【例题】关于供配电系统设计的说法,正确的是( )。
A.应急电源与非应急电源之间,可以并列运行
B.消防和非消防负荷可以共用柴油发电机组
C.低压配电室至楼层配电箱宜采用放射配电
D.备用电源可低于用电设备供电容量的要求
『正确答案』B
『答案解析』《供配电系统设计规范》:(2)应急电源与非应急电源之间,应采取防止并列运行的措施。(4)备用电源应满
足用电设备连续供电时间和供电容量的要求。(6)当民用建筑的消防负荷和非消防负荷共用柴油发电机组时,应具备火灾时
切除非消防负荷的功能,消防负荷应设置专用的回路,应具备储油量低位报警或显示的功能。(9)由低压配电室至各层配电
箱或分配电箱,宜采用树干式或放射式与树干式相结合的混合式配电。
【例题】室外照明场所宜采用( )。
A.LED光源
B.细管径直管形三基色荧光灯
C.金属卤化物灯
D.高压钠灯
E.大功率细管径直管形荧光灯
『正确答案』ACD
『答案解析』
细管径直管形荧光灯 金属卤化物灯 高压钠灯 小功率陶瓷金属卤化物灯
LED光源
三基色 大功率
灯具安装高度较低的房间 √ √7 8
1
9
灯具安装高度较高的场所 √ 8 4 √ √ √
3
信
重点照明 √ 微 √
系
室外照明 √联 √ √
题
押
准
【例题】关于洁净手术室净精化空调系统的说法正确的有( )。
A.Ⅰ级洁净手术室应每间采用独立的净化空调系统
B.Ⅱ级洁净手术室应每间采用独立的净化空调系统
C.Ⅲ级洁净手术室由3间~5间合用一个净化系统
D.净化空调系统可为集中式或回风自循环处理方式
E.负压手术室顶棚排风口入口处必须设高效过滤器
『正确答案』 ABDE
『答案解析』Ⅰ、Ⅱ级洁净手术室与负压手术室应每间采用独立净化空调系统,Ⅲ、Ⅳ级洁净手术室可2~3间合用一个系统。净
化空调系统可为集中式或回风自循环处理方式。负压手术室顶棚排风口入口处以及室内回风口入口处均必须设高效过滤器,并
应在排风出口处设止回阀,回风入口处设密闭阀。
8
7
【例题】当设有集中热水系统时,分区静水压力不宜大于( )。 9 1
4
A.0.2MPa 3 8
信
B.0.45MPa 微
系
C.0.55MPa 联
D.0.6MPa 一
唯
『正确答案』C
『答案解析』当生活给水系统分区供水时,各分区的静水压力不宜大于0.45MPa;当设有集中热水系统时,分区静水压力不宜
大于0.55MPa。
【例题】承重结构所用的钢材合格保证中不包括( )。
A.屈服强度
B.硫、磷含量
C.断后伸长率
D.碳含量
『正确答案』D
『答案解析』承重结构所用的钢材应具有屈服强度、抗拉强度、断后伸长率和硫、磷含量的合格保证,对焊接结构尚应具有碳
当量的合格保证。
【例题】根据《石油化工静设备安装工程施工质量验收规范》GB 50461-2008,下列关于设备安装测量基准的描述正确的
有( )。
A.卧式设备两侧水平方位线作为垂直度的测量基准
B.套管式换热器以顶层换热管的上表面作为水平度的测量基准
C.设备支座的底面作为安装标高的基准
D.球形储罐以赤道线作为垂直度的测量基准
E.立式设备任意两条相邻的方位线作为设备水平度测量基准
『正确答案』BC
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
『答案解析』卧式设备两侧水平方位线作为水平度的测量基准,故A错误。球形储罐以赤道线作为水平度的测量基准,故D错
误。立式设备任意两条相邻的方位线作为设备垂直度测量基准,故E错误。
【例题】根据《光伏发电站施工规范》,汇流箱进线端及出线端与汇流箱地端绝缘电阻不应小于( )。
A.25MΩ
B.10MΩ
C.20MΩ
D.12MΩ
『正确答案』C
『答案解析』汇流箱进线端及出线端与汇流箱地端绝缘电阻不应小于20MΩ。