3.3 钢筋、混凝土和钢结构施工
3.3.2 混凝土工程施工
1.一般规定
(1)在进行混凝土强度试配和质量评定时,混凝土的抗压强度应以边长为150mm的立方体尺寸标准试件测定,
且应取其保证率为95%。
试件以同龄期者三块为一组,并以同等条件制作和养护,每组试件的抗压强度应以三个试件测值的算术平均值
为测定值,如有一个测值与中间值的差值超过中间值的15%时,则取中间值为测定值;如有两个测值与中间值
的差值均超过15%时,则该组试件无效。
2.混凝土的配合比
8
7
(1)混凝土的配合比,应以质量比计,并9 1应通过设计和试配选定。试配时应使用施工实际采用的材料,配制的
4
8
3
信
混凝土拌合物应满足和易性、凝结时微间等施工技术条件;制成的混凝土应满足配制强度、力学性能和耐久性能
系
联
的设计要求。 题
押
准
(3)公路桥涵工程使用的外加剂,与水泥、矿物掺合料之间应具有良好的相容性,且应是经过具备相关资质的
精
检测机构检验并附有检验合格证明的产品,混凝土中掺入外加剂应符合下列规定:
①在钢筋混凝土和预应力混凝土中,均不得掺用氯化钙、氯化钠等氯盐。
③各种外加剂中的氯离子总含量宜不大于混凝土中胶凝材料总质量的0.02%,硫酸钠含量宜不大于减水剂干重的
15%。
(4)混凝土膨胀剂的品种和掺量应通过试验确定。掺入膨胀剂的混凝土宜采取有效的持续保湿养护措施,并按
不同结构和温度适当延长养护时间。掺合料应保证其产品品质稳定、来料均匀。掺合料应由生产单位专门加
8
7
1
9
工,进行产品检验并出具产品合格证书。混凝土中需要掺用粉煤灰、粒化高炉矿渣8 4粉、硅灰等掺合料时,其掺
3
信
微
入量应在使用前通过试验确定。掺合料在运输与储存中,应有明显标识,严禁与水泥等其他粉状材料混淆。
系
联
(7)设计和试配确定的配合比应填写试配报告单,提交施工监理工程师一或有关方面批准。混凝土配合比使用过
唯
程中,应根据混凝土质量的动态信息,及时进行调整、报批。混凝土拌制前应将理论配合比换算为施工配合
比。
3.混凝土的拌制与运输
(3)混凝土搅拌完毕后,应检测坍落度及其损失,一般在搅拌地点和浇筑地点分别取样检测,每一工作班或每
一单元结构物应不少于两次,评定时以浇筑地点的测值为准。当混凝土从搅拌机出料起至浇筑入模的时间不超
过15min时,其坍落度可仅在搅拌地点取样检测。
(5)采用泵送混凝土应符合下列规定:
①泵送的间歇时间宜不超过15min。在泵送过程中,受料斗内应具有足够的混凝土,甭管应防止吸入空气产生阻
塞。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理[、注一:建天、一一造文、化二专造有、安版全权、,消未防经、咨许询可、不检可测转课程发押或题复联印系传QQ/播微]信:3849178
②输送管应顺直,转弯处应圆缓,接头应严密不漏气。
③向低处泵送混凝土时,应采取必要措施,防止混凝土离析或堵塞输送管。