文档内容
[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
2.1.2 桥梁结构施工通用施工技术
4.预应力混凝土施工技术
1)预应力混凝土定义
目的是减小拉应力,延缓构件开裂(或者不开裂),从而提升构件的抗裂性能和刚度。
2)预应力混凝土构件的施工方法
(1)先张法。
先张法梁(板)预制流程:施工准备→张拉台座施工→穿预应力筋、调整初应力→张拉预应力筋→钢筋骨架
制作→安装芯模、立侧模→浇筑混凝土→混凝土养护→拆模→放松预应力筋→场内移运、存放。P80[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
(2)后张法。
后张法预制T梁
后张法箱梁P80
后张法梁(板)预制流程:施工准备→预制场布置与建设→安装底模、侧模→安装底板、腹板钢筋及预应力[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
管道→安装内模→安装顶板钢筋及预应力管道→安装预应力筋→安装端模→浇筑混凝土→混凝土养护→拆除
端模、内模、侧模→预应力筋张拉→预应力管道压浆→封锚→场内移运、存放。
3)预应力筋及管道(孔道)
(1)预应力筋材料要求
a.钢丝每批质量不大于60t。钢丝应逐盘进行形状、尺寸和表面检查。从检查合格的钢丝中抽取5%,但不少
于3盘,进行力学性能试验及其他试验。
b.钢绞线每批重量不大于100t(改)。钢绞线应逐卷进行外形尺寸和表面检查。
c.无粘结预应力筋每批产品质量不应大于60t。外观应逐盘卷检验。(增)
d.预应力筋和金属管道在室外存放时,时间不宜超过6个月。预应力锚具、夹具和连接器应在仓库内配套保
管。预应力钢丝应在清洁、干燥,且具有防雨防潮条件下分类贮存。无粘结预应力筋在成品堆放期间,应按
不同规格分类堆放在通风良好的仓库中;露天堆放时,不应放置在受热影响的场所,不宜直接与地面接触,
并应覆盖防雨布;成盘叠加堆放时,最下盘无粘结预应力钢绞线之上堆放的钢绞线不应超过1000kg。
(JG/T161-2016 10.2贮存 4000Kg)
(2)预应力筋的制作(2016案例钢绞线用量计算/2021案例四入库查验资料,复试项目,钢绞线用量计
算)
②预应力筋宜使用砂轮锯或切断机切断,不得采用电弧切割。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
(3)管道与孔道
③管道的检验:
a.管道进场时,应检查出厂合格证和质量保证书,核对其类别、型号、规格及数量,应进行管道外观质量检
查、径向刚度和抗渗漏性能检验。
4)锚具、夹具和连接器
(1)基本要求(略)