文档内容
[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
4.2.2 构筑物施工技术
3.构筑物施工(2022案例五②底板浇筑方量计算)
1)施工方案与流程
(2)整体式现浇钢筋混凝土池体结构施工流程为:测量定位→土方开挖及地基处理→垫层施工→防水层施工→
底板浇筑→池壁及柱浇筑→顶板浇筑→功能性试验。(2018案例)
(3)单元组合式现浇钢筋混凝土水池工艺流程为:测量定位→土方开挖及地基处理→中心支柱浇筑→池底防渗
层施工→浇筑池底混凝土垫层→池内防水层施工→池壁分块浇筑→底板分块浇筑→底板嵌缝→池壁防水层施工
→功能性试验。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
2)施工技术要点
(1)模板、支架施工
③采用穿墙螺栓平衡混凝土浇筑对模板的侧压力时,应选用两端能拆卸的螺栓或在拆模板时可拔出的螺栓,并应
符合下列规定:
a.两端能拆卸的螺栓中部应加焊止水环,止水环不宜采用圆形,且与螺栓满焊牢固。
b.螺栓拆卸后混凝土壁面应留有40〜50mm深的锥形槽。
c.在池壁形成的螺栓锥形槽,应采用无收缩、易密实、具有足够强度、与池壁混凝土颜色一致或接近的材料封堵。
(2018案例)[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
f.池壁模板可先安装一侧,绑完钢筋后,分层安装另一侧模板,或采用一次安装到顶而分层预留操作窗口的施工
方法。分层安装模板,每层层高不宜超过1.5m;分层留置的窗口其层高不宜超过3m,水平净距不宜超过1.5m。(2022
案例五②)
(2)钢筋施工(略)
(3)无粘结预应力施工(2015.26工序)
①施工工艺流程:
钢筋施工→安装内模板→铺设非预应力筋→安装托架筋、承压板、螺旋筋→铺设无粘结预应力筋→安装外模板→
混凝土浇筑→混凝土养护→拆模及锚固肋混凝土凿毛→割断外露塑料套管并清理油脂→安装锚具→安装千斤顶
→同步加压→量测→回油撤泵→锁定→切断无粘结筋(留100mm)→锚具及钢绞线防腐→封锚混凝土。