文档文本内容
2026二建劲松机电 微信公众号: 劲松机电
劲松机电寄语:
窗外有风景,笔下有前途,低头是题海,抬头是未来!现在有多努力,未来就有多幸运。
建筑电气施工技术
通风与空调工程施工技术
1.【劲松习题】下列风管工作压力,属于中压风管系统的是( )。
A.P≥-125Pa B.1500Pa<P≤2500Pa C.P≤125Pa D.500Pa<P≤1500Pa
2.【劲松习题】下列风管的制作材料,必须为不燃或者难燃材料的是( )。
A.低温送风空调风管 B.防排烟的柔性短管
C.净化空调送风风管 D.复合风管的覆面材料
E.高压系统送风风管
3.【劲松习题】关于风管连接符合要求的是( )。
A.板材的拼接采用咬口连接、铆接、焊接连接
B.风管与风管连接采用焊接
C.板材拼接不得有十字形接缝
D.板材连接缝应该达到缝线顺直、平整、严密牢固、不露保温层
E.同一批加工的相同规格法兰不能互换
4.【劲松习题】有关金属风管板材制作的说法正确的是( )。
A.板厚小于等于1.2mm的风管与角钢法兰连接时,采用翻边铆接
B.排油烟系统风管与法兰应采用间断焊
C.中、低压系统矩形风管法兰螺栓及铆钉间距小于等于120mm
D.高压系统矩形风管法兰螺栓及铆钉间距小于等于100mm
E.镀锌钢板采用咬口连接或铆接,不得采用焊接连接
5.【劲松习题】下列金属风管中,应采取加固措施的有( )。
A.直径800mm,长度 1200mm的圆形风管 B.直径1000mm,长度 1500mm的螺旋风管
C.直径大于850mm,总表面积5m²的圆形风管 D.边长650mm,长度 1000mm低压矩形风管
E.单边平面面积大于1.5m²中压矩形风管
6.【劲松习题】风管制作时,应针对风管的( )采取相应的加固措施。
A.工作压力 B.风速流量 C.板材厚度 D.风管长度 E.断面尺寸
7.【劲松习题】矩形风管通常采用( )加固件进行加固。
A.角钢 B.工字钢 C.轻钢型材 D.钢板折叠 E.圆钢
8.【劲松习题】为减少风管局部阻力和噪声,矩形风管的内斜线和内弧形弯头应设( )。
A.导流片 B.隔板 C.消声片 D.夹板
1 听课、刷题扫一扫2026二建劲松机电 微信公众号: 劲松机电
9.【劲松习题】风管系统安装要点不包括( )。
A.支吊架不宜设在风口、防火阀、检查门、自控装置处
B.切断支吊架的型钢应采用机械加工
C.穿楼板套管顶端与楼板底面平齐
D.电缆穿越风管时采用不燃材料做套管
E.风管穿过需要封闭的防火墙时,设厚度不小于1.2mm钢制防护套管
10.【劲松习题】风管内输送含有腐蚀介质的气体,应采用( )。
A.耐热橡胶板 B.软聚氯乙烯板 C.耐酸橡胶板 D.防火材料 E.不燃的耐温材料
11.【劲松习题】风管安装就位的程序通常为( )。
A.先上层后下层 B.先下层后上层 C.先立管后水平管 D.先主干管后支管 E.先支管后主干管
12.【劲松习题】风管系统安装中,下列部件需设独立支吊架( )。
A.直径650mm 防火阀 B.直径1200mm弯头 C.直径1500mm三通 D.消声器 E.静压箱
13.【劲松习题】工作压力 600Pa 的风管,试验压力为( )。
A.720Pa B.750Pa C.900Pa D.1000Pa
14.【劲松习题】下列风管系统的严密性试验,应符合中压风管规定的是( )。
A.除尘系统 B.排风系统 C.洁净空调系统 D.低温送风系统 E.变风量空调系统
15.【劲松习题】风管制作安装完成后,必须对风管的( )进行严密性检验。
A.板材 B.咬口缝 C.铆接孔 D.法兰翻边 E.管段接缝
16.【劲松习题】空调水系统的施工技术要求说法正确的是( )。
A.冷(热)水管道与支、吊架之间,应设置软衬垫
B.冷凝水排水管的坡度宜大于或等于8‰
C.凝结水系统应进行通水试验
D.工作压力大于1.0MPa 的阀门应进行壳体强度和阀瓣密封性能的试验
E.水系统管道在与制冷机组、空调设备连接后,应进行管道系统冲洗
17.【劲松习题】通风空调设备安装中,冷却塔安装应符合的规定有( )。
A.进风侧距建筑物应大于 1m
B.冷却塔安装应水平
C.同一冷却水系统各台冷却塔水面高度偏差不应大于30mm
D.布水器应布水均匀
E.在焊接作业前完成填料安装
18.【劲松习题】通风空调设备安装技术要求说法正确的是( )。
A.风机安装前应检查电机接线是否正确 B.风机与风管连接采用柔性短管
C.水泵减振板采用型钢制作或采用钢筋混凝土浇筑 D.风阀开启方向应逆气流方向
E.开式水箱与管道连接前,进行水压试验
19.【劲松习题】风机盘管机组安装说法正确的是( )。(26修改)
2 听课、刷题扫一扫2026二建劲松机电 微信公众号: 劲松机电
A.与凝结水管连接宜设置金属软管 B.进场时同厂家的数量在500台及以下时,抽检2台
C.安装后宜进行风机三速试运转 D.盘管水压试验压力为工作压力的1.5倍,时间为2min
E.供回水管道的连接采用耐压值大于或等于1.5倍工作压力的透明软管
20.【劲松习题】风管系统上一般不采用可单独拆卸的绝热结构是( )。
A.法兰 B.阀门 C.过滤器 D.消声器
21.【劲松习题】通风空调系统联合试运转及调试中,对防排烟系统需测定的参数有( )。
A.风量 B.湿度 C.气流速度 D.风压 E.静压差
22.【劲松习题】系统非设计满负荷条件下的联合试运行规定不包括( )。
A.系统总风量调试结果与设计风量的允许偏差为8%
B.各风口的风量与设计风量的允许偏差12%
C.空调冷却水系统总流量与设计流量的偏差13%
D.定流量系统的各空气处理机组的水流量允许偏差应为15%
23.【劲松习题】洁净空调风管拼接缝的说法不正确的是( )。
A.不得有横向接缝 B.风管的十字形接缝必须涂密封胶
C.尽量减少纵向拼接缝 D.矩形风管边长不大于 800mm 时,不得有纵向接缝
24.【劲松习题】洁净风管系统安装时,法兰垫料应采用不产尘和不易老化的( )。
A.弹性材料 B.硬质材料 C.软质材料 D.干净材料
25.【劲松习题】高效过滤器的安装说法正确的是( )。
A.应在具备洁净条件下安装 B.洁净室的内装修工程必须全部完成
C.外层包装在洁净室内方能拆开 D.安装前重点检查滤料是否符合要求
E.按规范要求对过滤器进行现场扫描检漏
26.【劲松习题】高效过滤器安装前,系统连续试运行( )以上。
A.2h B.8h C.12h D.24h
27.【劲松习题】洁净空调工程系统的调试应在( )下进行,其检测结果应全部符合设计要求。
A.密封条件 B.空态或静态 C.洁净环境 D.一定温湿度条件
28.【劲松习题】下列属于生物洁净室洁净水平最高要求的是( )。
A.ll级 B.l级 C.N9 D.N1
29.【劲松习题】净化空调系统风管中,必须涂抹密封胶的部位有( )。
A.咬口缝 B.橡胶圈 C.翻边处 D.铆钉处 E.焊缝
30.【劲松习题】空调风管严密性试验的试验压力是( )。
A.1.2倍的系统工作压力 B.中压系统压力 C.1.5倍的系统工作压力 D.系统工作压力
31.【劲松习题】净化空调系统的检测和调整应在系统正常运行( )及以上,达到稳定后进行。
A.24h B.16h C.12h D.8h
3 听课、刷题扫一扫2026二建劲松机电 微信公众号: 劲松机电
32.【劲松习题】风管系统安装完毕,必须进行严密性检验,严密性检验应( )。
A.以主干管为主 B.检验全部工程 C.按系统20%比例抽检 D.检验全部支管
33.【劲松习题】通风系统调试的施工程序中,风量平衡调整的紧前工序是( )。
A.风量测试 B.测试仪器准备 C.流量测试 D.风机设备检查
34.【劲松习题】风管安装时,其支吊架或托架不宜设置在( )处。
A.风口 B.消声器 C.阀门 D.检查门 E.自控装置
35.【劲松习题】空调系统绝热材料进场的节能见证取样检验,包括的性能有( )。
A.品牌 B.导热系数 C.密度 D.燃烧性能 E.厚度
36.【劲松习题】洁净空调系统制作风管的( ),均按中压和高压系统的风管要求进行。
A.洁净度 B.加固 C.严密性 D.刚度 E.表面平整度
37.【劲松习题】通风系统风量的测定和调整不包括( )。
A.通风机 B.风口 C.排风机 D.系统平衡
38.【劲松习题】空调水系统的开机顺序正确的是( )。26新增
A.冷却塔 →冷却水泵 → 空调末端装置→冷冻水泵→制冷机组
B.制冷机组→冷冻水泵→冷却水泵 →冷却塔→空调末端装置
C.制冷机组→冷却塔→冷却水泵 →冷冻水泵→空调末端装置
D.冷却塔 →冷冻水泵→ 空调末端装置→冷却水泵→制冷机组
39.【劲松习题】关于空调机组安装说法正确的是( )。26新增
A.严寒地区的新风机组新风出口侧应设防冻电动风阀
B.四管制的机组,热盘管应布置在出风端
C.通用机组在700Pa 静压下漏风率不应大于2%
D.现场组装的组合式空调机组,组装完成前应进行漏风量的检测
E.过滤器应在单机试运行完成后安装
40.【劲松习题】关于风管穿越建筑物变形缝的安装说法正确的是( )。26新增
A.变形缝无隔断墙时变形缝处采用钢制防护套管
B.变形缝有一道隔断墙时,墙上设钢制防护套管
C.变形缝有两道隔断墙时,两道隔断墙的外侧200mm处各装一个70℃排烟阀
D.变形缝有一道隔断墙时,隔断墙的变形缝侧设不燃的柔性短管连接风管
E.变形缝有两道隔断墙时,隔断墙另一侧安装一个70℃防火阀
4 听课、刷题扫一扫