文档文本内容
中级注册安全工程师考试
第二章 电气安全技术
第三节 电气防火防爆技术第三节 电气防火防爆技术
本节分值:约5分
考点1 电气引燃源 ★★★★
考点2 危险物质和爆炸危险环境 ★★★★★
考点3 爆炸危险区域 ★★★★
考点4 防爆电气设备和防爆电气线路 ★★★★★
考点5 电气防火防爆技术 ★★一、电气引燃源 ★★★★
(一)危险温度
电气设备稳定运行时,其最高温度和最高温升都不会超过
允许范围;当电气设备的正常运行遭到破坏时,发热量增加,
温度升高,乃至产生危险温度,产生危险温度的情形见表
产生
产生危险温度的具体情况
原因
发生短路时,电流增大为正常时的数倍乃至数十倍,产生
短路
的热量与电流的平方成正比,使得温度急剧上升
(1)不可拆卸的接头连接不牢、焊接不良或接头处夹有杂
物
(2)可拆卸的接头连接不紧密或由于振动而松动
接触
(3)可开闭的触头,如各种开关的触头,没有足够的接触
不良
压力或表面粗糙不平
(4)滑动接触处没有足够的压力或接触不良
(5)不同种类导体连接处产生原因 产生危险温度的具体情况
过载 严重过载或长时间过载
铁芯短路,或线圈电压过高,或通电后铁芯不能吸合,
铁芯过热
由于涡流损耗和磁滞损耗增加都将造成铁芯过热
散热油管堵塞、通风道堵塞、安装位置不当、环境温度
散热不良
过高或距离外界热源太近
漏电 漏电电流集中在某点时,可能引起比较严重的局部发热
电动机被卡死或轴承损坏、缺油,造成堵转或负载转矩
机械故障
过大
(1)电压过高,除使铁芯发热增加外,对于恒定电阻
电压过高 负载,还会使电流增大,增加发热
或过低 (2)电压过低,除使电磁铁吸合不牢或吸合不上外,
对于恒定功率负载,还会使电流增大,增加发热
(1)电热器具和照明器具工作温度较高,这些发热部
电热器具
件紧贴可燃物或离可燃物太近,极易引燃成灾
和照明灯
(2)灯座内接触不良会造成过热,日光灯镇流器散热
具
不良也会造成过热,都可能引燃成灾(二)电火花和电弧
电火花是电极间的击穿放电;大量电火花汇集起来即构成
电弧。电火花和电弧不仅能引起可燃物燃烧,还能使金属熔化、
飞溅,构成二次引燃源,电火花的分类和产生原因见表
类型 定义 举例
(1)控制开关、断路器、接触器接通和断开线
电气设备正常 路时产生的火花
工作 工作或正常操 (2)插销拔出或插入产生的火花
火花 作过程中产生 (3)直流电动机的电刷与换向器的滑动接触处、
的电火花 绕线式异步电动机的电刷与滑环的滑动接触处产
生的火花
(1)电路发生短路或接地时产生的火花
(2)熔丝熔断时产生的火花
线路或设备发 (3)连接点松动或电路断开时产生的火花
事故
生故障时出现 (4)变压器、断路器等高压电气设备由于绝缘
火花
的火花 质量降低发生的闪络等
(5)由外部原因产生的火花,如雷电火花、静
电火花和电磁感应火花【典型例题】电火花是电极之间的击穿放电呈现出的现象,
其电弧温度高达8000℃,能使金属熔化、飞溅,构成二次引燃
源。电火花可分为工作火花和事故火花。下列电火花中,属于
事故火花的是( )。
A 熔丝熔断时产生的火花
B 开关开合时产生的火花
C 电源插头拔出时产生的火花
D 手持电钻碳刷产生的火花
【答案】A二、危险物质和爆炸危险环境 ★★★★★
(一)危险物质的性能参数和分级分组
危险物质指在大气条件下能与空气形成爆炸性混合物的气
体、蒸气、薄雾、粉尘、纤维。所谓爆炸性混合物就是一经点
燃,燃烧能在整个范围内传播的混合物,危险物质的性能参数
和分级分组见表
Ⅰ类 矿井甲烷
爆炸危
险物质
Ⅱ类 爆炸性气体、蒸气、薄雾
分类
Ⅲ类 爆炸性粉尘、纤维在规定的试验条件下,易燃液体能释放出足够的
蒸汽并在液面上方与空气形成爆炸性混合物,点
闪点
火时能发生闪燃的最低温度。闪点越低者危险性
越大
物质在空气中点火时发生燃烧,移开火源仍能继
续燃烧的最低温度。对于闪点不超过45℃的易燃
燃点
液体,燃点仅比闪点高1~5℃,一般只考虑闪点,
不考虑燃点
危险物 引燃温 在规定试验条件下,可燃物质不需外来火源即发
质的主 度 生燃烧的最低温度
要性能 在一定的温度和压力下,气体、蒸气、薄雾或粉
爆炸极
参数 尘、纤维与空气形成的能够被引燃并传播火焰的
限
浓度范围
最小点 在规定试验条件下,气体、蒸气、薄雾爆炸性混
燃电流 合物的最小点燃电流与甲烷爆炸性混合物的最小
比 点燃电流之比
是衡量爆炸性物质传爆能力的性能参数,是在规
最大试
定试验条件下,两个经长25mm的间隙连通的容
验安全
器,一个容器内燃爆不引起另一个容器内燃爆的
间隙
最大连通间隙(二)爆炸危险环境
1.气体、蒸气爆炸危险环境
根据爆炸性气体、蒸气混合物出现的频繁程度和持续时间
将此类危险场所分为0区、1区和2区,具体见表
分区 特征
正常运行时持续出现或长时间出现或短时间频繁出现爆炸性
0区 气体、蒸气或薄雾,能形成爆炸性混合物的区域。如密闭的
容器、储油罐等内部气体空间
正常运行时可能出现或预计周期性出现或偶然出现爆炸性气
1区
体、蒸气或薄雾,能形成爆炸性混合物的区域
正常运行时不出现,即使出现也只可能短时间偶然出现爆炸
2区
性气体、蒸气或薄雾,能形成爆炸性混合物的区域
危险区域的级别和大小受释放源特征、通风条件、危险物质性质等
因素的影响2.粉尘、纤维爆炸危险环境
根据爆炸性粉尘、纤维混合物出现的频繁程度和持续时间
将此类危险场所分为20区、21区和22区,具体见表
分区 特征
空气中的可燃性粉尘云持续或长期或频繁地出现于爆炸性
20区
环境中的区域
正常运行时,空气中的可燃性粉尘云很可能偶尔出现于爆
21区
炸性环境中的区域
正常运行时,空气中的可燃性粉尘云一般不可能出现于爆
22区
炸性粉尘环境中的区域,即使出现,持续时间也是短暂的
粉尘、纤维爆炸危险区域的级别和大小受粉尘量、粉尘爆炸极限和
通风条件等因素的影响三、爆炸危险区域 ★★★★
(一)气体、蒸气爆炸危险环境
1.释放源和通风条件对区域危险等级的影响
连续级释放源 连续释放、长时间释放或短时间频繁释放
一级释放源 正常运行时周期性释放或偶然释放
释放源
正常运行时不释放或不经常且只能短时间
二级释放源
释放
通风情况是划分爆炸危险区域的重要因素,通风分为自然
通风、一般机械通风和局部机械通风等类型。良好的通风
通风
标志是混合物中危险物质的浓度被稀释到爆炸下限的1/4以
下划分危险区域时,应综合考虑释放源和通风条件,并应遵
循下列原则:
(1)存在连续级释放源的区域可划为0区,存在第一级
释放源的区域可划为1区,存在第二级释放源的区域可划
为2区
(2)如通风良好,可降低爆炸危险区域等级;如通风不
危险区
良,可提高爆炸危险区域等级
域的划
(3)局部机械通风在降低爆炸性气体混合物浓度方面比
分
自然通风和一般机械通风有效时,采用局部机械通风降低
爆炸危险区域等级
(4)在障碍物、凹坑和死角处,应局部提高爆炸危险区
域等级
(5)利用堤或墙等障碍物,限制比空气重的爆炸性气体
混合物的扩散,可缩小爆炸危险区域的范围(1)爆炸危险区域的范围应根据释放源的级别和位置、
易燃物质的性质、通风条件、障碍物及生产条件、运行
经验,经技术经济比较综合确定
(2)当危险物质释放量越大、浓度越高、爆炸下限越低、
危险区
闪点越低、温度越高、通风越差时,爆炸危险区域越大
域的范
(3)在建筑物内部,宜以厂房为单位划定爆炸危险区域
围
的范围;如果厂房内空间大,释放源释放的易燃物质量
少,可按厂房内部分空间划定爆炸危险的区域范围。在
后一情况下,必须充分考虑危险气体、蒸气的密度和通
风条件2.爆炸危险区域划分举例
对于易燃物质重于空气,设在户外地坪上的储罐(如浮顶
式储罐、固定式储罐):
浮顶式储罐固定式储罐(二)粉尘、纤维爆炸危险环境
分区 位置
20区 粉尘容器、旋风除尘器、搅拌器等设备内部的区域
频繁打开的粉尘容器出口附近、传送带附近等设备外部
21区
邻近区域
22区 粉尘袋、取样点等周围的区域
爆炸性粉尘环境的范围,应根据爆炸性粉尘的量、释放率、浓度和
物理特性,以及同类企业相似厂房的实践经验等确定【典型例题】为了合理选用电气设备和电气线路,必须正
确划分所在环境危险区域的大小和级别。关于爆炸危险环境中
危险区域划分的说法,正确的是( )。
A 存在连续释放源的区域为1区
B 频繁打开的粉尘容器出口附近为21区
C 旋风除尘器、搅拌器内部区域为22区
D 粉尘袋、取样点周围区域为20区
【答案】B四、防爆电气设备和防爆电气线路 ★★★★★
(一)防爆电气设备
1.防爆电气设备类型
具有能承受内部爆炸性混合物发生爆炸而不致受到破坏,
隔爆型d 而且通过外壳任何结合面或结构间隙,不致由内部爆炸引
起外部爆炸性混合物爆炸的电气设备
正常时不产生火花、电弧或高温的设备上采取加强措施以
增安型e
提高安全水平的电气设备
本质安全 正常状态下和故障状态下产生的火花或热效应均不能点燃
型i 爆炸性混合物的电气设备
向外壳内充入带正压的清洁空气、惰性气体或连续通入清
正压型p
洁空气以阻止爆炸性混合物进入外壳内的电气设备
将可能产生电火花、电弧或危险温度的带电零、部件浸在
油浸型o 绝缘油里,使之不能点燃油面上方爆炸性混合物的电气设
备将细粒状物料充入设备外壳内,令壳内出现的电弧、火焰
充砂型q 传播、壳壁温度及粒料表面温度不能点燃周围爆炸性混合
物的电气设备
在防止产生危险温度、防冲击、防机械火花、防电缆事故、
无火花型
外壳防护等方面采取措施,以防止火花、电弧或危险温度
n
的产生来提高安全程度的电气设备
将可能产生能点燃混合物的电弧、火花及高温部件浇封在
浇封型m 环氧树脂等浇封剂里,使其不能点燃周围爆炸性混合物的
设备
用熔化、挤压或胶粘的方法制成气密外壳,能防止外部气
气密型h
体进入壳内的设备2.防爆电气设备的保护级别(EPL)
EPL用于表示设备的固有点燃风险,区别爆炸性气体环境、
爆炸性粉尘环境和煤矿有甲烷的爆炸性环境的差别,防爆电气
设备的保护级别见表
设备类型 EPL
煤矿有甲烷Ⅰ类 Ma Mb /
爆炸性气体Ⅱ类 Ga Gb Gc
爆炸性粉尘Ⅲ类 Da Db Dc
保护级别 很高 高 加强
在正常运行过程中
具有足够的安全程 在正常运
不会成为点燃源,
度,使设备在正常 行过程中、
也可采取附加保护,
运行过程中、在预 在预期的
特点 保证在点燃源有规
期的故障条件下或 故障条件
律预期出现的情况
在罕见的故障条件 下不会成
下下(如灯具的故
下不会成为点燃源 为点燃源
障),不会点燃(二)防爆电气线路
(1)电气线路宜在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方
敷设。当可燃物质比空气重时,电气线路宜在较高处敷设或直
接埋地;架空敷设时宜采用电缆桥架;电缆沟敷设时,沟内应
充砂,并宜设置排水措施
(2)电气线路宜在有爆炸危险的建、构筑物的墙外敷设
(3)在爆炸性粉尘环境,电缆应沿粉尘不易堆积并且易于粉尘
线 清除的位置敷设
路 (4)敷设电气线路的沟道、电缆桥架或导管,所穿过的不同区
敷 域之间墙或楼板处的孔洞,应采用非燃性材料严密堵塞
设 (5)钢管配线可采用无护套的绝缘单芯或多芯导线
方 (6)在爆炸性气体环境内钢管配线的电气线路必须作好隔离密
式 封
(7)在1区内电缆线路严禁有中间接头,在2区、20区、21区
不应有中间接头
(8)电缆或导线的终端连接:电缆内部的导线如果为绞线,其
终端应采用定型端子或接线鼻子进行连接
(9)架空电力线路严禁跨越爆炸性气体环境,架空线路与爆炸
性气体环境的水平距离,不应小于杆塔高度的1.5倍(1)爆炸危险环境应优先采用铜线
(2)导线材料及截面要求:
①1区和21区的电力及照明线路应采用截面≥2.5mm2的铜芯导
线
导 ②2区和22区电力线路应采用截面≥1.5mm2的铜芯导线或截面
线 ≥16mm2的铝芯导线
材 ③2区和22区照明线路应采用截面≥1.5mm2的铜芯导线
料 (3)在有剧烈振动处应选用多股铜芯软线或多股铜芯电缆
(4)爆炸危险环境不宜采用油浸纸绝缘电缆
(5)对于爆炸危险环境中的移动式电气设备,1区和21区应采
用重型电缆,2区和22区应采用中型电缆五、电气防火防爆技术 ★★
包括采取封闭式作业,防止爆炸性混合物泄漏;清理现
消除或 场积尘,防止爆炸性混合物积累;设计正压室,防止爆
减少爆 炸性混合物侵入;采取开式作业或通风措施,稀释爆炸
炸性混 性混合物;在危险空间充填惰性气体或不活泼气体,防
合物 止形成爆炸性混合物;安装报警装置,当混合物中危险
物品的浓度达到其爆炸下限的10%时报警等
(1)为了防止出现电气引燃源,应根据爆炸危险环境的
特征和危险物的级别、组别选用电气设备和电气线路,
消除引 并保持安全运行
燃源 (2)保持设备清洁。设备脏污或灰尘堆积既降低设备的
绝缘又妨碍通风和冷却,特别是正常时有火花产生的电
气设备,很可能由于过分脏污引起火灾(1)室内电压10kV以上、总油量60kg以下的充油设备,
可安装在两侧有隔板的间隔内;总油量60~600kg者,
应安装在有防爆隔墙的间隔内;油量600kg以上者,应
安装在单独的防爆间隔内
(2)10kV变、配电室不得设在爆炸危险环境的正上方
或正下方;变、配电室与火灾或爆炸危险环境毗连时,
隔墙应用非燃材料制成;配电室允许通过走廊或套间与
隔离和 火灾危险环境相通,但走廊或套间应由非燃材料制成。
间距 隔墙上与变、配电室有关的孔洞、沟道应用非燃性材料
严密堵塞。毗连变、配电室的门、窗应向外开,通向无
爆炸或火灾危险的环境
(3)室外变、配电装置不应设置在易于沉积可燃粉尘或
可燃纤维的地方
(4)开关、插销、熔断器、电热器具、照明器具、电焊
设备、电动机等均应避开易燃物或易燃建筑构件。起重
机滑触线的下方,不应堆放易燃物品(1)从防止触电的角度考虑不要求接地(或接零)的部
位,如交流127V及以下、直流110V及以下的电气设备
也 应 接 地 ( 或 接 零 ) , 并 实 施 等 电 位 联 结
(2)将所有设备的金属部分、金属管道,以及建筑物的
爆炸危
金属结构全部接地(或接零),并连接成连续整体
险环境
(3)采用TN-S系统,并装设双极开关,同时操作相线
接地和
和中性线。保护导体的最小截面,铜导体≥4mm2,钢导
接零
体≥6mm2
(4)在不接地配电网中,必须装设一相接地时或严重漏
电时能自动切断电源的保护装置或能发出声、光双重信
号的报警装置。短路保护应有较高的灵敏度
(1)拉闸时最好用绝缘工具操作
(2)高压应先断开断路器,后断开隔离开关,低压应先
断开电磁起动器或低压断路器,后断开闸刀开关
电气灭 (3)切断电源的范围应选择适当,防止切断电源后影响
火 灭火工作
(4)剪断电线时,不同相的电线应在不同的部位剪断;
剪断空中的电线时,剪断位置应选择在电源方向的支持
点附近中级注册安全工程师考试