3)常用方法与技术要点
(1)注浆法
注浆方法 适用范围
注 只适用于中砂以上的砂性土和有裂隙的岩石。(碎石土砂卵石夯填料的
渗透注浆2019.9
浆 路基。)
方 劈裂注浆 适用于低渗透性的土层
法 压密注浆 常用于中砂地基,黏土地基中若有适宜的排水条件也可采用
电动化学注浆 地基土的渗透系数K<10-4cm/s,只靠一般静压力难以注入的地层
④注浆设计包括注浆量、布孔、注浆有效范围、注浆流量、注浆压力、浆液配方等主要工艺参数。
⑤注浆加固土的强度具有较大的离散性,注浆检验应在加固后28d进行。可采用标准贯入、轻型静力触探法
或面波等方法检测加固地层均匀性;(潘老师口诀:轻静免入)
按加固土体范围每间隔1m进行室内试验,测定强度或渗透性。
(2)水泥土搅拌法(2019案例一)
②水泥土搅拌法适用于加固淤泥、淤泥质土、素填土、黏性土(软塑和可塑)、粉土(稍密、中密)、粉细砂
(稍密、中密)、中粗砂(松散、稍密)、饱和黄土等土层,不适用于含有大孤石或障碍物较多且不易清除的
杂填土、欠固结的淤泥和淤泥质土、硬塑及坚硬的黏性土、密实的砂类土,(2014.9)以及地下水影响成桩质
量的土层。
③水泥土搅拌法加固软土技术具有其独特优点:
a.最大限度地利用了原土。
b.搅拌时无振动、无噪声和无污染,可在密集建筑群中进行施工,对周围原有建筑物及地下管线影响很小。
c.根据上部结构的需要,可灵活地采用柱状、壁状、格栅状和块状等加固形式。
d.与钢筋混凝土桩基相比可节约钢材并降低造价。
⑥水泥土搅拌桩的施工质量检测可采用下列方法:在成桩3d内,采用轻型动力触探检查上部桩身的均匀性;
在成桩7d后,采用浅部开挖桩头进行检查,开挖深度宜超过停浆面下0.5m,检查搅拌的均匀性,量测成桩的
直径。
作为重力式水泥土墙时,还应用开挖方法检查搭接宽度和位置偏差,应采用钻芯法检查水泥土搅拌桩的单轴
抗压强度、完整性和深度。(2021案例一)
潘老师总结:
序号 检测项目 检验方法 适用范围
1 3d内,轻型动力触探 水泥土搅拌桩加固地层
均匀性
7d内,开挖检查 (1-3)
2 直径
开挖检查[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
3 搭接宽度
4 位置偏差
5 单轴抗压强度 作为重力式水泥土墙
6 完整性 钻芯法 (1-7)
7 深度
(3)高压喷射注浆法
①高压喷射注浆法对淤泥、淤泥质土、粘性土(流塑、软塑和可塑)、粉土、砂土、黄土、素填土和碎石
土等地基都有良好的处理效果。但对于硬黏性土(2022.6①),含有较多的块石或大量植物根茎的地基,因喷
射流可能受到阻挡或削弱,冲击破碎力急剧下降,切削范围小或影响处理效果。
③高压喷射有旋喷(固结体为圆柱状)、定喷(固结体为壁状)和摆喷(固结体为扇状)三种基本形状。
a.单管法:喷射高压水泥浆液一种介质。(2014.25)
b.双管法:喷射高压水泥浆液和压缩空气两种介质。(2024案例四)
c.三管法:喷射高压水流、压缩空气及水泥浆液三种介质。
④高压喷射注浆的施工参数应根据土质条件、加固要求通过试验或根据工程经验确定,并在施工中严格
加以控制。(2024案例四)
⑤高压喷射注浆的工艺流程:钻机就位、钻孔、置入注浆管、高压喷射注浆(2024案例四)和拔出注浆
管。
⑦施工质量可根据设计要求或当地经验采用开挖检查、钻孔取芯、标准贯入试验及动力触探等方法检查。
(潘老师口诀:开心入洞)
(4)超高压喷射注浆(N-Jet工法)技术(略)
小试牛刀
地铁车站的端头井坑内地基加固一般采用的加固形式是( )。
A.格栅式加固
B.墩式加固
C.裙边加固
D.满堂加固
答案:A
下列不属于高压喷射注浆施工质量检查方法的是( )。
A.面波[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
B.标准贯入试验
C.开挖检查
D.钻孔取芯
答案:A
单管高压喷射注浆法,喷射的介质为( )。
A.水泥浆液
B.净水
C.空气
D.膨润土泥浆
答案:A