3.3 钢筋、混凝土和钢结构施工
3)混凝土桥面板施工
(1)混凝土桥面板宜采用预制安装的方式施工,对跨径较小的组合梁或某些特殊部位或设计规定时,可采用现
场浇筑的方式施工。
(3)预制混凝土桥面板的场内移运和存放:应在混凝土强度达到设计强度的85%后,方可从预制台座上起吊、
移运。起吊预制混凝土桥面板时,吊点的位置应符合设计规定,且应采用四点吊,对吊点处的局部应力应进行
验算。预制混凝土桥面板的存放时间按混凝土龄期计宜不少于6 个月。
(4)预制混凝土桥面板的安装施工尚应符合下列规定:
①遵循先预制、先安装的原则,宜采用对号入座的方式进行预制和安装
(5)混凝土湿接缝的现场浇筑施工尚应符合下列规定:
8
③浇筑湿接缝混凝土时,应振捣充分,湿1接7缝混凝土的顶面宜比预制安装桥面板略高出 2~3mm;浇筑完成后,
9
4
8
3
应对混凝土的顶面进行拉毛或采取其信他增加粗糙度的处理措施。
微
系
④湿接缝混凝土的强度在未达到联设计强度的85%之前,不得在桥面上通行车辆、堆放材料或进行影响其受力的其
题
押
他施工作业。 准
精
4)组合节段制作与拼装
(1)钢-混凝土组合梁的施工,有“先拼装后组合”和“先组合后拼装”两种方式,前者是先安装钢梁,再安
装预制混凝土桥面板;后者则先在场地的台座上放置钢梁,浇筑桥面板混凝土,组合形成一个主梁的节段,然
后再运输到桥位进行节段的拼装。
(2)钢-混凝土组合梁采用“先组合后拼装”施工应符合下列规定:
8
7
①组合节段施工时,桥面板应采用设计要求的混凝土,且宜在混凝土中添加防止其9开1裂的适宜材料。桥面板混
4
8
3
信
凝土应制订专门的养护方案,保湿养护的时间应不少于14d。场内移运和存放微时,桥面板混凝土的抗压强度应在
系
联
达到设计强度的85%后方可对组合节段进行起吊和场内移运作业;若设计一对此有规定,应服从其规定。
唯
②组合节段的存放高度不宜超过两层,两层之间应采用垫木或其他适宜的物体隔开支承。组合节段的存放时间
应符合设计规定;设计未规定时,宜不少于90d。
5)钢-混凝土接头
(1)钢-混凝土接头常用的连接件形式有焊钉连接件、开孔板连接件和型钢连接件
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理[、注一:建天、一一造文、化二专造有、安版全权、,消未防经、咨许询可、不检可测转课程发押或题复联印系传QQ/播微]信:3849178
(2)混合梁中钢-混凝土接头的施工应符合7 8下列规定:
1
9
4
8
③浇筑接头混凝土宜按大体积混凝土施3工的要求进行温度控制,且宜选择在夜间温度场较为稳定的时段施工;
信
微
采取有效措施,使新浇筑混凝土与系钢构件、混凝土梁体及模板之间的温差小于15℃。浇筑完成后,应及时覆盖
联
题
进行保温、保湿养护,养护时押间宜不少于14d。
准
精
④预应力钢束张拉应对称、均衡地进行。接头混凝土的强度、弹性模量(或龄期)应符合设计规定;设计未规
定时,混凝土的强度应不低于设 计强度的85%,弹性模量应不低于混凝土28d 弹性模量的85%,采用混凝土龄期
代替弹性模量控制时宜不少于7d。
④预应力钢束张拉应对称、均衡地进行。 接头混凝土的强度、弹性模量(或龄期)应符合设计规定;设计未规
定时,混凝土的强度应不低于设计强度的85% ,弹性模量应不低于混凝土28d 弹性模量的85%,采用混凝土龄期
代替弹性模量控制时宜不少于7d。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯