机电运输安全
01
矿井供电系统及电气设备操作安全技术。
02
矿井供电三大保护及防爆安全技术。
03
运输安全技术。
重点掌握机电安全技术
考点一:矿井供电系统
(1)一类负荷
凡因突然停电可能造成人身伤亡或重要设备损坏或给生产造成重大损失的负荷
为一类负荷,如主通风机、提升人员的立井提升机、井下主排水泵、高瓦斯矿
井的区域通风机、瓦斯泵以及上述设备的辅助设备等。对一类负荷供电必须有
可靠的备用电源,一般由变电所引出的独立双回路供电
(2)二类负荷
因突然停电可能造成较大经济损失的负荷为二类负荷,生产设备多为二类负
荷,如非提升人员的主提升机、压风机以及没有一类负荷的井下变电所等。对
大型矿井的二类负荷,一般采用具有备用电源的供电方式。
(3)三类负荷
不属于一、二类负荷的所有负荷都属于三类负荷,如生产辅助设备、家属区、
办公楼、机修厂等。对三类负荷供电的可靠性没有要求,可采用一条线路对多
个负荷供电,以减少设备投资。
矿井电压等级,煤矿常用的供电电压有高压和低压两种。
(1)高压:①10kV 地面变电所的电源电压;②6kV 大型设备的主要动力用电电压及下井电
压。
(2)低压:①1140V 综采工作面的常用动力电压;②660V 井下采掘运输等设备的动力用电电
压;③380 V 地面低压动力用电电压;④220V 地面照明或单相电器的用电电压;127V 井下煤
电钻、照明及信号装置的用电电压;⑥36 V 矿用电器控制回路常用电压。
井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压等级,应符合《煤矿安全规程》相关规定,其中
煤矿井下手持式电气设备的供电额定电压不应超过(
)V。
A.36
B.127
C.220
D.660
答案:B
解析:根据《煤矿安全规程》,井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压等级,应当符合
下列要求:(1)高压不超过10000V。(2)低压不超过1140V。(3)照明和手持式电气设备的
供电额定电压不超过127V。(4)远距离控制线路的额定电压不超过36V。(5)采掘工作面用
电设备电压超过3300Ⅴ时,必须制定专门的安全措施。
矿井电力负荷通常可分为一类负荷、二类负荷和三类负荷。下列电力负荷中,属于二类负荷的
是(
)。
A.主要通风机
B.压风机
C.井下主排水泵
D.机修厂
答案:B
解析:因突然停电可能造成较大经济损失的负荷为二类负荷,生产设备多为二类负荷,如非提
升人员的主提升机、压风机以及没有一类负荷的井下变电所等。
考点二:电气设备操作与停送电安全技术
(一)一般规定
(1)严格按《煤矿安全规程》及停送电规定执行。
(2)井上下不准带电检修、搬迁电气设备(包括电缆,但机组电缆、装煤机、综掘机等的拖拽
电缆除外),检修或搬迁时必须切断电源。
(3)在检修或搬迁前,必须到所属配电室或分路总开关办理停电手续。
(4)执行停送电工作的必须是经考试合格,且有合格证的配电室值班员或本采区电钳工,其他
人员禁止操作或执行停送电工作。
(5)在进行检修搬迁前,必须用同电源电压相适应的合格的验电笔验电,确认无电后再将导体
对地完全放电(井下必须先检查瓦斯,当其浓度在1%以下时方准放电),并按规定要求安装短
路接地线后方可工作。
(6)所有开关手把在切断电源时都应闭锁,并悬挂“禁止合闸,有人工作”的警告牌,只有执
行此项工作的人员才有权摘下警告牌并送电,其他人员无权操作。
(7)掘进供电必须执行“三专”“两闭锁”,即专用变压器、专用开关、专用线路供电,风与
电、瓦斯与电闭锁。一台专用变压器只允许负担同一个采区内的4 台局部通风机。专供系统必
须专人负责,严禁随意停送专供系统,专供系统停电检修必须征得通风部门同意。
(8)为保证安全,局部通风机必须由通风人员开停。机电人员因检修需试机时要有通风人员
在场配合,机电人员不得开停局部通风机,在任何情况下风电、瓦斯电闭锁严禁甩掉不用。
(9)对于地面暂时不生产或不用的线路,必须从其供电的配电室切断电源,并挂警示牌。对于
井下的采掘、开拓工作面不生产或不用的线路,必须将操作开关、分路总开关停电并加锁,但
局部通风机不得停电。
(10)无论井上下,在检修或搬迁完毕后,必须对设备详细检查,确认无问题后方可结束工作
票,发出送电命令,即认为线路或设备已经带电,严禁再在线路上进行任何工作。
(11)接受送电命令的人员必须清楚发令人的要求,不清楚不得执行停送电工作。
(12)在井下任何巷道密闭墙之内,不得留有任何电气设备和电缆线,必须留时,需将密闭墙
之内一切电气设备或线路可靠地切断电源,没有特殊安全措施,任何人不得送电。
(13)在送电之前,地面降配电人员要详细检查工作票是否结束。井下地区电钳工要详细检查
被送电的电气设备、线路是否有“三无”“失爆”问题存在,风电、瓦斯电闭锁是否正确,瓦
斯浓度是否允许,否则禁止送电。
(二)降配电室及配电硐室停送电操作
除遵守一般规定外,还必须遵守以下规定:
(1)操作电气设备的人员,必须清楚被操作设备所属的供电系统和用途,操作前还必须提前与
有关单位人员联系,并及时向本单位调度汇报,允许后方可操作。
(2)操作高压电气设备开关时,必须戴合格的绝缘手套,穿绝缘鞋站在绝缘台上。
(3)在降配电硐室更换、检修设备时,必须到上一级降配电硐室办理停送电手续,并悬挂“禁
止合闸,有人工作”的警告牌。
(4)停送电在操作前,要详细检查设备的接地是否良好,否则即认为设备外壳带电,人员不得
接触设备外壳。
(5)在降配电硐室检修完毕后,必须清点工具,接地组数是否与用电有关,否则不准送电。
(三)掘进工作面停送电操作
在掘进安装、更换、拆除电气设备或线路时,除遵守一般规定外,还必须遵守以下规定:
(1)掘进工作面停送电工作,必须由熟悉本工作面供电系统的合格的电钳工进行,其他人员不
得执行停送电工作。
(2)掘进工作面停送电,必须事先和有关单位人员取得联系,并向矿调度汇报,允许后方可进
行。
(3)在送电之前,操作人员必须详细检查设备、开关状态是否正常,闭锁是否正确,本工作面
瓦斯检查工是否同意,并交给送电牌,否则不准送电。
(4)在设备线路上进行工作时,必须到上一级开关办理停送电手续,并悬挂“有人工作,禁止
送电”的警告牌,其他人员不得更改摘牌。
(5)风机停止运转时,连锁开关必须能切断供风区域内全部电源,瓦斯检查人员必须立即命令
停止工作、撤出人员。
(6)掘进工作面每班完工后,生产队组必须指定专人将其连锁开关停电,并加锁。
(7)127V 手持式电气设备必须使用综合保护,操作手把和工作中必须接触的部分应有良好的
绝缘,否则不准操作。
(8)各所属配电室、降压站(机房)值班员(司机)认真检查工作票、停电牌是否全部交回,
设备是否良好,有无影响送电的接地线,在检查无误后方可联系调度送电。
(四)采煤工作面的停送电操作
采煤工作面停送电工作,除遵守一般规定外,还应遵守以下规定:
(1)采煤工作面的停送电工作,必须由熟悉本工作面供电系统的合格的电钳工进行。
(2)在工作面进行电气设备或机械设备检修时,必须有专人到上一级开关办理停送电手续,并
悬挂“有人工作,禁止送电”的警告牌,其他人员不得随意更改摘牌。
(3)采煤工作面遇到穿洞时,必须遵守掘进的停送电规定。
(4)在设备上检修,必须在停电状态下进行,不准带电作业,不准带电打开防爆盖。如必须进
行带电打开时,要制定安全措施,经主管工程师批准后进行。
(5)当遇到主风机停风后,工作面电气维护人员必须及时了解本工作面的电源是否切断,并协
助安检员、瓦检员撤人,应得到瓦斯检查工允许后方可送电。
(6)操作千伏级电气回路时,操作人员必须戴绝缘手套或穿绝缘靴。
(7)操作127 V 手持电气设备时,操作手把必须保持良好的绝缘。
(五)严格执行《煤矿安全规程》和《电业安全工作规程》中的有关规定
(1)执行停送电工作的人员必须是经考试合格且有合格证的本配电室或本采区电钳工。其他人
员禁止操作或从事配电室的停送电工作。
(2)严格执行“谁停电谁送电”的原则。所有开关手把在切断电源时,都应闭锁,并在手把上
悬挂“有人工作,严禁送电”的警告牌和本人的停送电牌,只有执行此项工作的人员才有权取
下警告牌并送电,其他人员无权送电。
(3)井下有人值班的配电室,值班人员必须坚守岗位,严格执行交接班制度。无人值班的配电
室必须上专用锁,只有专责人员方能打开。采区专责电钳工必须严格交接班制度,随时和调
度联系。
(4)井下所有漏电保护,每天必须专人试验一次,发现问题立即处理。发现人为甩掉漏电保
护,对责任人按照规定进行罚款。
考点一:电气设备操作与停送电安全技术
(5)井下停送电及检修设备实行“三连锁”制度。正常情况下,由需要停电检修设备的队组,
提前一天填报《有计划检修申请卡》,本队队长或机电队长同意并签字后,报矿停送电负责人
签字。需要停高压时,机电队队长签字后交施工负责人。具体现场操作停送电工作时,停送电
负责人、瓦斯检查员、施工负责人三人必须同时在现场签字后方可从事停送电工作。上井后将
卡交回矿调度保存。
(6)需要临时停送电或处理故障时,由施工人员征得领导同意后,汇报调度站,由调度员请示
井区停送电负责人同意后,由井区停送电负责人口头命令停送电工作。施工人员接到命令后与
瓦斯检查员一同进行停送电工作。如需配电室停高压时,采区电钳工接到井区停送电负责人的
口头命令与检修负责人、瓦斯检查员共同在场进行停送电工作。
(7)两个队以上平行作业需要从事停送电工作时,除提前一天填写《有计划停送电申请卡》
外,井区停送电负责人必须有一人在现场或调度站亲自指挥停送电工作,否则严禁从事该项工
作。
(六)停送电工作票签发规定
(1)工作票最早可由工作负责人提前一天办理。
(2)工作票填写一式三份,工作票签发人签发后一份交机电科调度,其余两份由工作负责人到
现场所属变配电室(机房)办理。
(3)特殊情况下工作票可在现场办理,一式两份。工作票的签发可由指定的队干签发并汇报机
电科调度且留有记录。
煤矿进行电气停送电时,应由持证电工操作。关于设备、设施停送电操作的说法,正确的是
(
)。
A.在设备线路上进行工作时,无须切断上一级开关电源
B.经批准,掘进工作面瓦斯电闭锁可甩掉不用
C.高压停、送电的操作,应通过书面或其他联系方式进行申请
D.在降配电硐室检修设备时,应到地面配电所办理停送电手续
答案:C
解析:A 选项错误,在设备线路上进行工作时,必须到上一级开关办理停送电手续,并悬挂
“有人工作,禁止送电”的警告牌,其他人员不得更改摘牌。B 选项错误,掘进供电必须执行
“三专”“两闭锁”,即专用变压器、专用开关、专用线路供电,风与电、瓦斯与电闭锁。D
选项错误,在降配电硐室更换、检修设备时,必须到上一级降配电硐室办理停送电手续,并悬
挂“禁止合闸,有人工作”的警告牌。