当前位置:首页>文档>22.第22讲-33通风与空调风系统施工技术(2)_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_26-机电《考点精讲班》苏婷、赵金凤HQ_苏婷

22.第22讲-33通风与空调风系统施工技术(2)_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_26-机电《考点精讲班》苏婷、赵金凤HQ_苏婷

  • 2026-03-13 00:52:25 2026-01-27 17:34:20

文档预览

2026-01-27 17:34:20

文档内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 2025环球网校一级建造师《机电工程管理与实务》考点精讲-第22讲 【课前学习建议】 本讲的学习内容如下: ①风管安装:一般技术要求、风管支吊架安装、柔性短管的安装技术要求、阀门及部件安装; ②风管制作安装的检验与试验; ③风管绝热施工技术。 此部分内容是考查案例题的重要知识,需要重点学习。 3.风管安装 1)一般技术要求 (1)当风管穿过封闭的防火、防7 8爆的墙体或楼板时,必须设置厚度不小于 1.6mm 的钢制防护套 1 9 4 管,风管与防护套管之间,应采用8不燃柔性材料封堵严密。(16案) 3 信 微 系 联 题 押 准 精 穿墙套管与墙体两侧平齐,穿楼板套管底端与楼板底面平齐,顶端应高出楼板面 30mm。(对比 建筑管道20、50mm) 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 一 唯 扫码关注更多 第 1 页 共 12 页 内容 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 (2)风管穿越建筑物变形缝空间时,应设置柔性短管;风管穿越建筑物变形缝墙体时,墙体处 应设置钢制套管,墙体一侧的 风管应设置柔性短管,风管与钢制套管之间采用不燃柔性材料封堵严密。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 (3)外保温风管必须穿越封闭的墙体时,应加设套管。 (4)风管内严禁其他管线穿越。 扫码关注更多 第 2 页 共 12 页 内容 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 (5)输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统,必须设置可靠的防静电接 地装置。(通用) (6)输送含有易燃、易爆气体的风管系统通过生活区或其他辅助生产房间时,不得设置接口。 (7)室外风管系统的拉索等金属固定件严禁与避雷针或避雷网连接。 (8)风管系统安装完毕后,应进行严密性检验,漏风量应符合规范允许的数值。(16案) 2)风管支吊架安装 (1)风管支吊架预制加工时,切断支、吊、托架的型钢及其开螺孔应采用机械加工,不得用电 气焊切割。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 (2)支吊架的设置不 应影响阀门、自控机构的正常动作,且不应设置在风口、检查门处,离风 口和分支管的距离不宜小于2 00mm。 8 1 7 9 8 4 风管托架设置在风口处 消防水管穿出风信口 3 微 支吊架设置于阀门处, 阀柄无法操作系 联 一 唯 离风口和分支管的距离不宜小于200mm。 扫码关注更多 第 3 页 共 12 页 内容 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 (3)风管吊架的吊杆直径不得小于 6mm,横担固定吊杆的螺栓上下应加锁母;保温风管应加木 质衬垫,其厚度不小于保温材料的厚度。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 (4)金属风管水平安装联,直径或边长小于等于 400mm 时,支吊架间距不应大于 4m;大于 400mm 题 时,间距不应大于 3m。 押 准 精 螺旋风管的支吊架的间距可为5m与3. 75m;薄钢板法兰风管的支吊架间距不应大于3m。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 (5)垂直安装的风管,应设置至少2个固定点,支架间距不应大于 4m。 扫码关注更多 第 4 页 共 12 页 内容 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 (6)悬吊的水平主、干风管直线长度大于 20m 时,应设置防晃支架或防止摆动的固定点,且每 个系统不应少于1个。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 (7)风管或空调设备使 用的可调节减振支吊架,拉伸或压缩量应符合设计要求。 (8)不锈钢板、铝板风管与碳素钢支架的接触处,应采取隔绝或防腐绝缘措施。 8 1 7 8 4 9 3)金属风管安装 信 3 微 (1)风管安装的位置、标高、走向,应符合设计要 求。现场风管系的接口不得缩小其有效过风截 联 面。 一 唯 (2)法兰的连接螺栓应均匀拧紧,螺母宜顺气流方向且 螺母 宜在同一侧。 (3)风管接口的连接应严密牢固。风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求,厚度不应小于 3mm。(22案二)垫片不应凸入管内,且不宜凸出法兰外;垫片接口交叉长度不应小于 30mm。 (4)风管与砖、混凝土风道的连接接口,应顺着气流方向插入,并应采取密封措施。风管穿出 屋面处应设置防雨装置,且不得渗漏。 扫码关注更多 第 5 页 共 12 页 内容 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 (5)风管的连接应平直,接口不得安装在墙内或楼板内。(通用) 8 7 1 9 4 3 8 信 (6)金属无法兰连接风管微的安装技术要求:(共板法兰) 系 ①风管连接处应完整,联表面应平整。 题 押 准 精 ②承插式风管的四周缝隙应一致 ,不应有折叠状褶皱。内涂的密封胶应完整,外粘的密封胶带应 粘贴牢固。 ③矩形薄钢板法兰弹簧夹连接时,微、中、低压系统风管的弹簧夹间距不大于 150mm,弹簧夹应 一正一反交错卡压固定,不应松动。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 (7)柔性短管的安装技术要求:(17、21案) ①柔性短管的长度宜为 150~250mm 与风管的连接不得采用抱箍固定的形式。 扫码关注更多 第 6 页 共 12 页 内容 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 柔性短管与角钢法兰组装时,可采用条形镀锌钢板压条的方式,通过铆接连接。压条翻边宜为 6~ 9mm,紧贴法兰,铆接平顺,铆钉间距宜为 60~80mm。 8 7 1 9 4 3 8 信 ②柔性短管的安装应松紧适微度、目测平顺,不应有强制性的扭曲。 系 联 题 押 准 精 软接头两侧不平 ③可伸缩金属或非金属柔性风管的长 度不宜大于 2m。柔性风管支吊架的间距不应大于 1500mm, 承托的座或箍的宽度不应小于25mm,两支架间风道的最大允许下垂应为100mm,且不应有死弯或塌凹。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 5)阀门、部件安装 (1)风阀安装 ①风管部件及操作机构的安装,应便于操作。 ②斜插板风阀安装时,阀板应顺气流方向插入;水平安装时,阀板应向上开启。 ③止回阀、定风量阀的安装方向应正确、便于操作,手动或电动操作装置应灵活可靠,阀板关闭 应严密。 ④直径或长边尺寸大于等于 630mm 的防火阀,或边长大于 1250mm 的弯头和三通,应设独立的支 扫码关注更多 第 7 页 共 12 页 内容 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 吊架。 (2)消声器及静压箱的安装技术要求 ①消声器及静压箱安装时,应设置独立支吊架,固定牢固。 ②当采用回风箱作为静压箱时,回风口处应设置过滤网。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 【课中知识拓展】 ①直径或长边尺寸大于等于630mm的防火阀; ②边长大于1250mm的弯头 ; ③边长大于1250mm的三通; ④消声器及静压箱安装时,应设置独立支吊架。 (3)风口的安装技术要求 ①通风与空调工程常见的风口类型主要 有:百叶风口、散流器、喷口、旋流风口、条缝形风口等, 风口与风管的连接应严密牢固,风口与装饰面贴 合应紧密,同一厅室、房间内的 8 相同风口的安装高度 1 7 应一致,排列应整齐。 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 ②风管安装的支吊架不应设置在风口处,至风口的距离不宜小于 200mm。 ③空调送风口边到火灾探测器的水平距离不应小于 1.5m。 ④送风机进风口不应与排烟风机出风口设在同一面上,当设在同一面时,两者边缘的水平距离不 应小于 20m,不足 20m 的排风口应高出进风口边缘 6m。(避免气流短路:气流走捷径,吸回风口形 成短路) 扫码关注更多 第 8 页 共 12 页 内容 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 侧送侧回出回风距离不良 4.风管制作安装的检验与试验 (1)风管批量制作前,对风管制作工艺进行检测或检验时,应进行风管强度与严密性试验。风 8 7 管强度试验压力, 1 9 4 8 低压风管为1.5倍的工作压信力3; 微 中压风管为1.2倍的工作系压力,且不低于750Pa; 联 高压风管为1.2倍的工题作压力。 押 准 精 风管在试验压力保持 5min 及以上时 间时,风管的咬口、接缝或其他连接处无开裂和张口等永久 性变形及损伤为合格。严密性试验压力为系 统工作压力,矩形金属风管允许漏风量的计算见式: 提示:漏风指数,与漏风路径流态有关,通 常为0.65 8 低压风管:Q≤0.1056P0.65 9 1 7 l 8 4 中压风管:Q≤0.0352P0.65 信 3 m 微 高压风管:Q≤0.0117P0.65 系 h 联 式中Q l ——低压风管允许漏风量; 唯 一 Q——中压风管允许漏风量; m Q——高压风管允许漏风量; h P——系统风管工作压力(Pa)。 扫码关注更多 第 9 页 共 12 页 内容 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 (2)风管系统安装完成后,应对安装后的主、干风管分段进行严密性试验。严密性检验,主要 8 检验风管、部件制作加工后的咬口缝、7铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性,检验 1 9 4 合格后方能交付下道工序。(二级3 812多、17案、23案) 信 微 系 联 题 押 准 精 (3)排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性应符合中压风管的要求。 记忆:遍地烟尘 5.风管绝热施工技术 8 (1)风管的绝热材料,常见的如橡塑海绵板 、铝箔玻璃棉板、铝箔岩棉1 7板等,进场施工前,应 9 对导热系数或热阻、密度、吸水率等性能指标进行 复 验,检验方法为现场 信 随3 8 4 机抽样送检,核查复验报 告。 微 系 联 一 唯 (2)风管的绝热层、绝热防潮层和保护层,应采用不燃或难燃材料,材质、密度、规格与厚度 应符合设计要求。穿越防火隔墙两侧各 2m 范围内的风管绝热材料应采用不燃材料。 (3)风管、部件及空调设备绝热工程施工应在风管系统防腐和漏风量测试合格后进行。 (4)风管的绝热层应满铺,表面应平整,不应有裂缝、空隙等缺陷;防潮层(包括绝热层的端 部)应完整,并封闭良好。 (5)风管部件的绝热不得影响操作功能,调节阀绝热要保留调节手柄的位置,保证操作方便。 风管系统上经常拆卸的法兰、阀门、过滤器及检查点等采用可单独拆卸的绝热结构。 扫码关注更多 第 10 页 共 12 页 内容 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 【例题·单选】下列加固方式中,风管加固通常不采用的是( )。【2022】 A.槽钢内支撑 B.钢管内支撑 C.圆钢内支撑 D.扁钢内支撑 【答案】A 【解析】风管的加固形式有:角钢加固、折角加固、立咬口加固、扁钢内支撑、镀锌螺杆内支撑、 钢管内支撑加固。 【例题·单选】关于消声器、消声弯头制作安装的说法,正确的是( )。【2023】 A.边长为630mm矩形消声弯管必须设置吸声导流片 B.消声器内消声材料的织物覆盖层应逆气流方向搭接 C.消声器内织物覆盖层的保护层可 使用普通的铁丝网 8 7 D.消声器安装时,必须设置独立9 1的支、吊架固定牢固 4 8 【答案】D 信 3 微 【解析】A平面边长大于系800mm时必须设置,错误。 联 B顺气流方向搭接,错题误。 押 C保护层应采用不易准锈蚀的材料,不得采用普通铁丝网,错误。 精 【例题·单选】风管批量制作前,对风管制作工艺进行检验时,应进行( )。 A.通水试验 B.强度与严密性试验 C.水压试验 D.抽真空试验 【答案】B 【解析】风管批量制作前,对风管制作工艺进行检验时,应进行风管强度与严密性试验。 【例题·案例节选】【2016】 【问题】指出图中的风管及配件安装不符合 规范要求之处,写出正确的规 8 范要求? 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 【参考答案】 (1)风管穿墙套管厚度为1.2mm不符合规范要求,正确的是厚度应不小于1.6mm的钢板; (2)防火阀距防火墙表面距离为250mm不符合规范要求,正确的是应不大于200mm; (3)风管支架设置不符合规范要求,正确的是防火阀长边大于630mm,宜设置独立支吊架; (4)风管与套管之间水泥砂浆密封不符合规范要求,应采用不燃的柔性材料封堵。 扫码关注更多 第 11 页 共 12 页 内容 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用 请勿外泄 【例题·案例节选】【2020】 【背景资料】检查金属风管制作质量时,监理工程师对少量风管的板材拼接有十字形接缝提出整 改要求。安装公司进行了返修和加固,风管加固后外形尺寸改变但仍能满足安全使用要求,验收合格。 【问题】监理工程师提出整改要求是否正确?说明理由。加固后的风管可按什么文件进行验收? 【参考答案】监理工程师提出整改要求正确。 理由:风管板材拼接缝应错开,不得有十字形拼缝。加固后,虽然改变了外形尺寸但仍能满足安 全和使用功能要求,可按技术处理方案和协商文件要求予以验收。 【例题·案例节选】【2021】 【背景资料】在施工质量检查时,监理工程师要求项目部整改下列问题: (1)个别柔性短管长度为300mm,接缝采用粘接; (2)矩形柔性短管与风管连接采用抱箍固定; (3)柔性短管与法兰连接采用压板铆接,铆钉间距为100mm。 【问题】 3.监理工程师要求项目部整改的要求是否合理?说明理由。 【参考答案】 3.(1)监理工程师要求项目部整改合理。 (2)理由1:柔性短管长度宜为81 50~250mm; 7 1 理由2:矩形柔性短管与风管连4 9接不得采用抱箍固定; 8 3 理由3:柔性短管与法兰组装信宜采用压板铆接连接,铆钉间距宜为60~80mm。 微 系 联 题 押 准 精 连接部位 间距/长度 普通钢板风管与法兰电焊 焊点间距≤100mm 玻璃风管法兰螺孔 螺孔间距≤120mm 柔性短管与法兰压板铆接 铆钉间距60~80mm 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 扫码关注更多 第 12 页 共 12 页 内容 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178