2.1.2 桥梁结构施工通用施工技术
(3)支架宜采用新型盘扣式钢管支架,结构应具有足够的承载力和整体稳定性,其承载力和稳定性必须进
行检算。支架设计时验算应考虑梁体、模板、支架自重,施工荷载,风荷载等荷载效应组合,并应考虑梁体
预应力筋张拉等不同工况可能出现的最不利荷载情况。
(4)承插型盘扣式钢管支架拼装支架时,必须严格掌握可调底托和顶托的可调范围,留在立杆内长度应不
少于150mm,防止因“过调”导致底、顶托失稳,同时保证底、顶托自由端长度符合规范要求。严格控制竖
杆的垂直度、剪刀撑及扫地杆的间距和数量,保证钢管及支架整体稳定性,翼缘板外侧应设置工作通道。施
工用脚手架和便道(桥)不应与支架相连接。(2023案例四顶托作用,如何操作,支架验收人员,支架缺少
杆件等)
(6)钢管满堂支架搭设完毕后,支架应进行预压,以检验结构的承载能力和稳定性、消除其非弹性变形、
观测结构弹性变形及基础沉降情况。预压加载可按最大施工荷载的60%、80%、100%分三次加载,加载时应
对称、分层进行,禁止集中加载、卸载,每级加载完毕1h后进行支架的变形观测,加载完毕后宜每6h测量
一次变形值。
预压卸载时间以支架地基沉降变形稳定为原则确定,最后两次沉落量观测平均值之差不大于2mm时,即可终
止预压卸载。如采用砂袋或土袋预压,应做好雨天的防水排水工作,防止砂、土袋吸水,加大预压重量。
2018案例
门式钢管支架不得用于搭设满堂承重支架体系。
3)模板制作与安装(略)[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
4)模板、支架和拱架的拆除
(1)模板、支架和拱架拆除应符合下列要求:
①非承重侧模应在混凝土强度能保证结构棱角不损坏时方可拆除,混凝土强度宜为2.5MPa及以上。2021案
例四
②芯模和预留孔道内模应在混凝土抗压强度能保证结构表面不发生塌陷和裂缝时方可拔出。
③钢筋混凝土结构的承重模板、支架,应在混凝土强度能承受其自重荷载及其他可能的叠加荷载时,方可拆
除。(2020.27A②)
(3)模板、支架和拱架拆除应遵循“先支后拆、后支先拆”的原则(2022.27B②)。支架和拱架应按几个循
环卸落,卸落量宜由小渐大(2022.27C②)。每一循环中,在横向应同时卸落、在纵向应对称均衡卸落
(2022.27D②)。简支梁、连续梁结构的模板应从跨中向支座方向依次循环卸落(2022.27E②);悬臂梁结构
的模板宜从悬臂端开始顺序卸落。
(4)预应力混凝土结构的侧模应在预应力张拉前拆除;底模应在结构建立预应力后拆除。
小试牛刀
下列影响因素中,不属于设置支架施工预拱度应考虑的是( )。
A.支架承受施工荷载引起的弹性变形
B.支架杆件接头和卸落设备受载后压缩产生的非弹性变形
C.支架立柱在环境温度下的线膨胀或压缩变形
D.支架基础受载后的沉降
答案:C[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
关于预应力混凝土结构模板拆除的说法,正确的是( )。
A.侧模应在预应力张拉前拆除
B.侧模应在预应力张拉后拆除
C.模板拆除应遵循先支先拆,后支后拆的原则
D.连续梁结构的模板应从支座向跨中方向依次循环卸落
答案:A