文档内容
[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
2.4.2 现浇预应力(钢筋)混凝土连续梁施工技术
1.支(模)架法
1)支架法现浇预应力混凝土连续梁
施工工艺流程:施工准备→地基处理→支架搭设→模板系统安装→支架加载预压→钢筋、预应力筋及孔道安
装→内模安装→混凝土浇筑→混凝土养护→预应力张拉→预应力孔道压浆→落架→拆除支架、模板→清理现
场。
2)移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁
施工工艺流程:施工准备→移动模架拼装→施工放样、预拱度设置→安装底腹板钢筋、预应力筋→安装内模、
端头模→绑扎顶板钢筋、接口预埋→混凝土浇筑→混凝土养护至60%强度→脱内模→混凝养护至80%强度→初
张拉→脱底模、模架下落→混凝土养护至100%强度→终张拉、灌浆、封锚→梁端现浇、养护→清理现场。
(3)浇筑分段工作缝,必须设在弯矩零点附近(2017.7)。
(4)箱梁内、外模板在滑动就位时,模板平面尺寸、高程、预拱度的误差必须控制在容许范围内。(2010.24B)
(6)移动模架首次拼装后,需做预压加载试验,后续使用无须预压试验。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
2.悬臂浇筑法(2019案例四/2022案例五①)
悬臂浇筑法是将梁体沿桥梁轴线分成若干段,在桥墩两侧设置工作平台,平衡对称地逐段向跨中悬臂浇筑混
凝土梁体,并逐段施加预应力的施工方法。
连续梁悬臂浇筑流程:施工准备→0号块支架搭设、预压→0号块混凝土浇筑→0号块预应力钢束张拉→墩梁
临时固结→组拼挂篮→挂篮预压→对称悬臂浇筑1号块→1号块预应力钢束张拉→挂篮前移就位→悬臂浇筑2
号块→2号块预应力钢束张拉→挂篮前移就位→下一块段施工→边跨现浇段混凝土浇筑→边跨合龙→解除墩
梁临时固结→中跨合龙。
挂篮由主桁承重系统、底篮系统、模板系统、锚固系统、悬吊系统、行走系统、控制系统、工作平台和安全
系统组成。
1)挂篮设计与组装要求
(1)挂篮结构主要设计参数应符合下列要求:
①挂篮质量与梁段混凝土的质量比值控制在0.3〜0.5,特殊情况下不得超过0.7(2010.24C)。
②允许最大变形(包括吊带变形的总和)为20mm。
③施工、行走时的抗倾覆安全系数不得小于2。
④自锚固系统的安全系数不得小于2。
⑤斜拉水平限位系统和上水平限位安全系数不得小于2。
(2)挂篮结构设计应符合下列要求:
①在下列任一条件下不得使用精轧螺纹钢筋吊杆连接挂篮上部与底篮:(潘老师口诀:上下联保护套活动脚钱
掉)
a.前吊点连接。
b.其他吊点连接:上下钢结构直接连接(未穿过混凝土结构);与底篮连接未采用活动铰;吊杆未设外保护套。
②禁止挂篮后锚处设置配重平衡前方荷载。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
(3)挂篮组装后,应全面检查安装质量,并应按设计荷载做载重试验,以消除非弹性变形。获得分级荷载下
的弹性变形数据,为箱梁悬浇施工线性控制提供依据。