文档内容
[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
2.1.2 桥梁结构施工通用施工技术
3.混凝土施工技术
混凝土的抗压强度是通过试验得出的,用边长为150mm的立方体试件作为混凝土抗压强度的标准尺寸试件。
按照规范制作边长为150mm的立方体在标准养护[温度(20±2)℃、相对湿度在95%以上]条件下,养护至
28d龄期,用标准试验方法测得的极限抗压强度,称为混凝土标准立方体抗压强度,混凝土的强度等级应按
照其立方体抗压强度标准值确定。
1)一般要求(略)
2)混凝土原材料
(2)配制高强度混凝土的矿物掺合料可选用优质粉煤灰、磨细矿渣粉、硅粉和磨细天然沸石粉。2021.23
(潘老师口诀:煤矿贵妃)
3)混凝土配合比设计
(1)混凝土配合比应采用质量比,并应通过设计和试配选定。
(3)预应力混凝土中的水泥用量不宜大于550kg/m³。
(4)预应力混凝土中严禁使用含氯化物的外加剂及引气剂或引气型减水剂。
(5)预应力混凝土从各种材料引入混凝土中的水溶性氯离子最大含量不宜超过胶凝材料用量的0.06%。
4)混凝土施工
(1)原材料计量(略)
(2)混凝土搅拌2023.7外加剂
混凝土拌合物的坍落度应在搅拌地点和浇筑地点分别随机取样检测。每一工作班或每一单元结构物不应少于
两次。评定时应以浇筑地点的测值为准。如混凝土拌合物从搅拌机出料起至浇筑入模的时间不超过15min
时,其坍落度可仅在搅拌地点检测。(2021案例四坍落度大小)
(3)混凝土运输
③混凝土拌合物在运输过程中,应保持均匀性,不产生分层、离析等现象,如出现分层、离析现象,则应对
混凝土拌合物进行二次快速搅拌。
⑥严禁在运输过程中向混凝土拌合物中加水。
(4)混凝土浇筑
①浇筑混凝土前,应检查模板、支架的承载力、刚度、稳定性,检查钢筋及预埋件的位置、规格,并作好记
录,符合设计要求后方可浇筑。在原混凝土面上浇筑新混凝土时,相接面应凿毛,并清洗干净,表面湿润但
不得有积水。
③自高处向模板内倾卸混凝土时,其自由倾落高度不得超过2m;当倾落高度超过2m时,应通过串筒、溜槽
或振动溜管等设施下落;倾落高度超过10m时应设置减速装置。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
⑤浇筑混凝土时,应采用振动器振捣。当施工无特殊振捣要求时,可采用振捣棒进行捣实,振捣持续时间宜
为20~30s,以混凝土不再沉落、不出现气泡、表面呈现浮浆为度。浇筑厚度不大于200mm的表面积较大的
平面结构或构件时,宜采用表面振动成型。
⑨施工缝设置应符合下列要求:(2018案例)
b.先浇混凝土表面的水泥砂浆和松弱层应及时凿除。凿除时的混凝土强度,水冲法应达到0.5MPa;人工凿
毛应达到2.5MPa;机械凿毛应达到10MPa。(与挡土墙章节内容一致)
c.经凿毛处理的混凝土面,应清除干净,在浇筑后续混凝土前,应铺10~20mm同配合比的水泥砂浆。(P123
内容类似)
e.施工缝处理后,应待下层混凝土强度达到2.5MPa后,方可浇筑后续混凝土。
(5)混凝土养护
③洒水养护的时间,采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥的混凝土,不应少于7d。掺用缓
凝型外加剂或有抗渗等要求以及高强度的混凝土,不应少于14d。
④对于大体积混凝土,养护过程应进行温度控制,混凝土内部和表面的温差不宜超过25℃,表面与外界温
差不宜大于20℃。(P123拆模温度)
5)混凝土检验评定
(2)规范规定了评定混凝土强度的方法,包括标准差已知统计法、标准差未知统计法以及非统计法三种。
(3)试件的取样频率和数量应符合下列要求:
②每一工作班拌制的同配合比混凝土,不足100盘和100m³时其取样次数不应少于一次。
③当一次连续绕筑的同配合比混凝土超过1000m³时,每200m³取样不应少于一次。
抗压试块/抗渗试块[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
(4)对强度等级C60及以上的高强度混凝土,当混凝土方量较少时,宜留取不少于10组的试件,采用标准
差未知的统计方法评定混凝土强度。
小试牛刀
测定混凝土抗压强度时,应以边长( )mm的立方体标准试件为准。
A.100 B.150
C.200 D.250
答案:B
浇筑混凝土时,振捣持续时间的判断标准有( )。
A.持续振捣5分钟
B.表面出现浮浆
C.表面出现分离层析
D.表面出现气泡
E.表面不再沉落
答案:BE