文档文本内容
砂型铸造安全技术
三、铸造生产过程主要安全控制措施
(一)厂区布置及建筑物防护
(1)铸造生产中产生烟尘、粉尘、有害气体、蒸汽或异味的生产厂房应远离厂前区、洁净厂房以及人流密集
处,并布置在厂区全年最小频率风向的上风侧,且地势开阔、通风良好的地段
(2)熔炼区、浇注区厂房屋面防水等级不应低于二级,应有防止雨水飘落、渗漏的防护措施且不应设置落水
管;作业区地坪标高应高出室外地面150mm以上。
(二)车间布置
(1)会议室、活动室、休息室、更衣室、交接班室五类人员聚集场所的设置应符合下列要求:不能设置在熔
融金属吊运跨或浇注跨的正下方地坪区域内;位于熔融金属吊运架空层平台下方,在吊运跨或浇注跨两侧立
柱边界以内的上述五类人员聚集场所,面向熔融金属吊运一侧采取实体墙完全封闭;周边不存在可燃和易燃
物品的仓库、储物间。
(2)熔炼(化)区、熔融金属吊运区、浇注区的水管、氧气管道、燃气管道、燃油管道和电线电缆等,不应
直接埋地敷设;浇注区应布置在车间通风良好的位置,且外侧不应设置安全疏散通道。
(3)铸造用熔炼炉、精炼炉、保温炉应设置紧急排放和应急储存设施,且应急储存设施容积不应小于炉体最
大容量;两台或者两台以上熔炼炉、精炼炉、保温炉共用应急储存设施的容量不应小于各熔炼炉、精炼炉、
保温炉炉体容量之和。
(4)铸造作业坑内无渗水、渗油等现象发生。坑壁至少高出周边地面200mm。
(5)铸造生产线、带式输送机等设备设施,在人员经常横跨作业处应设置带护栏的人行过桥或者通道,且梯
子角度不应大于45°。
(6)有起重机的厂房,在起重机的运行范围内,维修人员可以到达的最高点(或平台)距起重机横梁下面边
缘的距离不应小于2300mm;维修人员不可到达的最高点距起重机横梁下面边缘的距离不应小于1000mm。
(7)使用煤气(天然气)的燃烧装置的燃气总管应设置管道压力监测报警装置,监测报警装置应与紧急自动
切断装置联锁;燃气总管上应设置紧急自动切断阀,燃气总阀门与燃烧器阀门之间应设置放散管,放散管管
口应高出屋脊(或平屋顶)1000mm以上,并应采取措施防止雨雪进入管道以及放散物进入房间。
(三)作业环境
(1)生产期间,铸造用熔炼炉、精炼炉、保温炉的炉底、炉坑和事故坑,以及熔融金属泄漏、喷溅影响范围
内的炉前平台、炉基区域、造型地坑、浇注作业坑和熔融金属转运通道正下方平面及其周边3m区域等区域不
应有积水;在架空层通过固定轨道转运熔融金属时,架空层表面不应有积水。
(2)现场存放的危险化学品数量不应超过当班使用量,且满足安全要求;当危险化学品超过当班使用量时,
应存放在危险化学品中间库或仓库,并设有明显标识。
(3)气瓶应直立放置,安全附件及标记应齐全,并采取防倾倒措施;可燃气体和助燃气体气瓶与明火之间的
间距不应小于10000mm,且有防晒措施。
(四)设备设施安全防护
(1)熔炼设备、熔融金属转运和浇注设备的液压系统应采用难燃液压油。
(2)铝、锌、铜合金熔炼设备的安全要求如下:
①坩埚式保温炉底部应设置能在紧急倾炉或漏炉情况下盛装全部熔融金属的贮存坑,或设置专门将熔融金属
安全移出炉体外的设施。
②坩埚炉、耐火料浇注炉或耐火砖砌筑炉的液面与沿口的距离不应小于100mm。保温炉应设置料位报警装置,
当炉料超限时,应发出报警信号。
③反射炉的燃烧设备应与风机联锁,且联锁装置应灵敏、可靠;应配备炉体温度检测和报警装置,且该装置
应与炉体超温的应急冷却设施联锁。
(3)镁合金熔炼设备的安全要求如下:
①熔炼炉应具有良好的密封性,使炉内处于惰性气体保护状态。
②熔炼炉保护气体控制系统应设置气压、流量等监测报警装置,且具备保护气体的自动切换装置;当坩埚内
镁液温度超过450°C时,无论加热电源工作与否,炉内气体保护控制系统应处于正常工作状态。
③熔炼保温炉的坩埚应采用专用材料制作,当腐蚀厚度超过1/3坩埚壁厚或出现鼓胀等危险情况,应立即更换。
(4)粉尘爆炸危险场所还应符合下列要求:
①不同类别的可燃性粉尘、可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质不共用一套除尘系统;不同建(构)
筑物、不同防火分区不共用一套除尘系统,除尘系统不互联互通
②铝、镁等金属粉尘除尘系统采用正压除尘方式,或者其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送粉尘时,应采
取火花探测消除等防范点燃源措施。
③在粉碎、研磨、造粒等易产生机械点燃源的工艺设备前,设置铁、石等杂物去除装置。
④遇湿自燃金属粉尘的收集、堆放、储存场所采取通风等防止氢气积聚措施;或者干式收集、堆放,储存场
所采取防水、防潮措施。
(5)电加热炉的炉门应设置联锁装置,确保进出炉时自动切断电加热系统。