文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2025环球网校一级建造师《市政公用工程管理与实务》精讲班
第15讲
4.预应力混凝土施工技术
1)预应力混凝土定义
预应力混凝土是在结构受到外部承重之前,先对着受拉部位的结构施加一定的压力,用以抵消外
部承重带来的混凝土拉应力。而提前施加的压力就是预压应力,简称预应力。这样做的目的是减小拉
应力,延缓构件开裂(或者不开裂),从而提升构件的抗裂性能和刚度。
2)预应力混凝土构件的施工方法
(1)先张法。一般用于预制构件,在混凝土灌注之前,先将由钢丝(钢绞线或钢筋)组成的预应
力筋张拉到某一规定应力,并用锚具锚于台座两端支墩上,接着安装模板、构造钢筋和零件,然后灌
注混凝土并进行养护。当混凝土达到规定强度后,放松两端支墩的预应力筋,通过粘结力将预应力筋
中的张拉力传给混凝土而产生预压应力。一般用于预制构件。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
扫码关注更多内容
第 1 页 共 3 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
5)预应力张拉施工
(1)基本要求
①预应力筋的张拉控制应力必须符合设计要求。
②预应力筋采用应力控制方法张拉时,应以伸长值进行校核。实际伸长值与理论伸长值的差值应
符合设计要求;设计无要求时实际伸长值与理论伸长值之差应控制在 6%以内。否则应暂停张拉,待
查明原因并采取措施后,方可继续张拉。
补充解释:±6%就是基于理论伸长量的上下限。假设理论伸长量是100mm,那么我们实际张拉出
来的伸长量不得大于100×1.06=106mm,也不得小于100×0.94=94mm。允许误差指的就是若理论伸长
量为100mm,实际伸长量可以在94~106mm之间。
③预应力张拉时,应先调整到初应力,该初应力宜为张拉控制应力的10%~15%,伸长值应从初
应力时开始量测。
⑥张拉设备的校准期限不得超过半年,且不得超过200次张拉作业。张拉设备应配套校准,配套使用。
(2)先张法预应力施工
①张拉台座应具有足够的强度和刚度,其抗倾覆安全系数不得小于1.5,抗滑移安全系数不得小
于1.3。张拉横梁应有足够的刚度,受力后的最大挠度不得大于2mm。锚板受力中心应与预应力筋合
力中心一致。
8
台座受力后:不移动、不倾覆、1不7变形。
9
4
②预应力筋连同隔离套管应在3 8钢筋骨架完成后一并穿入就位。就位后,严禁使用电弧焊对梁体
信
微
钢筋及模板进行切割或焊接。隔离套管内端应堵严。
系
联
题
押
准
精
隔离套管目的:
避免预应力筋端头受压分散梁板的受压 面。
严禁使用电弧焊对梁体钢筋及模板进行切割或焊接?
8
电弧焊切割钢筋,溅下铁水产生高温,侵害 预应力筋,导致应力损失或9丧1
7
失。(一般用切割机、
8
4
砂轮锯) 信 3
微
③同时张拉多根预应力筋时,各根预应力筋的初始应 力应一致。张系拉过程中应使活动横梁与固定
联
横梁始终保持平行。 一
唯
④张拉程序应符合设计要求,设计未要求时,其张拉程序 应 符合表2.1-5的要求。
初应力:一般为张拉控制应力的10%~15%左右。
1.05σcon:弥补后期应力损失。
持荷2min后出现0:不是放松到0,是指松弛损失视为0。
松弛率:材料在长期保持拉应力时,出现应力逐渐下降的现象为应力松弛,这种损失量相对初应
力的比例。
普通松弛力筋指标≤8%;低松弛力筋指标≤2.5%
扫码关注更多内容
第 2 页 共 3 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
⑤张拉过程中,预应力筋不得断丝、断筋或滑丝。
⑥放张预应力筋时混凝土强度必须符合设计要求,设计未要求时不得低于强度设计值的 75%。放
张顺序应符合设计要求,设计未要求时,应分阶段、对称、交错地放张。放张前,应将限制位移的模
板拆除。
先张法预应力施工流程:
1.制作台座
2.涂刷隔离剂
3.绑扎钢筋
4.安装预应力筋及隔离套管
5.张拉预应力筋
6.隔离套管封堵
7.安装模板
8.浇筑混凝土
9.养护
10.放张预应力筋(不得低于强度设计值的75%)
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多内容
第 3 页 共 3 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178