中级注册安全工程师考试
第二章 化工运行安全技术第二章第八节 危险化学品重大危险源安全监控
【2026新增】危险化学品重大危险源安全监控包括基本过程控制系
统、安全仪表系统、气体检测报警系统、电视监视系统、雷电预警系统、
接地电阻监测系统中的一个或多个。
①储罐应设置液位、温度检测仪表
②低压储罐、氮封常压储罐、压力储罐、全冷冻式储罐
储运单元
应设置压力测量就地指示仪表和压力远传仪表。压力仪
监控的基
表安装位置,应保证在最高液位时能测量气相压力并便
本要求
于观察和维修
③储罐进出物料管道上应设置远程控制的开关阀第二章第八节 危险化学品重大危险源安全监控
①储罐应至少设置2套液位连续检测仪表,或1套液位连续检
测仪表和2个液位开关
②外(内)浮顶罐低低液位报警设定值不应低于浮盘落底高度
常压
③高高液位报警应联锁关闭储罐进口管道上远程控制的开关
和低
阀,并对进料泵采取防憋压措施;低低液位报警应联锁切断
压储
出料
罐区
④设有氮气密封保护系统的甲B、乙A类易燃液体储罐,应控
监控
制氧气浓度不大于极限氧浓度的50%
要求
⑤未设氮气密封保护系统的甲B、乙A类液体储罐,储罐内可
燃气体检测值大于介质爆炸下限的50%时,储罐应停运检修、
改造浮盘系统或加装氮气密封保护系统第二章第八节 危险化学品重大危险源安全监控
①压力式储罐应至少设置2套液位连续检测仪表和1个高高液位
开关,或设置3套液位连续检测仪表
压力 ②高高液位报警设定值不应大于液相体积达到储罐计算容积
式储 90%时的高度
罐区 ③压力式储罐的压力报警高限应至少设置两级,第一级报警阈
监控 值应为正常工作压力的上限,第二级报警阈值应为下列计算值
要求 的较小值:
a)正常工作压力的上限值与安全阀设定压力值之和的50%;
b)安全阀设定压力值的90%第二章第八节 危险化学品重大危险源安全监控
全冷 ①应至少设置3套液位检测仪表,其中至少2套应为液位连续检
冻储 测仪表,用于液位测量和高低液位报警、高高液位报警及联锁、
罐区 低低液位报警及联锁
监控 ②全冷冻罐内应设置多点温度检测仪表,相邻2个测温传感器之
要求 间的垂直距离不应大于2m第二章第八节 危险化学品重大危险源安全监控
①对温度和(或)湿度有要求的危化品仓库,根据存储工艺要
求设置相应的温度和(或)湿度检测和调节设备设施
②仓库中储存的危险化学品可能因蓄热而引发事故时,应监
测物料温度
仓库 ③仓库中储存介质可能释放出可燃气体和(或)有毒气体时,
监控 应在仓库外墙上设置机械通风设备。泄漏气体比空气轻时,
要求 机械通风设备应安装在外墙上部;泄漏气体比空气重时,机
械通风设备应安装在外墙下部。事故换气次数不应小于12次
/h。当仓库内气体泄漏二级报警时,系统应联锁启动机械通
风设备应急排风;应分别在仓库内外部设置机械通风设备的
启停按钮中级注册安全工程师考试
消防安全技术实务