文档文本内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
第8章相关标准
6.施工通风、散烟及除尘技术要求
通风方式分为两种,即自然通风与机械通风,自然通风适应长度不超过40m的短洞。机械通风分为三种基本
形式,即压入式、吸出式和混合式。
(1)压入式通风。通过风管将新鲜空气直接送至工作面,冲淡污浊空气,并经过洞身排至洞外。优点是工
作面集中的施工人员可以较快获得新鲜空气。缺点是工作面的污浊空气扩散至全部洞身。在竖井、斜井和短
洞开挖中宜采用该方法。
(2)吸出式通风。通过风管将工作面的污浊空气吸走并排至洞外,新鲜空气由洞身输入工作面。优点是工
作面的污浊空气能较快通过管道吸出,避免污浊空气扩散至全部洞身。缺点是新鲜空气流到工作面比较慢,
且易受到污染。在小断面长洞开挖中宜采用该方法。
(3)混合式通风。工作面经常性供风采用压入式,爆破后通风采用吸出式。在大断面长洞开挖中宜采用该
方法。 8
7
1
9
4
洞内施工禁止使用汽油动力设备。 3 8
信
微
7.其他有关技术要求 系
联
题
施工现场的井、洞、坑、沟押、口等危险处应设置明显的警示标志,并应采取加盖板或设置围栏等防护措施。
准
精
昼夜平均气温低于5℃或最低气温低于-3℃时,应编制冬期施工作业计划,并应制定防寒、防毒、防滑、防
冻、防火、防爆等安全措施。
8.爆破作业技术要求
(1)爆破器材装卸应遵守下列规定:
②搬运装卸作业宜在白天进行,炎热的季节宜在清晨或傍晚进行。如需在夜间装卸爆破器材时,装卸场所应
有充足的照明,并只允许使用防爆安全灯照明,禁止使用油灯、电石灯、汽灯、火把等明火照明。
8
⑤人力装卸和搬运爆破器材,每人一次以25~30kg为限,搬运者相距不得少于3m。1 7
9
4
8
3
⑥同一车上不得装运两类性质相抵触的爆破器材,且不得与其他货物混装。雷信管等起爆器材与炸药不允许同
微
系
时在同一车厢或同一地点装卸。 联
一
唯
⑦装卸过程中司机不得离开驾驶室。遇雷电天气,禁止装卸和运输爆破器材。
(2)爆破器材的运输
①气温低于10℃运输易冻的硝化甘油炸药时,应采取防冻措施;气温低于-15℃运输难冻的硝化甘油炸药时
,也应采取防冻措施。
②禁止用翻斗车、自卸汽车、拖车、机动三轮车、人力三轮车、摩托车和自行车等运输爆破器材。
③运输炸药雷管时,装车高度要低于车厢10cm。车厢、船底应加软垫。雷管箱不许倒放或立放,层间也应垫
软垫。
④水路运输爆破器材,停泊地点距岸上建筑物不得小于250m。
⑤汽车运输爆破器材,汽车的排气管宜设在车前下侧,并应设置防火罩装置;汽车在视线良好的情况下行驶
时,时速不得超过20km(工区内不得超过15km);在弯多坡陡、路面狭窄的山区行驶,时速应保持在5km以
内。
行车间距:平坦道路应大于50m,上下坡应大于300m。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(4)明挖爆破音响信号规定如下:
①预告信号:间断鸣三次长声,即鸣30s、停、鸣30s、停、鸣30s;此时现场停止作业,人员迅速撤离。
②准备信号:在预告信号20min后发布,间断鸣一长、一短三次,即鸣20s、鸣10s、停、鸣20s、鸣10s、停
、鸣20s、鸣10s。
③起爆信号:在准备信号10min后发出,连续三短声,即鸣10s、停、鸣10s、停、鸣10s。
④解除信号:检查人员确认安全后,由爆破作业负责人通知警报房发出解除信号:一次长声,鸣60s;在特
殊情况下,如准备工作尚未结束,应由爆破负责人通知警报房拖后发布起爆信号,并用广播器通知现场全体
人员。
(5)装药和堵塞应使用木、竹制作的炮棍。严禁使用金属棍棒装填。
(6)火花起爆,应遵守下列规定:
①深孔、竖井、倾角大于30°的斜井、有瓦斯和粉尘爆炸危险等工作面的爆破,禁止采用火花起爆。
②炮孔的排距较密时,导火索的外露部分不得超过1.0m,以防止导火索互相交错而起火。
③一人连续单个点火的火炮,暗挖不得超8过5个,明挖不得超过10个。
7
1
9
4
⑤点燃导火索应使用香或专用点火工3具8,禁止使用火柴、香烟和打火机。
信
微
(7)电力起爆,应遵守下列规定系:
联
题
①用于同一爆破网路内的电押雷管,电阻值应相同。康铜桥丝雷管的电阻极差不得超过0.25Ω,镍铬桥丝雷管
准
精
的电阻极差不得超过0.5Ω。
③装炮前工作面一切电源应切 除,照明至少设于距工作面30m以外的地方,只有确认炮区无漏电、感应电后
,才可装炮。
④雷雨天严禁采用电爆网路。
⑧通电后若发生拒爆,应立即切断母线电源 ,将母线两端拧在一起,锁上电源开关箱进行检查。进行检查的
时间:对于即发电雷管,至少在10min以后;对于延发电雷管,至少在15min以后。
8
(8)导爆索起爆,应遵守下列规定: 1 7
9
8
4
①导爆索只准用快刀切割,不得用剪刀剪断导火索。 信
3
微
系
(9)导爆管起爆,应遵守下列规定: 联
一
唯
②禁止导爆管打结,禁止在药包上缠绕。
(10)地下爆破
地下相向开挖的两端在相距30m以内时,装炮前应通知另一端暂停工作,退到安全地点。当相向开挖的两端
相距15m时,一端应停止掘进,单头贯通。斜井相向开挖,除遵守上述规定外,并应对距贯通尚有5m长地段自
上端向下打通。
地下井挖,洞内空气含沼气或二氧化碳浓度超过1%时,禁止进行爆破作业。
典型例题
1.油库与其他设施、建筑之间的防火安全距离应不小于( )m。
A.20
B.25
C.30
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
D.50
答案:D
解析:油库应独立建筑,与其他设施、建筑之间的防火安全距离应不小于50m。
2.背景资料:
某水利枢纽工程包括大坝、溢洪道、厂房等,大坝施工期上下游设土质围堰。
施工过程中发生了如下事件:
事件1:某强风天气施工过程中,一名工人从17m高处坠落到地面,当场死亡。经调查,工人佩戴的安全带皮
带接头断裂,系因施工前未对安全带的皮带等部位进行检查所致;施工单位作业前没有按施工安全管理相关
规定制订有关高处作业专项安全技术措施。
问题:
1.指出事件1中高处作业所属的级别、种类及具体类别。
根据施工安全管理相关规定,哪些级别和8类别的高处作业应事先制订专项安全技术措施?
7
1
9
4
答案: 3 8
信
微
1.此高处作业属于三级高处作业系,其种类及具体类别是特殊高处作业的强风高处作业;
联
题
三级、特级、悬空高处作业押,应事先制订专项安全技术措施。
准
精
3.明挖爆破施工,施工单位发 出鸣10s,停,鸣10s,停,鸣10s的音响信号属于( )。
A.预告信号
B.起爆信号
C.准备信号
D.解除信号
8
答案:B 1 7
9
8
4
解析:起爆信号:在准备信号10min后发出,连续三短声 ,即鸣10s、停、鸣1信0s
3
、停、鸣10s。
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178