2.4.2 现浇预应力(钢筋)混凝土连续梁施工技术
2)浇筑段落(略)
3)悬浇顺序及要求
(1)顺序
①在墩顶托架或膺架上浇筑0号段并实施墩梁临时固结。(2010.24D)
②在0号块段上安装悬臂挂篮,向两侧依次对称分段浇筑主梁至合龙前段。
③在支架上浇筑边跨主梁合龙段。
④最后浇筑中跨合龙段形成连续梁体系。
(2)要求
②在梁段混凝土浇筑前,应对挂篮(托架或膺架)、模板、预应力筋管道、钢筋、预埋件、混凝土材料、配合
比、机械设备、混凝土接缝处理等情况进行全面检查,经有关方签认后方准浇筑。
③悬臂浇筑混凝土时,宜从悬臂前端开始,最后与前段混凝土连接。(2016.7A)
4)张拉及合龙技术要求
(1)预应力混凝土连续梁悬臂浇筑施工中,顶板、腹板纵向预应力筋的张拉顺序一般为上下、左右对称张拉,
设计有要求时按设计要求施作。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
(2)预应力混凝土连续梁合龙顺序一般是先边跨、后次跨、最后中跨。(2010.24E/2019案例)
(3)连续梁(T构)的合龙、体系转换和支座反力调整应符合下列要求:
①合龙段的长度宜为2m。(2011.3C/2017.23C)
②合龙前应观测气温变化与梁端高程及悬臂端间距的关系。(2011.3A)
③合龙前应按设计要求,将两悬臂端合龙段予以临时连接,并将合龙跨一侧墩的临时锚固放松或改成活动支
座。(2017.23A)
④合龙前,在两端悬臂预加压重,并于浇筑混凝土过程中逐步撤除,以使悬臂端挠度保持稳定。(2017.23B/2022
案例①)
⑤合龙宜在一天中气温最低时进行。(2011.3D/2017.23E/2019案例四)
⑥合龙段的混凝土强度等级宜提升一级,以尽早施加预应力。(2011.3B/2017.23C)宜采用微膨胀混凝土或纤
维混凝土,增加混凝土的抗裂性。
⑦连续梁的梁跨体系转换应在合龙段及全部纵向连续预应力筋张拉、压浆完成,并解除各墩临时固结后进行。
(2016.7D)
⑧梁跨体系转换时,支座反力的调整应以高程控制为主,反力作为校核。
5)高程控制要求
预应力混凝土连续梁,悬臂浇筑段前端底板和桥面标高的确定是连续梁施工的关键问题之一,确定悬臂浇筑[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
段前端标高时应考虑:(潘老师口诀:温预变高)
(1)挂篮前端的垂直变形值。
(2)预拱度设置。
(3)施工中已浇段的实际标高。
(4)温度影响。
因此,施工过程中的监测项目为前三项;必要时,结构物的变形值、应力也应进行监测,保证结构的强度和
稳定。
小试牛刀
关于现浇预应力混凝土连续梁施工的说法,不正确的有( )。
A.采用移动模架法时,浇筑分段施工缝必须设在弯矩最大值部位
B.采用悬浇法时,挂篮与悬浇梁段混凝土的质量比值不应超过0.7
C.悬臂浇筑时,0号段应实施临时固结
D.悬臂浇筑时,通常最后浇筑中跨合龙段
答案:A
下列措施中,可以达到消除挂篮组装非弹性变形的是( )。
A.提高安全系数
B.减轻挂篮重量
C.空载试运行
D.载重试验
答案:D
关于桥梁悬臂浇筑法施工的说法,错误的是( )。
A.浇筑混凝土时,宜从与前段混凝土连接端开始,最后结束于悬臂前端
B.中跨合龙段应最后浇筑,混凝土强度宜提高一级
C.桥墩两侧梁段悬臂施工应对称进行
D.连续梁的梁跨体系转换应在解除各墩临时固结后进行
答案:A
桥梁施工时合龙段说法错误的是( )。
A.合龙前应观测气温变化与梁端高程及悬臂端间距的关系
B.合龙段的混凝土强度宜提高一级
C.合龙段长度宜为2m
D.气温最高时浇筑
答案:D