文档内容
[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
2.4.5 钢筋(管)混凝土拱桥施工技术
1.拱桥的类型与施工方法(2024.26)
2.现浇拱桥施工
1)—般要求(略)
2)在拱架上浇筑混凝土拱圈
(1)跨径小于16m的拱圈或拱肋混凝土,应按拱圈全宽从两端拱脚向拱顶对称、连续浇筑,并在拱脚混凝土
初凝前全部完成(2011.4C)。不能完成时,则应在拱脚预留一个隔缝,最后浇筑隔缝混凝土。
(2)跨径大于或等于16m的拱圈或拱肋,宜分段浇筑(2011.4B)。分段位置,拱式拱架宜设置在拱架受力反
弯点、拱架节点、拱顶及拱脚处(2021.26B);满布式拱架宜设置在拱顶、1/4跨径、拱脚及拱架节点等处。
各段的接缝面应与拱轴线垂直(2021.26C),各分段点应预留间隔槽,其宽度宜为0.5〜1m。当预计拱架变形
较小时,可减少或不设间隔槽,应采取分段间隔浇筑。
(3)分段浇筑程序应符合设计要求,且应对称于拱顶进行(2021.26D)。各分段内的混凝土应一次连续浇筑
完毕(2021.26E),因故中断时,应将施工缝凿成垂直于拱轴线的平面或台阶式接合面。
(4)间隔槽混凝土浇筑应由拱脚向拱顶对称进行(2023.9)。应待拱圈混凝土分段浇筑完成且强度达到75%
设计强度并且接合面按施工缝处理后再进行。
(5)分段浇筑钢筋混凝土拱圈(拱肋)时,纵向不得采用通长钢筋(2011.4D/2021.26A),钢筋接头应安设
在后浇的几个间隔槽内,并应在浇筑间隔槽混凝土时焊接。
(6)浇筑大跨径拱圈(拱肋)混凝土时,宜采用分环(层)分段方法浇筑,也可纵向分幅浇筑,中幅先行浇[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
筑合龙,达到设计要求后,再横向对称浇筑合龙其他幅(2011.4A)。
(7)拱圈(拱肋)封拱合龙时混凝土强度应符合设计要求,设计无要求时,各段混凝土强度应达到设计强度
的75%;当采取封拱合龙前用千斤顶施加压力的方法调整拱圈应力时,拱圈(包括已浇间隔槽)的混凝土强度
应达到设计强度。
3.装配式桁架拱和刚构拱安装(选择题)
4.钢管混凝土拱
1)工艺流程
系梁(加劲梁)施工→钢管拱肋加工、预拼装→拱肋安装、合龙→钢管混凝土压注→吊杆安装→桥面系施工。
拱肋加工 拱肋安装
拱肋合龙 压注混凝土
系杆安装、桥面系施工
2)钢管拱肋制作应符合下列要求(选择)
3)钢管拱肋安装应符合下列要求(略)
4)钢管混凝土浇筑施工应符合下列要求
(1)管内混凝土宜采用泵送顶升压注法施工,由两拱脚至拱顶对称均衡地连续压注完成。
(2)大跨径拱肋钢管混凝土应根据设计加载程序,宜分环、分段并隔仓由拱脚向拱顶对称均衡压注。
(3)钢管混凝土应具有低泡、大流动性、收缩补偿、延缓初凝和早强的性能。
(4)钢管混凝土压注前应清洗管内污物,润湿管壁,先泵入适量水泥浆再压注混凝土,直至钢管顶端排气孔
排出合格的混凝土时停止。压注混凝土完成后应关闭倒流截止阀。
(5)钢管混凝土的质量检测办法应以超声检测为主,人工敲击为辅。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
(6)钢管混凝土的泵送顺序应按设计要求进行,宜先钢管后腹箱。