留孔设置临时盖板。 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 (4)电梯主电源开关应能切断电梯正常使用情况下的最大电流。机房电源中性线和接地线应分开,接地装置的接地电阻 值不应大于4Ω。 7 8 1 9 (5)在机房入口处应设有一个照明电源控制开关。电梯井道内应设置永久性电气照明,8 4井道照明电压宜采用36V安全电 3 压,井道内照度不得小于50lx,井道最高点和最低点0.5m内应各装一盏灯,中间灯间距不超 信 过7m,并分别在机房和底坑设置控 微 制开关。 系 联 一 2)电梯设备进场验收 唯 (1)检查设备、部件等与装箱单相符,设备外观不存在明显的损坏。 (2)检查设备随机文件,随机文件包括土建布置图,产品出厂合格证,门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器等保证电梯 安全部件的型式试验证书复印件,设备装箱单,安装、使用维护说明书,动力电路和安全电路的电气原理图。 3)驱动主机安装 (1)驱动主机承重梁应采用钢板制作,钢板厚度不应小于20mm,承重梁埋入建筑结构承重墙内的长度宜超过墙中心 20mm,且不应小于75mm。承重梁安装完毕后应自检,然后上报监理单位组织验收,验收合格后承重梁两端支撑处用混凝土浇 筑固定。 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 (2)驱动主机吊装时,不应磕碰主机外壳,避免造成内部及外观损坏。主机安装完毕后,所有旋转部件外侧均应涂成黄 色,并标明电梯运行方向的箭头及文字说明。 (3)驱动主机减速箱内的油量应在油标所限定的范围内。驱动主机制动器动作应灵活,间隙调整符合设计要求,手动释 放制动器的操作部件应涂成红色。 8 7 1 9 4)导轨安装 8 4 3 信 (1)井道测量应依据电梯厂家提供的微井道布置图进行,制作样板架进行井道测量放线,测量用的线坠重量一般为5kg , 超高层的电梯井道,可相应增加线坠的系重量。 联 (2)导轨支架安装,每根导轨不题应少于2个支架,支架间距不宜大于2.5m。 押 准 精 8 1 7 9 8 4 信 3 微 (3)导轨采用压导板固定在支架上,支架与导轨背面之间的垫片厚 度不宜超过3m系m,垫片不宜超过3片,当导轨支架与导 轨背面之间的垫片厚度大于3mm、小于7mm时,垫片之间要点焊,若超过 7mm时,应先 联 用与导轨宽度相同的钢板垫入,再用垫 一 片进行调整,调整完毕后逐个拧紧压导板和导轨连接板螺栓。 唯 5)轿厢及对重(平衡重)系统安装 (3)钢丝绳严禁有死弯,当轿厢悬挂在两根钢丝绳或链条上,且其中一根钢丝绳或链条发生异常相对伸长时,装设的电 气安全开关应动作可靠。 (4)随行电缆严禁有打结和波浪扭曲现象,随行电缆在运行中应避免与井道内其他部件碰撞。当轿厢完全压在缓冲器上 时,随行电缆不得与底坑地面接触。 6)安全部件安装 (1)限速器安装。限速器外观应清洁无油污,动作速度整定封记完好,且无拆动痕迹。 (2)安全钳安装。安全钳的整定封记应完好,且无拆动痕迹。安全钳与导轨的间隙应符合电梯设计要求。 (3)缓冲器安装。缓冲器应无锈蚀、油路通畅,并按说明书要求注满缓冲器油。缓冲器动作试验时,其柱体从完全压缩 到完全复位,时间不能大于120s,缓冲器在未恢复到正常位置前,电气开关不能复位,电梯不能启动。 9)电梯整机验收 (1)动力电路、控制电路、安全电路必须有与负载匹配的短路保护装置;动力电路必须有过载保护装置。三相电源应 有断相、错相保护功能,使电梯不发生危险故障。 (2)限速器、安全钳、缓冲器、门锁装置必须与其型式试验证书相符。 (3)限速器与安全钳电气开关在联动试验中必须动作可靠,且应使驱动主机立即制动。 (5)对瞬时式安全钳,轿厢应载有均匀分布的额定载重量;对渐进式安全钳,轿厢应载有均匀分布的125%额定载重量。 (6)层门与轿门试验时,每层层门必须能够用三角钥匙正常开启,当一个层门或轿门非正常打开时,电梯严禁启动或继 续运行。 (7)电梯曳引能力试验时,轿厢在行程上部范围空载上行及行程下部范围载有125%额定载重量下行,分别停层3次以 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 上,轿厢必须可靠地制停(空载上行工况应平层)。轿厢载有125%额定载重量以正常运行速度下行时,切断电动机与制动器 供电,电梯必须可靠制动。当对重完全压在缓冲器上,且驱动主机按轿厢上行方向连续运转时,空载轿厢严禁向上提升。 (8)电梯安装后应进行运行试验;轿厢分别在空载、额定载荷工况下,按电梯设计规定的每小时启动次数和负载持续 率各运行1000次(每天不少于8h),电梯应运行平稳、制动可靠、连续运行无故障。 3.5.3 自动扶梯安装技术 2.自动扶梯(或自动人行道)安装 1)设备进场验收 (1)设备技术资料必须提供梯级、踏板的型式试验报告复印件,扶手带、胶带的断裂强度证明文件复印件。 (2)随机文件应该有土建布置图,产品出厂合格证,装箱单,安装、使用维护说明书,以及动力电路和安全电路的电气 原理图。 (3)设备零部件应与装箱单内容相符,设备外观不应存在明显的损坏。 2)土建交接验收 (1)建设单位、监理单位、土建单位、安装单位共同参与土建工程的验收,并办理交接手续。确认现场的水平基准线标 记和中心线标记;按设计图纸(土建图)的要求检查支撑端之间的距离、底坑的长宽高、提升高度和对角线长度;自动扶梯 (或自动人行道)上、下支撑面预埋钢板符合设计要求。 (2)井道周围必须设有保证安全的栏杆或屏障,其高度严禁小于1.2m。 (3)根据电梯设备供应商提供的电梯设备进场所需通道和搬运空间,检查确认是否有足够空间位置用于桁架的运输吊 装。 3.自动扶梯(或自动人行道)整机验收 1)外观验收 (2)自动扶梯梯级、自动人行道踏板或胶带上7 8 方,垂直净高度不应小于2.3m。 1 9 (3)在与楼板交叉处及各交叉设置的自动8 4扶梯、自动人行道之间,应在扶手带上方设置一个无锐利边缘的垂直防护挡 3 板,其高度不应小于0.3m,且至少延伸至扶手 信 带下缘25mm处。 微 系 联 题 押 准 精 2)绝缘电阻要求 导线之间和导线对地之间的绝缘电阻应大于1000Ω/V,动 力电路和电气安全装置电路不得小于 8 0.5MΩ,其他电路(控制、 照明、信号等)不得小于0.25MΩ。 1 7 9 3)安全保护验收 信 3 8 4 (1)自动扶梯(或自动人行道)无控制电压或电路接地故障及过 载时必须自动停止微运行。 4)设备性能验收 联 系 (1)自动扶梯(或自动人行道)的性能试验,在额定频率和额定电压 下,梯 唯 级一、踏板或胶带沿运行方向空载时的速度与 额定速度之间的允许偏差为±5%;扶手带的运行速度相对梯级、踏板或胶带速 度 的允许偏差为0~+2%。 (2)自动扶梯(或自动人行道)应进行空载制动试验,制停距离应符合要求。 (4)电气装置的主电源开关不应切断电源插座、检修和维护所必需的照明电源。 (5)通电空载试运行合格后进行负载试运行,并检测各安全装置动作是否准确。 【例题】(2024)关于自动扶梯整机验收时的绝缘电阻值的说法,错误的是( )。 A.信号电路的绝缘电阻不得小于0.25MΩ B.动力的绝缘电阻不得小于0.25MΩ C.控制电路的绝缘电阻不得小于0.25MΩ D.照明电路的绝缘电阻不得小于0.25MΩ 『正确答案』B 『答案解析』选项B错误,动力的绝缘电阻不得小于0.5MΩ。 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178